新手
发帖时间:2018-08-19 14:44:52 楼主

等电位联结检验批哪些内容需要填写



wang
回帖时间:2023-06-03 12:19:29 1楼

等电位联结导体在地下暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓压接,检验批中这一项地下暗敷每层都有吗
懂你@缘分
回帖时间:2018-08-19 17:35:10 2楼

看图纸或者问电气工长,涉及到的要评

其他类似问题

等电位联结检验批哪些内容需要填写...阅读全文

新手 2018-08-19 1721 2

请问大神  等电位联结容量怎么填啊  在哪张施工图上可以找到?...阅读全文

流年 2017-08-24 3111 1

1、卫生间等电位联结测试是不是测试等电位接地电阻的? 2、每一个局部等电位都要做测试吗? 3、有没有关于等电位的规范...阅读全文

豆豆793 2022-11-23 914 1

人防等电位联结 要做资料吗?要做,品茗表格在哪,怎么做?...阅读全文

灬伉俪灬 2016-03-08 4367 14

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表格示例—— 建筑物等电位联结检验批质量验收记录表格填写说明—— 建筑物等电位联结检验批质量验收记录25.1主控项目25.1.1 建筑物等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:施工中核对设计文件观察检查并查阅隐蔽工程检查记录,核查产品质量证明文件、材料进场验收记录。25.1.2 需做等电位联结的外露可导电部分或外界可导电部分的连接应可靠。采用焊接时,应符合本规范第22.2.2条的规定;采用螺栓连接时,应符合本规范第23.2.1条第2款的规定,其螺栓、垫圈、螺母等应为热镀锌制品,且应连接牢固。 检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1处。 检查方法:观察检查。25.2一般项目25.2.1 需做等电位联结的卫生间内金属部件或零件的外界可导电部分,应设置专用接线螺栓与等电位联结导体连接,并应设置标识;连接处螺帽应紧固、防松零件应齐全。 检查数量;按连接点总数抽查10%,且不得少于1处。 检查方法:观察检查和手感检查。25.2.2 当等电位联结导体在地下暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓压接。 检查数量:全数检查。 检查方法:施工中观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。...阅读全文