好吃哦
发帖时间:2018-08-22 16:16:05 楼主

一、概述
渗漏是建筑工程常见质量通病,也是影响用户正常使用的主要问题,本工程在防水设防上,虽然采取了较为可靠的设计,但如何将这些防水设计严格按规范施工,并达到预期效果,这是我们工作的重点之一。
二、工程的防水工程重点
1、防水工程质量控制的一般要点
(1) 从事建筑防水工程施工的企业必须具有防水专业施工资质证书,监理应对其企业资格及人员资格进行审查确认。
(2) 根据防水要求编制施工方案或技术措施,其内容包括施工程序和工段划分、施工工艺、技术措施、质量标准、成品保护等,施工方案或技术措施应报监理批准,要求总包单位在进场前对操作班组进行技术交底。
(3) 严格防水材料的进场报验程序和见证送检制度,经检验合格的防水材料才准予用于工程
四大部位防水难点分析,远离空鼓渗漏!_1
(4) 防水工程施工过程中应执行自检、互检、交接检及工序检查等制度,严格执行从基层、防水层到保护层的逐层隐蔽检查验收制度。
(5) 防水层的基层必须坚固、平整、干净、不起砂、不起皮。涂胶防水层及嵌填密封材料的基层必须干燥。
(6) 已施工的柔性防水层进行抽检取样实测检查,确认其厚度(便数)是否符合设计和规范要求。
(7) 柔性防水层完成后必须及时做好保护层。保护层施工时,应采取有效的保护措施,避免破坏防水层。
(8) 应避免在已完工的防水层上打眼凿洞,如确需打眼凿洞时,损坏的防水层应重点进行防水密封处理。
(9) 对防水节点,如孔口、管道穿孔处、门窗框周边等细部节点予以特别注意,逐处或重点抽查其施工质量。
(10) 对防水部位进行蓄水、淋雨等试验,检查其防水性能。
2.包括以下部分:
地下室工程的防水
屋面工程的防水
卫生间防水
外墙防水
三、地下室工程的防水
难点分析
(1)  建筑地下防水一般为砼结构自防水加卷材防水层。地下工程渗漏水的原因主要涉及到材料、设计、施工等多方面因素,重点是施工质量控制。
(2)  地下工程出现渗漏水的主要部位有:变形缝渗漏水,施工缝、砼裂缝渗漏;预埋件及穿墙管件处渗漏水;孔洞渗漏水。
(3)  需要精心细致组织施工,对施工队伍、材料、工艺要求高,一旦出现质量问题,就会影响使用功能,而且返工维修难度极大。
四大部位防水难点分析,远离空鼓渗漏!_2
(一)、砼构件引起的渗漏
1、混凝土蜂窝、麻面、露筋、孔洞等造成地下室渗水。针对以上情况对混凝土应严格计量,搅拌均匀,长距离运输后要进行二次搅拌。对于自由入模高度过高者,应使用串桶滑槽,浇筑应按施工方案分层进行,振捣密实。对于钢筋密集处,可调整石子级配,较大的预留洞下,应预留浇筑口。模板应支设牢固,在混凝土浇筑过程中,应指派专人值班“看模”。
2、混凝土结构的施工缝也是极易发生渗水的位。防止施工缝部位渗水可采取以下措施:首先施工缝应按规定位置留设,防水薄弱部位及底板上不应留设施工缝,墙板上如必须留设垂直施工缝时,应与变形缝相一致。其次施工缝的留设、清理及新旧混凝土的接浆等应有统一部署,由专人认真细致地做好。还有设计人员在确定钢筋布置位置和墙体厚度时,应考虑方便施工,以保证工程质量。如发现施工缝渗水,可采用防水堵漏技术进行修补。
四大部位防水难点分析,远离空鼓渗漏!_3
3、混凝土裂缝产生渗漏。防水混凝土所用水泥必须经过检测,杜绝使用安定性不合格的产品,混凝土配合比由试验室提供,并严格控制水泥用量。对于地下室底板等厚大体积的混凝土,应遵守大体积混凝土施工的有关规定,严格控制温度差。设计时应综合考虑诸多不利因素,使结构具有足够的安全度,并合理设置变形缝,以适应结构变形。
4、预埋件部位产生渗漏。为防止预埋件部位产生渗漏,可采取以下方法:预埋件应有固定措施,预埋件密集处应有施工技术措施,预埋件铁脚应按规定焊好止水环。地下室的管线应尽量设计在地下水位以上,穿墙管道一律设置止水套管,管道与套管采用柔性连接。
(二)、防水工程引起的渗漏
地下室防水,常规设计做法为采用柔性防水材料,连续整体外防水设防施工设计方案。外防水主要防水机理为:在防水的同时,对建筑结构砼进行保护。使其免受地下水的侵蚀,造成对地下室室内的污染,增加其建筑物的耐久性,延长建筑物的使用寿命。
地下室防水一般采用刚柔——复合防水层。即刚性防水材料和柔性高分子防水涂料的有机结合。刚性防水材料与地下室砼结构的牢固有机结合,渗透其内部,堵塞毛细渗水通道,因其同是水泥基材料,自成一体,互溶互补。柔性防水高弹、密封、整体,真正发挥材料自身的特性,充分利用材料各自的互补性能,达到其永久防水的目的。
四大部位防水难点分析,远离空鼓渗漏!_4
(三)、地下室底板防水
在很多的土建工程中,都取消了附加防水层。认为地下室底板较厚,靠砼自身的抗渗防水就行,无需附加防水层,节省了一大笔资金。且不知这样一来,整个地下室底板常年受到地下水的侵蚀,难免有渗漏点,从而由点及面,全面突破,造成很多地下工程遭到弃用。当然,地下室底板有渗漏点,以现有技术,完全可以进行局部堵漏处理,但由于底板受水侵蚀,其寿命缩短这一事实已是无法挽回的了。
根据大量工程的实际经验,底板防水设防,最佳设计为:垫层上设二道三元乙丙卷材或采用焊接的PVC卷材,再在防水层设置隔离保护层,然后再扎钢筋浇筑砼地下室底板。施工时应严格按照规范及设计要求对防水卷材的接缝进行处理。
(四)、地下室外墙
地下室外墙侧壁防水应与底板的防水整体密封连接,外侧墙上部防水应做至±0.00以下位置,或室外散水以下,或室外地坪以上500mm处。为了方便外墙面的后道工序装饰施工,在室外地坪以上部分不宜采用卷材防水,宜采用聚合物防水材料进行设防。
外墙防水,如在潮湿的环境中,宜采用聚合物——水泥基防水材料类进行防水。在能确保基面干燥的情况下,宜采用非水性防水材料或自粘型的防水卷材进行防水。
四大部位防水难点分析,远离空鼓渗漏!_5
四、屋面工程
难点分析
(1) 山墙、女儿墙等墙体与防水层相交部位渗漏水:其原因是节点做法过于简单,垂直面卷材与屋面卷材没有很好分层搭接,卷材收口处开裂,水由开裂处进入,尤其 在冬季不断冻结、溶化,使开口增大,并延伸至屋面基层,造成漏水。此外,由于卷 材转角处未做成圆狐形、钝角或角太小,造成角部串水或者施工时折断防水卷材。
(2) 屋面变形缝(伸缩缝、沉降缝)处理不当,如铁皮凸棱安反、铁皮安装不牢、泛水坡度不当等造成漏水,或者卷材上翻不够且没有做有效的压紧措施造成透水。
(3) 挑檐、檐口处漏水:由于檐口砂浆未压住卷材,封口处卷材张口,檐口砂浆开裂,下口滴水线或鹰嘴未做好而造成漏水。
四大部位防水难点分析,远离空鼓渗漏!_6
(4) 由于雨水口处水斗安装过高,泛水坡度不够,使雨水沿雨水斗外侧流入室内,造成渗漏。
(5) 厕所、厨房的通气管管根处,由于防水层未盖严,包管高度不够,在防水上口未缠麻或铅丝,防水没有做保护层,使雨水沿出气管进入室内。
(6) 屋面防水层找坡不够表面凹凸不平,造成卷材上积水时间过长而渗漏。
(一)、屋面工程防水施工过程中,应注意以下要点:
(1) 水落口、伸出屋面管道、屋面上部设备基础和预埋件等应先安装,后浇灌结构混凝土。
(2) 水泥砂浆找平层必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,且宜留分格缝,其纵横间距不宜大于6m,缝宽宜为10- 20mm,并嵌填密封材料(新的图集也可以在缝上干铺400mm宽的同品质的防水材料)。
四大部位防水难点分析,远离空鼓渗漏!_7
(3) 在屋面的阴阳角处、檐沟、天沟、水落口周围及屋面设施下部等处应设一道附加增强层。
(4) 防水层施工前,应将基层上的尘砂、杂物、油污清除干净。
五、卫生间的防水
(1) 卫生间浇筑结构混凝土前,应按设计要求计算地面、地漏标高。地漏、穿过地面管道、预埋件、设备基座等应率先埋设牢固。
(2) 水泥砂浆找平层应按设计要求做好排水坡度,地漏、穿过地面管道、预埋件周围与找平层之间应预留凹槽,并嵌填密封材料。
(3) 卫生间应采取迎水面防水,地面防水层应设在结构找平层上,并沿墙高出地面150mm。
(4) 墙面防水应由顶板底做至地面。地面为刚性防水层时,应在地面与墙面交接处预留10×10mm凹槽,并嵌填防水密封材料。
六、外墙的防水施工
难点分析
(1)框架外墙砼与轻型墙体接缝渗漏:由于温差变形、材料收缩、水平缝处砂浆不 饱满、密实,使接缝产生不同程度的裂缝,致使雨水沿裂缝进入室内造成渗水漏水。
(2)外墙窗口洇水:由于窗周边嵌填不严密或者坡度不正确而产生外墙洇水。
(3)阳台雨罩缝隙渗漏:上面平下面坡的阳台板,积水后易从接缝处或门口向室内渗,雨水顺坡面顺流而下,从阳台下面缝隙渗入室内。施工嵌缝时基层处理不干净, 冷底子油漏刷,防水油膏嵌压不实,粗细不匀,接缝不严,防水油膏与基层粘结不牢 固等均是产生渗漏的原因。
(4)女儿墙组合柱周围和女儿墙凹槽及阴阳角处渗漏,由于砼收缩产生裂缝、凹槽及阴阳角防水层与基层粘结不牢固而造成渗漏。
(5)基础不均匀沉降造成墙体开裂而渗水。
(6)墙体材料吸水率过高造成渗漏水。
四大部位防水难点分析,远离空鼓渗漏!_8
四大部位防水难点分析,远离空鼓渗漏!_9
注意事项
(1) 外墙找平层施工前,应先安装门窗框的预埋铁件,并对墙面进行检查,当有蜂窝、麻面、孔洞缺陷时,应先行堵塞后方可进行找平层施工。
(2) 外墙不同材料交接处宜在找平层中附加200~300宽的金属网,9层或24m以上外墙找平层应满挂金属网。
(3) 找平层和防水层应分层抹压,普通水泥砂浆每层厚度不应大于10mm;聚合物水泥砂浆宜采用压力喷涂施工,每遍喷涂厚度宜为3mm,采用抹压时每层厚度不应大于5mm ,前一层抹面凝结后方可涂抹后一层。聚合物水泥基防水涂料抹面厚度不应小于1mm。
(4) 穿过外墙防水层的管道、螺钉、构件等宜预埋,若后埋时应在墙体和埋件间预留凹槽,并嵌填密封材料。
(5) 外墙面砖不宜采用无缝拼贴,缝宽应大于5mm,宜采用聚合物水泥砂浆或聚合物水泥浆作胶结材料及勾满缝。
(6) 门窗安装前,应先对门窗洞口进行修正,预留门窗洞与门窗框四周的间隙每边不宜大于10mm,大于10mm时,宜用聚合物水泥砂浆修整洞口。
(7)铝合金门窗安装时应撕去包装纸带和保护膜,座浆安装后再用聚合物水泥砂浆塞缝,应拔去固定木楔或临时固定器,不得使用混合砂浆。门窗外侧金属框与防水层接缝处,应留7~10×5mm凹槽,嵌填高弹性密封材料。
(8) 外墙防水施工完毕后,应抽取若干有代表性的部位采用淋水的方法对外墙防水施工质量进行检查。
容易出现的质量通病
一.空鼓
1. 卷材起泡形成空鼓,可能是人工涂基层胶均匀程度不好,有薄有厚,在相同晾置时间下,胶膜后的地方,胶中溶剂挥发不尽,卷材贴合后,溶剂挥发卷材出现气泡,应提高人工操作技术,将胶粘度制均匀,涂刷均匀,一定达到指干方可贴合。
2. 卷材贴合后,排出空气之后,用回丝仔细推平压实。
3. 卷材接缝处,重复涂胶,也容易造成接缝处气泡空鼓,应在接缝处,采用分时间段间隔操作。同时,接头不宜粘合太早,以使气泡排出。
四大部位防水难点分析,远离空鼓渗漏!_10
二.皱折
1. 卷材铺贴时不宜用力拉伸,但适当用力可避免卷材边缘出现皱折,短边接缝可将局部卷材裁齐,接缝贴合后,滚压时,用力要均匀,避免将卷材推出皱折。
2. 在细部节点部位,应裁剪合理,避免出现皱折。
三.翘边
1. 在接缝部位涂刷一定要均匀到位,不可漏刷,一定要晾至脂干,滚压要及时认真,用力均匀,如有干边及时补胶。
2. 接缝部位清理一定要干净,如有污染,应用溶剂擦洗干净。
四.渗漏
1. 卷材破损、孔、洞、搭接处粘接不牢,搭接长度不够等,是造成防水层渗漏的几种原因,应在施工中加强检查,严格执行工艺规程,认真操作,分工序严格把关。
四大部位防水难点分析,远离空鼓渗漏!_11
防水是当下建筑工程中一个重难点,当然防水工程贯穿这个项目全流程,在每个施工阶段都需要进行相应的防水施工,文章中带大家粗略的分析了防水工程中的一些重难点,想掌握的更透彻?我可以帮你!如何才能做好防水一直是所有工程人想要攻克的难关,是优化材料,还是优化施工工艺?选择防水材料是包工包料,还是只供材?

其他类似问题

一、概述 渗漏是建筑工程常见质量通病,也是影响用户正常使用的主要问题,本工程在防水设防上,虽然采取了较为可靠的设计,但如何将这些防水设计严格按规范施工,并达到预期效果,这是我们工作的重点之一。 二、工程的防水工程重点 1、防水工程质量控制的一般要点 (1) 从事建筑防水工程施工的企业必须具有防水专业施工资质证书,监理应对其企业资格及人员资格进行审查确认。 (2) 根据防水要求编制施工方案或技术措施,其内容包括施工程序和工段划分、施工工艺、技术措施、质量标准、成品保护等,施工方案或技术措施应报监理批准,要求总包单位在进场前对操作班组进行技术交底。 (3) 严格防水材料的进场报验程序和见证送检制度,经检验合格的防水材料才准予用于工程 (4) 防水工程施工过程中应执行自检、互检、交接检及工序检查等制度,严格执行从基层、防水层到保护层的逐层隐蔽检查验收制度。 (5) 防水层的基层必须坚固、平整、干净、不起砂、不起皮。涂胶防水层及嵌填密封材料的基层必须干燥。 (6) 已施工的柔性防水层进行抽检取样实测检查,确认其厚度(便数)是否符合设计和规范要求。 (7) 柔性防水层完成后必须及时做好保护层。保护层施工时,应采取有效的保护措施,避免破坏防水层。 (8) 应避免在已完工的防水层上打眼凿洞,如确需打眼凿洞时,损坏的防水层应重点进行防水密封处理。 (9) 对防水节点,如孔口、管道穿孔处、门...阅读全文

好吃哦 2018-08-22 1258 0

钢筋工程施工时常会涉及到钢筋连接施工,常见的钢筋连接方式有绑扎搭接、机械连接、焊接和套管灌浆连接等。下面整理了各钢筋连接方式的施工要点,一起来看看吧。 一、绑扎搭接 (1)绑扎搭接时,应根据图纸要求的间距计算好每根柱箍筋数量,并先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋。 (2)在搭接长度内,钢筋的绑扣应不少于3个,且绑扣应向柱内,以便于箍筋向上移动。 (3)基础底板采用双层钢筋网时,应在上层钢筋网下设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确。 (4)若柱主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45°,中间钢筋的弯钩应与模板成90°。 (5)现浇柱与基础连接用的插筋连接时,其箍筋应比柱筋小一个直径,以便连接。同时,插筋位置须固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。 (6)有抗震要求的地区,柱箍筋端头应弯成135°,平直长度不小于10d (d为箍筋直径)。其中,若箍筋采用90°搭接,搭接处应焊接,焊缝长度单面焊焊缝不小于10d。 二、焊接 (1)钢筋焊接施工前,应清除钢筋、钢板焊接部位及钢筋与电极接触处表面上的锈斑、油污、杂物等;若钢筋端部有弯折、扭曲时,应予以矫直或切除。 (2)采用电渣压力焊时,焊机的上、下钳口应保持同心,且钢筋焊接端头要对正压紧并保持垂直,同时向罐内倒焊剂时严禁将焊剂从罐内一侧倾倒。 (3)在焊接钢筋与预埋件T形接头时应采用埋弧压力焊,也可采用电弧焊或穿...阅读全文

疯疯癫癫小青年 2018-08-21 1034 0

作为重要的建筑节能技术,外墙外保温受到了世界范围内的高度重视,各国均开始了实际的对建筑墙体的节能指标的实施工作。追根溯源,这一技术起源于上世纪40年代的瑞典和德国,至今已有70多年的历史,经过多年的实际应用和在全球不同气候条件下长时间的考验,证明采用该类保温系统的建筑,无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度,是一项值得在全球范围内推广应用的节能新技术。我国作为能耗大国,自上世纪80年代后期以来,逐步实施了节能30%、50%和65%的三步节能工作步骤,并开始在有条件的城市里展开更高节能指标实施程度的有益尝试,为第四步节能指标的确立准备条件。目前,我国外墙外保温技术已进入了跨越式发展阶段,国家对外墙外保温已有严格的立法工作,包括建筑节能部长令的颁布、能源法中对建筑节能的强制性要求、规范外墙外保温系统的强制标准、以及对于系统中相关组成材料的标准等,该技术和产品已有充分发挥的空间。但令人遗憾的是,我国对于外墙外保温的研究一直处于不够深入的状态,甚至以讹传讹,在认识上一直存在很大的误区。更有甚者,有些认识上的误区甚至写进教科书,并在全国范围内进行宣讲,给外墙外保温制造了种种迷雾,也给其发展打上了神秘化、非正常化的铬印。作为一名多年从事外墙外保温研究的工作人员,笔者从工程实践的角度谈谈对这些认识上的基本误区的看法,期许能够引起人们的一些思考。 一、外墙外保温抗裂机理:柔韧变形量逐层渐变、逐...阅读全文

Ivan 2014-10-13 1451 0

正在施工一个40000平方米的地下室,目前地下室顶板自防水混凝土结构出现(防水未施工,种植顶板)大面积渗漏,渗漏裂缝宽度0.1mm-0.2mm不等,数量较多,纵横交错。请教各位,该如何处理?...阅读全文

豆豆52 2016-12-29 1992 1

防水工程是建筑工程中非常重要但又最容易让人忽视的工程,一般部位的防水做法已相当成熟,但一些特殊部位的防水却是十分讲究,也容易出现问题。 1、电梯井、集水坑防水电梯井、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层。电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材采用带有砂粒的,以便于防水保护层的施工。 2、外墙后浇带防水 地下室外墙后浇带在做防水施工前,内侧的卷材保护层先施工。铺贴外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层防水加强层,然后直接铺贴大面卷材。绑扎墙体钢筋时,用附加筋将止水钢板固定墙体中间。 3、底板后浇带防水 底板后浇带处先做防水卷材附加层,再铺贴大面卷材防水卷材。在绑扎底板钢筋时,用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和中间。 4、外墙防水卷材搭接 铺贴外墙卷材之前,应先将接槎部位的卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工,两层卷材应错槎接缝,错开距离不得小于350㎜,上层卷材应盖过下层卷材。两幅卷材的搭接长度,长边与短边均应不小于100mm。 5、外墙散水防水 防水收口位置设置在距室外散水150mm处,末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm),用钢钉固定后再用密封胶将上口密封。散水与外墙...阅读全文

半夏半暖 2018-08-01 1210 1

售前客服