施工小茗
发帖时间:2018-08-08 16:23:11 楼主

旋流风口、岗位送风口、织物(布)风管安装检验批验收质量验收记录表格示例——

旋流风口、岗位送风口、织物(布)风管安装检验批验收质量验收记录


旋流风口、岗位送风口、织物(布)风管安装检验批验收质量验收记录表格填写说明——

一、填写依据
   《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
二、检验批划分
    按系统类别划分检验批。

5.2主控项目
5.2.1 风管部件材料的品种、规格和性能应符合设计要求。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:观察、尺量、检查产品合格证明文件。
5.2.2 外购风管部件成品的性能参数应符合设计及相关技术文件的要求。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:观察检查、检查产品技术文件。
5.2.7 防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查、检查材料燃烧性能检测报告。
5.3一般项目
5.3.5 风口的制作应符合下列规定:
    1 风口的结构应牢固,形状应规则,外表装饰面应平整。
    2 风口的叶片或扩散环的分布应匀称。
    3 风口各部位的颜色应一致,不应有明显的划伤和压痕。调节机构应转动灵活、定位可靠。
    4 风口应以颈部的外径或外边长尺寸为准,风口颈部尺寸应符合表5.3.5的规定。

    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、手动操作、尺量检查。
5.3.7 柔性短管的制作应符合下列规定:
    1 外径或外边长应与风管尺寸相匹配。
    2 应采用抗腐、防潮、不透气及不易霉变的柔性材料。
    3 用于净化空调系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料。
    4 柔性短管的长度宜为l50mm~250mm,接缝的缝制或粘接应牢固、可靠,不应有开裂;成型短管应平整,无扭曲等现象。
    5 柔性短管不应为异径连接管,矩形柔性短管与风管连接不得采用抱箍固定的形式。
    6 柔性短管与法兰组装宜采用压板铆接连接,铆钉间距宣为60mm~80mm。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、尺量检查。
6.3.6 非金属风管的安装除应符合本规范第6.3.2条的规定外,尚应符合下列规定:
    4 织物布风管的安装应符合下列规定:
     1)悬挂系统的安装方式、位置、高度和间距应符合设计要求。
     2)水平安装钢绳垂吊点的间距不得大于3m。长度大于15m的钢绳应增设吊架或可调节的花篮螺栓。风管采用双钢绳垂吊时,两绳应平行,间距应与风管的吊点相一致。
     3)滑轨的安装应平整牢固,目测不应有扭曲;风管安装后应设置定位固定。
     4)织物布风管与金属风管的连接处应采取防止锐口划伤的保护措施。
     5)织物布风管垂吊吊带的间距不应大于1.5m,风管不应呈现波浪形。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。

其他类似问题

旋流风口、岗位送风口、织物(布)风管安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 旋流风口、岗位送风口、织物(布)风管安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按系统类别划分检验批。5.2主控项目5.2.1 风管部件材料的品种、规格和性能应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察、尺量、检查产品合格证明文件。5.2.2 外购风管部件成品的性能参数应符合设计及相关技术文件的要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、检查产品技术文件。5.2.7 防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查、检查材料燃烧性能检测报告。5.3一般项目5.3.5 风口的制作应符合下列规定: 1 风口的结构应牢固,形状应规则,外表装饰面应平整。 2 风口的叶片或扩散环的分布应匀称。 3 风口各部位的颜色应一致,不应有明显的划伤和压痕。调节机构应转动灵活、定位可靠。 4 风口应以颈部的外径或外边长尺寸为准,风口颈部尺寸应符合表5.3.5的规定。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:观察检查、手动操作、尺量检查。5.3.7 柔性短管的制作应符合下列规定: 1 外径或外边长应与风...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 7350 0

内容空白...阅读全文

小李子办大事 2017-06-02 2635 2

排烟风阀(口)、常闭正压风口、防火风管安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 排烟风阀(口)、常闭正压风口、防火风管安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按系统类别划分检验批。5.2主控项目5.2.1 风管部件材料的品种、规格和性能应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察、尺量、检查产品合格证明文件。5.2.2 外购风管部件成品的性能参数应符合设计及相关技术文件的要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、检查产品技术文件。5.2.3 成品风阀的制作应符合下列规定: 1 风阀应设有开度指示装置,并应能准确反映阀片开度。 2 手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为关闭。 3 电动、气动调节阀的驱动执行装置,动作应可靠,且在最大工作压力下工作应正常。 4 净化空调系统的风阀,活动件、固定件以及紧固件均应采取防腐措施,风阀叶片主轴与阀体轴套配合应严密,且应采取密封措施。 5 工作压力大于1000Pa的调节风阀,生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由开关的强度测试合格的证书或试验报告。 6 密闭阀应能严密关闭,漏风量应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察、尺量、手动...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 16934 0

风管系统安装检验批验收质量验收记录(送风系统)表格示例——风管系统安装检验批验收质量验收记录(送风系统)表格填写说明——一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 二、检验批划分按材料、系统类别划分检验批。 三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要 4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定:1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定:1)低压风管应为1.5倍的工作压力;2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;3)高压风管应为1.2倍的工作压力。2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺检验合格的基础上,不应进行漏风量的验证测试。7 输送剧毒类化学气体及病毒的实验室通风与空调风管的严...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 17345 0

风管系统安装检验批验收质量验收记录 (防、排烟系统)为什么没有范例,范例在哪里...阅读全文

王柳播 2018-04-01 2167 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭