模板安装检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例——


模板安装检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例


模板安装检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例


模板安装检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明——

4  模板分项工程

4.1  一般规定

4.1.1  模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。

4.1.2  模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求o

4.1.3  模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。

4.2  模板安装

    主控项目

4. 2.1  模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸.

    检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。

    检验方法:检查质量证明文件;观察,尺量。

4.2.2  现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。

    检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。

    检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。

4.2.3后浇带处的模板及支架应独立设置。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察。

4.2.4  支架竖杆或竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定:

    1  土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要求;

    2应有防水、排水措施;对冻胀性土,应有预防冻融措施;

    3支架竖杆下应有底座或垫板。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察;检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告。

    一般项目

4.2.5模板安装应符合下列规定:

    1模板的接缝应严密;

    2模板内不应有杂物、积水或冰雪等;

    3模板与混凝土的接触面应平整、清洁;

    4用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓;

    5对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察。

4.2.6  隔离剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求。隔离刺不得影响结构性能及装饰施工;不得沾污钢筋、预应力筋、预埋件和混凝土接槎处;不得对环境造成污染。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查质量证明文件;观察。

4.2.7模板的起拱应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定,并应符合设计及施工方案的要求。

    检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18m时应全数检查,跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。

检验方法:水准仪或尺量。

4.2.8  现浇混凝土结构多层连续支模应符合施工方案的规定。上下层模板支架的竖杆宜对准。竖杆下垫板的设置应符合施工方案的要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察。

4.2.9  固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,且应安装牢固。有抗渗要求的混凝土结构中的预埋件,应按设计及施工方案的要求采取防渗措施。

    预埋件和预留孔洞的位置应满足设计和施工方案的要求。当设计无具体要求时,其位置偏差应符合表4.2.9的规定。

    检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

检验方法:观察,尺量。

 

  注:检查中心线位置时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。

4.2.10  现浇结构模板安装的偏差及检验方法应符合表4.2.10的规定。

检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的l0%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

 

 

4.2. 11  预制构件模板安装的偏差及检验方法应符合表4.2.11的规定。

检查数量:首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应抽查1 0‰,且不应少于5件,不足5件时应全数检查。


Valentine
回帖时间:2018-09-17 17:14:59 1楼

其他类似问题

模板安装检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例—— 模板安装检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明—— 4 模板分项工程 4.1 一般规定 4.1.1 模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。 4.1.2 模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求o 4.1.3 模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。 4.2 模板安装 主控项目 4. 2.1 模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸. 检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。 检验方法:检查质量证明文件;观察,尺量。 4.2.2 现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。 检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。 检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。 4.2.3后浇带处的模板及支架应独立设置。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4.2.4 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 8425 1

发我邮箱,谢谢了!!!!!...阅读全文

吴锦波 2016-08-09 3095 1

《混凝土结构工程施工质量验收 规范》GB50204-2015新表砖胎膜检验批怎样填写...阅读全文

明天会更好 2018-01-17 3062 2

!!!!!!!!!!...阅读全文

小妞、把心还我好么 2017-11-01 1881 1

新国标GB50204-2015全套检验批填表说明及范例 求分享 谢谢!谢谢!...阅读全文

滕嫒嫣 2017-01-08 3817 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭