高温风管绝热检验批验收质量验收记录表格示例——

高温风管绝热检验批验收质量验收记录表格示例


高温风管绝热检验批验收质量验收记录表格填写说明——

一、填写依据
   《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
二、检验批划分
    按材料、系统类别划分检验批。
10.2主控项目
10.2.2 风管和管道的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:查对施工图纸、合格证和做燃烧试验。
10.2.3 风管和管道的绝热材料进场时,应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定进行验收。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:按现行国家标准《建筑节能工程]拖工质量验收规范》GB 50411的有关规定执行。
10.2.4 洁净室(区)内的风管和管道的绝热层,不应采用易产尘的玻璃纤维和短纤维矿棉等材料。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。

10.3一般项目
10.3.2 设备、部件、阀门的绝热和防腐涂层,不得遮盖铭牌标志和影响部件、阀门的操作功能;经常操作的部位应采用能单独拆卸的绝热结构。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查。
10.3.3 绝热层应满铺,表面应平整,不应有裂缝、空隙等缺陷。当采用卷材或板材时,允许偏差应为5mm,当采用涂抹或其他方式时,允许偏差应为lOmm。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查。
10.3.4 橡塑绝热材料的施工应符合下列规定:
    l 黏结材料应与橡塑材料相适用,无溶蚀被黏结材料的现象。
    2 绝热层的纵、横向接缝应错开,缝间不应有孔隙,与管道表面应贴合紧密,不应有气泡。
    3 矩形风管绝热层的纵向接缝宜处于管道上部。
    4 多重绝热层施工时,层间的拼接缝应错开。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查。
10.3.5 风管绝热材料采用保温钉固定时,应符合下列规定:
    1 保温钉与风管、部件及设备表面的连接,应采用黏结或焊接,结合应牢固,不应脱落;不得采用抽芯铆钉或自攻螺丝等破坏风管严密性的固定方法。
    2 矩形风管及设备表面的保温钉应均布,风管保温钉数量应符合表10.3.5的规定。首行保温钉距绝热材料边沿的距离应小于l20mm,保温钉的固定压片应松紧适度、均匀压紧。
 


    3 绝热材料纵向接缝不宜设在风管底面。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查。
10.3.7 风管及管道的绝热防潮层(包括绝热层的端部)应完整,并应封闭良好。立管的防潮层环向搭接缝口应顺水流方向设置;水平管的纵向缝应位于管道的侧面,并应顺水流方向设置;带有防潮层绝热材料的拼接缝应采用粘胶带封严,缝两侧粘胶带黏结的宽度不应小于20mm。胶带应牢固地粘贴在防潮层面上,不得有胀裂和脱落。
    检查数量:按Ⅱ方案
    检查方法:尺量和观察检查。
10.3.8 绝热涂抹材料作绝热层时,应分层涂抹,厚度应均匀,不得有气泡和漏涂等缺陷,表面固化层应光滑牢固,不应有缝隙。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查。
10.3.9 金属保护壳的施工应符合下列规定:
    1 金属保护壳板材的连接应牢固严密,外表应整齐平整。
    2 圆形保护壳应贴紧绝热层,不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象。接口搭接应顺水流方向设置,并应有凸筋加强,搭接尺寸应为20mm~25mm。采用自攻螺钉紧固时,螺钉间距应匀称,且不得刺破防潮层。
    3 矩形保护壳表面应平整,楞角应规则,圆弧应均匀,底部与顶部不得有明显的凸肚及凹陷。
    4 户外金属保护壳的纵、横向接缝应顺水流方向设置,纵向接缝应设在侧面。保护壳与外墙面或屋顶的交接处应设泛水,且不应渗漏。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量和观察检查。

许金铭
回帖时间:2022-10-04 15:06:55 1楼

您好,怎么下载呢?

其他类似问题

高温风管绝热检验批验收质量验收记录表格示例—— 高温风管绝热检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。10.2主控项目10.2.2 风管和管道的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。 检查数量:按I方案。10.3一般项目10.3.2 设备、部件、阀门的绝热和防腐涂层,不得遮盖铭牌标志和影响部件、阀门的操作功能;经常操作的部位应采用能单独拆卸的绝热结构。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:观察检查。10.3.3 绝热层应满铺,表面应平整,不应有裂缝、空隙等缺陷。当采用卷材或板材时,允许偏差应为5mm,当采用涂抹或其他方式时,允许偏差应为lOmm。 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2944 1

风管安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 风管安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、加工工艺、系统类别划分检验批。4.1一般规定4.1.5 镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。4.1.7 净化空调系统风管的材质应符合下列规定: 1 应按工程设计要求选用。当设计无要求时,宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于lOOg/。 2 当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时,应采用不燃材料或难燃材料,且表面应光滑、平整、不产尘、不易霉变。4.2主控项目4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定: 1)低压风管应为1.5倍的工作压力; 2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 3)高压风管应为1.2倍的工作压力。 2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。 3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 3928 0

风管系统安装检验批验收质量验收记录(恒温恒湿空调风系统)表格示例—— 风管系统安装检验批验收质量验收记录(恒温恒湿空调风系统)表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。 三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要 4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。 4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。 5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,...阅读全文

Better me 2018-08-09 3070 0

风管系统安装检验批验收质量验收记录(除尘系统)表格示例—— 风管系统安装检验批验收质量验收记录(除尘系统)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。 5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。 6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2675 0

风管系统安装检验批验收质量验收记录(送风系统)表格示例——风管系统安装检验批验收质量验收记录(送风系统)表格填写说明——一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 二、检验批划分按材料、系统类别划分检验批。 三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要 4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定:1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定:1)低压风管应为1.5倍的工作压力;2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;3)高压风管应为1.2倍的工作压力。6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺检验合格的基础上,不应进行漏风量的验证测试。7 输送剧毒类化学气体及病毒的实验室通风与空调风管的严...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 17345 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭