施工小茗
发帖时间:2018-08-08 17:23:22 楼主

除尘器与排污设备安装检验批验收质量验收记录表格示例——

除尘器与排污设备安装检验批验收质量验收记录


除尘器与排污设备安装检验批验收质量验收记录表格填写说明——

一、填写依据
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
二、检验批划分
    按设备类型、系统类别划分检验批。
三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要
9.3.2 金属管道与设备的现场焊接应符合下列规定:
    3 设备现场焊缝外部质量应符合下列规定:
     1)设备焊缝外观质量允许偏差应符合表9.3.2-4的规定。                                                         

     2)设备焊缝余高和根部凸出允许偏差应符合表9.3.2-5的规定。

    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:焊缝检查尺尺量、观察检查。
7.2主控项目
7.2.4 空气热回收装置的安装应符合下列规定:
    l 产品的性能、技术参数等应符合设计要求。
    2 热回收装置接管应正确,连接应可靠、严密。
    3 安装位置应预留设备检修空间。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:依据设计图纸核对,观察检查。
7.2.6 除尘器的安装应符合下列规定:
    1 产品的性能、技术参数、进出口方向应符合设计要求。
    2 现场组装的除尘器壳体应进行漏风量检测,在设计工作压力下允许漏风量应小于5%,其中离心式除尘器应小于3%。
    3 布袋除尘器、静电除尘器的壳体及辅助设备接地应可靠。
    4 湿式除尘器与淋洗塔外壳不应渗漏,内侧的水幕、水膜或泡沫层成形应稳定。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:依据设计图纸核对,观察检查和查阅测试记录。
7.2.8 风机过滤器单元的安装应符合下列规定:
    l 安装前,应在清洁环境下进行外观检查,且不应有变形、锈蚀、漆膜脱落等现象。
    2 安装位置、方向应正确,且应方便机组检修。
    3 安装框架应平整、光滑。
    4 风机过滤器单元与安装框架接合处应采取密封措施。
    5 应在风机过滤器单元迸风口设置功能等同于高中效过滤器的预过滤装置后,进行试运行,且应无异常。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查或查阅施工记录。
7.2.10 静电式空气净化装置的金属外壳必须与PE线可靠连接。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:核对材料、观察检查或电阻测定。
7.2.11 电加热器的安装必须符合下列规定:
    1 电加热器与钢构架间的绝热层必须采用不燃材料,外露的接线柱应加设安全防护罩。
    2 电加热器的外露可导电部分必须与PE线可靠连接。
    3 连接电加热器的风管的法兰垫片,应采用耐热不燃材料。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:核对材料、观察检查,查阅测试记录。
7.2.12 过滤吸收器的安装方向应正确,并应设独立支架,与室外的连接管段不得有掺漏。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查和查阅施工或检测记录。
7.3一般项目
7.3.2 空气风幕机的安装应符合下列规定:
    1 安装位置及方向应正确,固定应牢固可靠。
    2 机组的纵向垂直度和横向水平度的允许偏差均应为2‰。
    3 成排安装的机组应整齐,出风口平面允许偏差应为5mm。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
7.3.5 空气过滤器的安装应符合下列规定:
    l 过滤器框架安装应平整牢固,方向应正确,框架与围护结构之间应严密。
    2 粗效、中效袋式空气过滤器的四周与框架应均匀压紧,不应有可见缝隙,并应便于拆卸和更换滤料。
    3 卷绕式空气过滤器的框架应平整,上、下简体应平行,展开的滤料应松紧适度。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查。
7.3.6 蒸汽加湿器的安装应符合下列规定:
    1 加湿器应设独立支架,加湿器喷管与风管间应进行绝热、密封处理。
    2 干蒸汽加湿器的蒸汽喷口不应朝下。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查。
7.3.8 空气热回收器的安装位置及接管应正确,转轮式空气热回收器的转轮旋转方向应正确,运转应平稳,且不应有异常振动与声响。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查。
7.3.11 除尘器的安装应符合下列规定:
    l 除尘器的安装位置应正确,固定应牢固平稳,除尘器安装允许偏差和检验方法应符合表7.3.11的规定。
 

    2 除尘器的活动或转动部件的动作应灵活、可靠,并应符合设计要求。
    3 除尘器的排灰阀、卸料阀、排泥阀的安装应严密,并应便于操作与维护修理。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查及查阅施工记录。
7.3.12 现场组装静电除尘器除应符合设备技术文件外,尚应符合下列规定:
    1 阳极板组合后的阳极排平面度允许偏差应为5mm,对角线允许偏差应为lOmm。
    2 阴极小框架组合后主平面的平面度允许偏差应为5mm,对角线允许偏差应为lOmm。
    3 阴极大框架的整体平面度允许偏差应为l5mm,整体对角线允许偏差应为lOmm。
    4 阳极板高度小于或等于7m的电除尘器,阴、阳极间距允许偏差应为5mm。阳极板高度大于7m的电除尘器,阴、阳极间距允许偏差应为10mm。
    5 振打锤装置的固定应可靠,振打锤的转动应灵活。锤头方向应正确,振打锤锤头与振打砧之间应保持良好的线接触状态,接触长度应大于锤头厚度的70%。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查及查阅施工记录。
7.3.13 现场组装布袋除尘器的安装应符合下列规定:
    l 外壳应严密,滤袋接口应牢固。
    2 分室反吹袋式除尘器的滤袋安装应平直。每条滤袋的拉紧力应为30N/m±5N/m,与滤袋连接接触的短管和袋帽不应有毛刺。
    3 机械回转扁袋袋式除尘器的旋臂,转动应灵活可靠;净气室上部的顶盖应密封不漏气,旋转应灵活,不应有卡阻现象。
    4 脉冲袋式除尘器的喷吹孔应对准文氏管的中心,同心度允许偏差应为2mm。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查及查阅施工记录。
7.3.17 高效过滤器与层流罩的安装应符合下列规定:
    l 安装高效过滤器的框架应平整清洁,每台过滤器的安装框架的平整度允许偏差应为1mm。
    2 机械密封时,应采用密封垫料,厚度宜为6mm~8mm,密封垫料应平整。安装后垫料的压缩应均匀,压缩率宜为25%~30%。
    3 采用液槽密封时,槽架应水平安装,不得有渗漏现象,槽内不应有污物和水分,槽内密封液高度不应超过2/3槽深。密封液的熔点宜高于50℃。
    4 洁净层流罩安装水平度偏差的应为1‰,高度允许偏差应为1mm。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。

其他类似问题

除尘器与排污设备安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 除尘器与排污设备安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要9.3.2 金属管道与设备的现场焊接应符合下列规定: 3 设备现场焊缝外部质量应符合下列规定: 1)设备焊缝外观质量允许偏差应符合表9.3.2-4的规定。 2)设备焊缝余高和根部凸出允许偏差应符合表9.3.2-5的规定。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:焊缝检查尺尺量、观察检查。7.2主控项目7.2.4 空气热回收装置的安装应符合下列规定: l 产品的性能、技术参数等应符合设计要求。 2 热回收装置接管应正确,连接应可靠、严密。 3 安装位置应预留设备检修空间。 检查数量:按I方案。 检查方法:依据设计图纸核对,观察检查。7.2.6 除尘器的安装应符合下列规定: 1 产品的性能、技术参数、进出口方向应符合设计要求。 2 现场组装的除尘器壳体应进行漏风量检测,在设计工作压力...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2163 0

消声器、静电除尘器、换热器、紫外线灭菌器等设备安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 消声器、静电除尘器、换热器、紫外线灭菌器等设备安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要9.3.2 金属管道与设备的现场焊接应符合下列规定: 3 设备现场焊缝外部质量应符合下列规定: 1)设备焊缝外观质量允许偏差应符合表9.3.2-4的规定。 2)设备焊缝余高和根部凸出允许偏差应符合表9.3.2-5的规定。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:焊缝检查尺尺量、观察检查。7.2主控项目7.2.1 风机及风机箱的安装应符合下列规定: 1 产品的性能、技术参数应符合设计要求,出口方向应正确。 2 叶轮旋转应平稳,每次停转后不应停留在同一位置上。 3 固定设备的地脚螺栓应紧固,并应采取防松动措施。 4 落地安装时,应按设计要求设置减振装置,并应采取防止设备水平位移的措施。 5 悬挂安装时,吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件的要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:依据设计图纸核对,盘动,观察检查。7.2.2 通...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3444 0

风管系统安装检验批验收质量验收记录(除尘系统)表格示例—— 风管系统安装检验批验收质量验收记录(除尘系统)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定: 1)低压风管应为1.5倍的工作压力; 2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 3)高压风管应为1.2倍的工作压力。 2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。 3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。 4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。 5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。 6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2675 0

燃气或燃油设备安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 燃气或燃油设备安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。8.2主控项目8.2.1 制冷机组及附属设备的安装应符合下列规定: 1 制冷(热)设备、制冷附属设备产品性能和技术参数应符合设计要求,并应具有产品合格证书、产品性能检验报告。 2 设备的混凝土基础应进行质量交接验收,且应验收合格。 3 设备安装的位置、标高和管口方向应符合设计要求。采用地脚螺栓固定的制冷设备或附属设备,垫铁的放置位置应正确,接触应紧密,每组垫铁不应超过3块;螺栓应紧固,并应采取防松动措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察、核对设备型号、规格;查阅产品质量合格证书、性能检验报告和施工记录。8.2.4 燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察、查阅试验记录。8.2.5 燃气管道的安装必须符合下列规定: 1 燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。 2 当燃气供气管道压力大于5kPa时,焊缝无损检测应按设计要求执行;当设计无规定时,应对全部焊缝进行无损检测并合格。 3 燃气管道吹扫和压力试验的介质应采用空气或氮气,严禁采...阅读全文

Better me 2018-08-10 2501 0

除垢设备安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 除垢设备安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、查阅产品质量证明文件和材料进场验收记录。9.2.4 阀门的安装应符合下列规定: l 阀门安装前应进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《工业阀门 标志》GB/T 12220的有关规定。工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且应试验合格。其他阀门可不单独进行试验。壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min.阀门的壳体、填料应无渗漏。严密性试验压力应为公称压力的1.1倍,在试验持续的时间内应保持压力不变,阀门压力试验持续时间与允许泄漏量应符合表9.2.4的规定。 2 阀门的安装位置、高度、进出口方向应符合设计要求,连接应牢固紧密。 3 安装在保温管道上的手动阀门的手柄不得朝向下。 4 动态与静态平衡阀的工作压力应符合系统设计要求...阅读全文

Better me 2018-08-09 2064 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭