建筑装饰装修 (GB50210-2018)塑料板面层检验批质量验收记录表格范例——


建筑装饰装修 (GB50210-2018)塑料板面层检验批质量验收记录填写说明及范例


建筑装饰装修 (GB50210-2018)塑料板面层检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)
【条文摘录】
摘录一:
3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:
1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;
2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。
3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

摘录二:
6.1.8 板块面层的允许偏差和检验方法应符合表6.1.8的规定。
表6.1.8 板、块面层的允许偏差和检验方法

摘录三:
6.6 塑料板面层
6.6.1塑料板面层应采用塑料板块材、塑料板焊接、塑料卷材以胶粘剂在水泥类基层上采用满粘或点粘法铺设。
6.6.2 水泥类基层表面应平整、坚硬、干燥、密实、洁净、无油脂及其他杂质,不应有麻面、起砂、裂缝等缺陷。
6.6.3 胶粘剂应按基层材料和面层材料使用的相容性要求,通过试验确定,其质量应符合国家现行有关标准的规定。
6.6.4焊条成分和性能应与被焊的板相同,其质量应符合有关技术标准的规定,并应有出厂合格证。
6.6.5 铺贴塑料板面层时,室内相对湿度不宜大于70%,温度宜在10℃~32℃之间。
6.6.6 塑料板面层施工完成后的静置时间应符合产品的技术要求。
6.6.7 防静电塑料板配套的胶粘剂、焊条等应具有防静电性能。
Ⅰ 主控项目
6.6.8 塑料板面层所用的塑料板块、塑料卷材、胶粘剂等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检验方法:观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。
检查数量:同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
6.6.9 塑料板面层采用的胶粘剂进入施工现场时,应有以下有害物质限量合格的检测报告:
1 溶剂型胶粘剂中的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯+二甲苯;
2 水性胶粘剂中的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛。
检验方法:检查检测报告。
检查数量:同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。
6.6.10 面层与下一层的粘结应牢固,不翘边、不脱胶、无溢胶(单块板块边角允许有局部脱胶,但每自然间或标准间的脱胶板块不应超过总数的5%;卷材局部脱胶处面积不应大于20cm2,且相隔间距应大于或等于50cm)。
检验方法:观察、敲击及用钢尺检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
Ⅱ 一般项目
6.6.11 塑料板面层应表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝应严密、美观。拼缝处的图案、花纹应吻合,无胶痕;与柱、墙边交接应严密,阴阳角收边应方正。
检验方法:观察检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.6.12 板块的焊接,焊缝应平整、光洁,无焦化变色、斑点、焊瘤和起鳞等缺陷,其凹凸允许偏差不应大于0.6mm。焊缝的抗拉强度应不小于塑料板强度的75%。
检验方法:观察检查和检查检测报告。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.6.13 镶边用料应尺寸准确、边角整齐、拼缝严密、接缝顺直。
检验方法:用钢尺和观察检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.6.14 踢脚线宜与地面面层对缝一致,踢脚线与基层的粘合应密实。
检验方法:观察检查。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
6.6.15 塑料板面层的允许偏差应符合本规范表6.1.8的规定。
检验方法:按本规范表6.1.8中的检验方法检验。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

其他类似问题

建筑装饰装修 (GB50210-2018)塑料板面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)塑料板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。摘...阅读全文

Better me 2018-08-28 2514 0

建筑装饰装修 (GB50210-2018)塑料板安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)塑料板安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 9.6 塑料板安装工程 主控项目9.6.1 塑料板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。 9.6.2 塑料板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。塑料板安装应牢固。 检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录。 一般项目9.6.3 塑料板表面应平整、洁净、色泽一致,应无缺损。 检验方法:观察。 9.6.4 塑料板接缝应平直,宽度应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。 9.6.5 塑料板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。 检验方法:观察。 9.6.6 塑料板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.6.6的规定。...阅读全文

Better me 2018-08-28 2402 0

建筑装饰装修 (GB50210-2018)地面辐射供暖塑料板面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)地面辐射供暖塑料板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB...阅读全文

Better me 2018-08-28 1999 0

建筑装饰装修 (GB50210-2018)金属板面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)金属板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。摘...阅读全文

Better me 2018-08-28 2417 0

塑料门窗安装检验批质量验收记录表格范例——塑料门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明——6.4 塑料门窗安装工程 主控项目6.4.1 塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、 安装位置、连接方式和填嵌密封处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合现行国家标准《建筑用塑料门》GB/T28886和《建筑用塑料窗》GB/T28887的规定。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。 6.4.2 塑料门窗框、附框和扇的安装应牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150mm~200mm,固定点间距不应大于600mm 检验方法:观察;于扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收 记录。 4.3 塑料组合门窗使用的拼樘料截面尺寸及内衬增强型钢的形状和壁厚应符合设计要求。承受风荷载的拼樘料应采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬,其两端应与洞口固定牢固。窗框应与拼樘料连接紧密,固定点间距不应大于600mm。 检验方法:观察;手扳检查;尺量检查;吸铁石检查;检查进场验收记录。 6.4.4 窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨醋发泡胶填充,发泡胶填充应均匀、密实。发泡胶成型后不宜切割。表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。...阅读全文

Better me 2018-08-27 3763 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭