虚拟的风
发帖时间:2018-08-17 16:50:46 楼主

1、图中型钢通过剪力墙后,后锚固距离不足,按照1.25倍尾部与剪力墙重合,如何处理。 2、悬挑型钢如何通过楼梯平台,是否按正常布置

云中飞鹤
回帖时间:2018-08-20 07:56:00 1楼

1、图中型钢通过剪力墙后,后锚固距离不足,按照1.25倍尾部与剪力墙重合,如何处理。一般请款下,剪力墙需要留洞口的 

2、悬挑型钢如何通过楼梯平台,是否按正常布置,型钢长度穿过楼梯间悬空的,需要加长后锚固到后面的梁上的

zkszfgs
回帖时间:2018-08-18 08:53:08 2楼

一般情况都是加长后锚固距离。

其他类似问题

1、图中型钢通过剪力墙后,后锚固距离不足,按照1.25倍尾部与剪力墙重合,如何处理。2、悬挑型钢如何通过楼梯平台,是否按正常布置...阅读全文

虚拟的风 2018-08-17 3300 2

请问各位大佬悬挑脚手架平面布置图用什么软件画?...阅读全文

豆豆966 2022-03-11 807 1

人货电梯在悬挑脚手架平面布置图如何布置,开口架构造...阅读全文

独孤楼主 2018-03-13 3322 3

JGJ130-2011规范中规定悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于 160mm。请问联梁规格也需要满足不应小于 160mm这个要求吗?...阅读全文

七跨风 2024-03-08 278 1

请问这两个荷载取值哪里?怎么取值?...阅读全文

豆豆610 2023-08-26 334 1