施工小茗
发帖时间:2018-08-08 17:27:31 楼主

吸尘罩安装检验批验收质量验收记录表格示例——

吸尘罩安装检验批验收质量验收记录


吸尘罩安装检验批验收质量验收记录表格填写说明——

一、填写依据
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
二、检验批划分
    按设备类型、系统类别划分检验批。
7.2主控项目
7.2.9 洁净层流罩的安装应符合下列规定:
    1 外观不应有变形、锈蚀、漆膜脱落等现象。
    2 应采用独立的吊杆或支架,并应采取防止晃动的固定措施,且不得利用生产设备或壁板作为支撑。
    3 直接安装在吊顶上的层流罩,应采取减振措施,箱体四周与吊顶板之间应密封。
    4 安装后,应进行不少于1h的连续试运转,且运行应正常。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:尺量、观察检查和查阅施工记录。
7.3一般项目
7.3.17 高效过滤器与层流罩的安装应符合下列规定:
    l 安装高效过滤器的框架应平整清洁,每台过滤器的安装框架的平整度允许偏差应为1mm。
    2 机械密封时,应采用密封垫料,厚度宜为6mm~8mm,密封垫料应平整。安装后垫料的压缩应均匀,压缩率宜为25%~30%。
    3 采用液槽密封时,槽架应水平安装,不得有渗漏现象,槽内不应有污物和水分,槽内密封液高度不应超过2/3槽深。密封液的熔点宜高于50℃。
    4 洁净层流罩安装水平度偏差的应为1‰,高度允许偏差应为1mm。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。

其他类似问题

吸尘罩安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 吸尘罩安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。7.2主控项目7.2.9 洁净层流罩的安装应符合下列规定: 1 外观不应有变形、锈蚀、漆膜脱落等现象。 2 应采用独立的吊杆或支架,并应采取防止晃动的固定措施,且不得利用生产设备或壁板作为支撑。 3 直接安装在吊顶上的层流罩,应采取减振措施,箱体四周与吊顶板之间应密封。 4 安装后,应进行不少于1h的连续试运转,且运行应正常。 检查数量:全数检查。 检查方法:尺量、观察检查和查阅施工记录。7.3一般项目7.3.17 高效过滤器与层流罩的安装应符合下列规定: l 安装高效过滤器的框架应平整清洁,每台过滤器的安装框架的平整度允许偏差应为1mm。施工小茗 2018-08-08 2364 0

风管系统安装检验批验收质量验收记录(真空吸尘系统)表格示例—— 风管系统安装检验批验收质量验收记录(真空吸尘系统)表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。6.2主控项目6.2.6 集中式真空吸尘系统的安装应符合下列规定: l 安装在洁净室(区)内真空吸尘系统所采用的材料应与所在洁净室(区)具有相容性。 2 真空吸尘系统的接口应牢固装设在墙或地板上,并应设有盖帽。 3 真空吸尘系统弯管的曲率半径不应小于4倍管径,且不得采用褶皱弯管。 4 真空吸尘系统三通的夹角不得大于45,支管不得采用四通连接。 5 集中式真空吸尘机组的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。 检查数量:全数。 检查方法:尺量、观察检查。6.3一般项目6.3.4 集中式真空吸尘系统的安装应符合下列规定: l 吸尘管道的坡度宜大于等于5‰,并应坡向立管、吸尘点或集尘器。 2 吸尘嘴与管道的连接,应牢固严密。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:尺量、观察检查。...阅读全文

Better me 2018-08-09 1601 0

冷凝水管道安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 冷凝水管道安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、查阅产品质量证明文件和材料进场验收记录。9.2.2 管道的安装应符合下列规定: 1 隐蔽安装部位的管道安装完成后,应在水压试验,合格后方能交付隐蔽工程的施工。 2 并联水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不应大于60°。 3 系统管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。管道与水泵、制冷机组的接口应为柔性接管,且不得强行对口连接。与其连接的管道应设置独立支架。 4 判定空调水系统管路冲洗、排污合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且无可见杂物。当系统继续运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。 5 固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构体的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20mm~50mm,且不得将套管作为管道支...阅读全文

Better me 2018-08-10 5520 0

风管安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 风管安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、加工工艺、系统类别划分检验批。4.1一般规定4.1.5 镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。4.1.7 净化空调系统风管的材质应符合下列规定: 1 应按工程设计要求选用。当设计无要求时,宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于lOOg/。 2 当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时,应采用不燃材料或难燃材料,且表面应光滑、平整、不产尘、不易霉变。4.2主控项目4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定: 1)低压风管应为1.5倍的工作压力; 2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 3)高压风管应为1.2倍的工作压力。 2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。 3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 3928 0

室内机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 室内机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。 8.2主控项目8.2.9 多联机空调(热泵)系统的安装应符合下列规定: 1 多联机空调(热泵)系统室内机、室外机产品的性能、技术参数等应符合设计要求,并应具有出厂合格证、产品性能检验报告。 2 室内机、室外机的安装位置、高度应符合设计及产品技术的要求,固定应可靠。室外机的通风条件应良好。 3 制冷剂应根据工程管路系统的实际情况,通过计算后进行充注。 4 安装在户外的室外机组应可靠接地,并应采取防雷保护措施。 检查数量:按I方案。 检查方法:旁站、观察检查和查阅试验记录。...阅读全文

Better me 2018-08-10 6357 0