热泵机组安装检验批验收质量验收记录表格示例——

热泵机组安装检验批验收质量验收记录表格示例


热泵机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明——

一、填写依据
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
二、检验批划分
    按材料、系统类别划分检验批。
9.2主控项目
9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:观察检查、查阅产品质量证明文件和材料进场验收记录。
9.2.4 阀门的安装应符合下列规定:
    l 阀门安装前应进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《工业阀门  标志》GB/T 12220的有关规定。工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且应试验合格。其他阀门可不单独进行试验。壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min.阀门的壳体、填料应无渗漏。严密性试验压力应为公称压力的1.1倍,在试验持续的时间内应保持压力不变,阀门压力试验持续时间与允许泄漏量应符合表9.2.4的规定。

    2 阀门的安装位置、高度、进出口方向应符合设计要求,连接应牢固紧密。
    3 安装在保温管道上的手动阀门的手柄不得朝向下。
    4 动态与静态平衡阀的工作压力应符合系统设计要求,安装方向应正确。阀门在系统运行时,应按参数设计要求进行校核、调整。
    5 电动阀门的执行机构应能全程控制阀门的开启与关闭。
    检查数量:安装在主干管上起切断作用的闭路阀门全数检查,其他款项按I方案。
    检查方法:按设计图核对、观察检查;旁站或查阅试验记录。
9.3一般项目
9.3.2 金属管道与设备的现场焊接应符合下列规定:
    l 管道焊接材料的品种、规格、性能应符合设计要求。管道焊接坡口形式和尺寸应符合表9.3.2-1的规定。对口平直度的允许偏差应为l%,全长不应大于lOmm。管道与设备的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合。管道的对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm。


    2 管道现场焊接后,焊缝表面应清理干净,并应进行外观质量检查。焊缝外观质量应符合下列规定:
     1)管道焊缝外观质量允许偏差应符合表9.3.2-2的规定。


     2)管道焊缝余高和根部凸出允许偏差应符合表9.3.2-3的规定。
 


    3 设备现场焊缝外部质量应符合下列规定:
     1)设备焊缝外观质量允许偏差应符合表9.3.2-4的规定。
 

     2)设备焊缝余高和根部凸出允许偏差应符合表9.3.2-5的规定。
 


    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:焊缝检查尺尺量、观察检查。
9.3.10 除污器、自动排气装置等管道部件的安装应符合下列规定:
    1 阀门安装的位置及进、出口方向应正确且应便于操作。连接应牢固紧密,启闭应灵活。成排阀门的排列应整齐美观,在同一平面上的允许偏差不应大于3mm。
    2 电动、气动等自控阀门安装前应进行单体调试,启闭试验应合格。
    3 冷(热)水和冷却水系统的水过滤器应安装在进入机组、水泵等设备前端的管道上,安装方向应正确,安装位置应便于滤网的拆装和清洗,与管道连接应牢固严密。过滤器滤网的材质、规格应符合设计要求。
    4 闭式管路系统应在系统最高处及所有可能积聚空气的管段高点设置排气阀,在管路最低点应设有排水管及排水阀。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:对照设计文件,尺量、观察和操作检查。
9.3.12 水泵及附属设备的安装应符合下列规定:
    1 水泵的平面位置和标高允许偏差应为±lOmm,安装的地脚螺栓应垂直,且与设备底座应紧密固定。
    2 垫铁组放置位置应正确、平稳,接触应紧密,每组不应大于3块。
    3 整体安装的泵的纵向水平偏差不应大于0.l‰,横向水平偏差不应大于0.2‰。组合安装的泵的纵、横向安装水平偏差不应大于0.05‰。水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的轴向倾斜不应大于0.2‰,径向位移不应大于0.05mm。整体安装的小型管道水泵目测应水平,不应有偏斜。
    4 减振器与水泵及水泵基础的连接,应牢固平稳、接触紧密。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:扳手试拧、观察检查,用水平仪和塞尺测量或查阅设备安装记录。
9.3.16 地表水地源热泵系统换热器的长度、形式尺寸应符合设计要求,衬垫物的平面定位允许偏差应为200mm,高度允许偏差应为±50mm。绑扎固定应牢固。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查,旁站或查阅试验记录。

其他类似问题

热泵机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 热泵机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、查阅产品质量证明文件和材料进场验收记录。9.2.4 阀门的安装应符合下列规定: l 阀门安装前应进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《工业阀门 标志》GB/T 12220的有关规定。 4 动态与静态平衡阀的工作压力应符合系统设计要求...阅读全文

Better me 2018-08-09 5250 0

室内机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 室内机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。 8.2主控项目8.2.9 多联机空调(热泵)系统的安装应符合下列规定: 1 多联机空调(热泵)系统室内机、室外机产品的性能、技术参数等应符合设计要求,并应具有出厂合格证、产品性能检验报告。 2 室内机、室外机的安装位置、高度应符合设计及产品技术的要求,固定应可靠。室外机的通风条件应良好。 3 制冷剂应根据工程管路系统的实际情况,通过计算后进行充注。 4 安装在户外的室外机组应可靠接地,并应采取防雷保护措施。 检查数量:按I方案。 检查方法:旁站、观察检查和查阅试验记录。...阅读全文

Better me 2018-08-10 6358 0

室外机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 室外机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。8.3一般项目8.3.6 多联机空调系统的安装应符合下列规定: l 室外机的通风应通畅,不应有短路现象,运行时不应有异常噪声。当多台机组集中安装时,不应影响相邻机组的正常运行。 2 室外机组应安装在设计专用平台上,并应采取减振与防止紧固螺栓松动的措施。 3 风管式室内机的送、回风口之间,不应形成气流短路。风口安装应平整,且应与装饰线条相一致。 4 室内外机组间冷媒管道的布置应采用合理的短捷路线,并应排列整齐。 检查数量:...阅读全文

Better me 2018-08-10 6180 0

精密空调机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 精密空调机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要9.3.2 金属管道与设备的现场焊接应符合下列规定: 3 设备现场焊缝外部质量应符合下列规定: 1)设备焊缝外观质量允许偏差应符合表9.3.2-4的规定。 2)设备焊缝余高和根部凸出允许偏差应符合表9.3.2-5的规定。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:焊缝检查尺尺量、观察检查。7.2主控项目7.2.1 风机及风机箱的安装应符合下列规定: 1 产品的性能、技术参数应符合设计要求,出口方向应正确。 2 叶轮旋转应平稳,每次停转后不应停留在同一位置上。 3 固定设备的地脚螺栓应紧固,并应采取防松动措施。 4 落地安装时,应按设计要求设置减振装置,并应采取防止设备水平位移的措施。 5 悬挂安装时,吊架及减振装置应符合设计及产品技术文件的要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:依据设计图纸核对,盘动,观察检查。7.2.2 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口,必须装设防护罩、防护网或采取...阅读全文

Better me 2018-08-09 4254 0

空调制冷机组及系统安装检验批验收质量验收记录(制冷剂管道系统)表格示例—— 空调制冷机组及系统安装检验批验收质量验收记录(制冷剂管道系统)表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。8.2主控项目8.2.2 制冷剂管道系统应按设计要求或产品要求进行强度、气密性及真空试验,且应试验合格。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察、旁站、查阅试验记录。8.2.7 蒸汽压缩式制冷系统管道、管件和阀门的安装应符合下列规定: l 制冷系统的管道、管件和阀门的类别、材质、管径、壁厚及工作压力等应符合设计要求,并应具有产品合格证书、产品性能检验报告。 2 法兰、螺纹等处的密封材料应与管内的介质性能相适应。 3 制冷循环系统的液管不得向上装成"Ω"形;除特殊回油管外,气管不得向下装成"ひ"形;液体支管引出时,必须从干管底部或侧面接出;气体支管引出时,应从干管顶部或侧面接出;有两根以上的支管从干管引出时,连接部位应错开,间距不应小于2倍支管直径,且不应小于200mm。 4 管道与机组连接应在管道吹扫、清洁合格后进行。与机组连接的管路上应按设计要求及产品技术文件的要求安装过滤器、阀门、部件、仪表等,位置应正确、排列应规整;管道应设独立的支吊架;压力表距阀门位...阅读全文

Better me 2018-08-10 4435 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭