旋流风口、岗位送风口、织物(布)风管安装检验批验收质量验收记录表格示例——
旋流风口、岗位送风口、织物(布)风管安装检验批验收质量验收记录表格填写说明——
一、填写依据
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
二、检验批划分
按系统类别划分检验批。
5.2主控项目
5.2.1 风管部件材料的品种、规格和性能应符合设计要求。
检查数量:按I方案。
检查方法:观察、尺量、检查产品合格证明文件。
5.2.2 外购风管部件成品的性能参数应符合设计及相关技术文件的要求。
检查数量:按I方案。
检查方法:观察检查、检查产品技术文件。
5.2.7 防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查、检查材料燃烧性能检测报告。
5.3一般项目
5.3.5 风口的制作应符合下列规定:
1 风口的结构应牢固,形状应规则,外表装饰面应平整。
2 风口的叶片或扩散环的分布应匀称。
3 风口各部位的颜色应一致,不应有明显的划伤和压痕。调节机构应转动灵活、定位可靠。
4 风口应以颈部的外径或外边长尺寸为准,风口颈部尺寸应符合表5.3.5的规定。
检查数量:按Ⅱ方案。
检查方法:观察检查、手动操作、尺量检查。
5.3.7 柔性短管的制作应符合下列规定:
1 外径或外边长应与风管尺寸相匹配。
2 应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的柔性材料。
3 用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料。
4 柔性短管的长度宜为l50mm~250mm,接缝的缝制或粘接应牢固、可靠,不应有开裂;成型短管应平整,无扭曲等现象。
5 柔性短管不应为异径连接管,矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。
6 柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宣为60mm~80mm。
检查数量:按Ⅱ方案。
检查方法:观察检查、尺量检查。
6.3.6 非金属风管的安装除应符合本规范第6.3.2条的规定外,尚应符合下列规定:
4 织物布风管的安装应符合下列规定:
1)悬挂系统的安装方式、位置、高度和间距应符合设计要求。
2)水平安装钢绳垂吊点的间距不得大于3m。长度大于15m的钢绳应增设吊架或可调节的花篮螺栓。风管采用双钢绳垂吊时,两绳应平行,间距应与风管的吊点相一致。
3)滑轨的安装应平整牢固,目测不应有扭曲;风管安装后应设置定位固定。
4)织物布风管与金属风管的连接处应采取防止锐口划伤的保护措施。
5)织物布风管垂吊吊带的间距不应大于1.5m,风管不应呈现波浪形。
检查数量:按Ⅱ方案。
检查方法:尺量、观察检查。