电气设备试验和试运行检验批质量验收记录
9.1主控项目
9.1.1  试运行前,相关电气设备和线路应按本规范的规定试验合格。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:试验时观察检查并查阅相关试验、测试记录。
9.1.2现场单独安装的低压电器交接试验项目应符合本规范附录C的规定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:试验时观察检查并查阅交接试验检验记录。
9.1.3  电动机应试通电,并应检查转向和机械转动情况,电动机试运行应符合下列规定:
    1.空载试运行时间宜为2h,机身和轴承的温升、电压和电流等应符合建筑设备或工艺装置的空载状态运行要求,并应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数据;
    2.空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术文件的要求;无要求时,连续启动2次的时间间隔不应小于5min,并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。
    检查数量:按设备总数抽查10%,且不得少于1台。
    检查方法:轴承温度采用测温仪测量,其他参数可在试验时观察检查并查阅电动机空载试运行记录。
9.2 一般项目
9.2.1  电气动力设备的运行电压、电流应正常,各种仪表指示应正常。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
9.2.2  电动执行机构的动作方向及指示应与工艺装置的设计要求保持一致。
    检查数量:按设备总数抽查10%,且不得少于1台。
    检查方法:观察检查。

其他类似问题

电气设备试验和试运行检验批质量验收记录表格示例—— 电气设备试验和试运行检验批质量验收记录表格填写说明—— 电气设备试验和试运行检验批质量验收记录 9.1主控项目 9.1.1 试运行前,相关电气设备和线路应按本规范的规定试验合格。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验时观察检查并查阅相关试验、测试记录。 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 8594 0

系统试运行检验批质量验收记录表格示例—— 系统试运行检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 3.1.3 系统试运行应连续进行120h。试运行中出现系统故障时,应重新开始计时,直至连续运行满120h。 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1547 0

系统试运行检验批质量验收记录表格示例—— 系统试运行检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 3.1.3 系统试运行应连续进行120h。试运行中出现系统故障时,应重新开始计时,直至连续运行满120h。 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1617 0

系统试运行检验批质量验收记录表格示例—— 系统试运行检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 3.1.3 系统试运行应连续进行120h。试运行中出现系统故障时,应重新开始计时,直至连续运行满120h。 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1682 0

系统试运行检验批质量验收记录表格示例——系统试运行检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 3.1.3 系统试运行应连续进行120h。试运行中出现系统故障时,应重新开始计时,直至连续运行满120h。 ...阅读全文