我懂
发帖时间:2018-09-04 18:03:05 楼主

结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢

一、钢筋常用级别
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_1
一级钢       热轧圆钢
二级-四级    热轧螺纹钢
RRB400也是三级钢, 热处理的三级钢
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_2
图纸里标明直径6的钢筋,按直径6.5的钢筋计算,钢筋只有直径6.5的钢筋,图纸还是按直径6表示,因为理论重量不一样。
钢筋算量的三项核心内容:
1、锚固长度(封头或收口)
2、连接方式
3、数量
锚固长度:指钢筋伸入砼支座的长度连接方式有:搭接、焊接和机械连接根数:(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1 
影响钢筋长度两大因素:
混凝土标号
抗震等级
在任何情况下,锚固长度不应小于200mm 抗震锚固长度laE,非抗震锚固长度la。
钢筋重量=钢筋设计长度×钢筋根数×钢筋理论重量
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_3
二、梁的平面注写
梁的平面注写包括集中标注与原位标注。
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_4
1、梁编号
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_5
 注:(XXA)为一端悬挑, (XXB)为两端悬挑,悬挑不计入跨数
 例:KL7(5A)表示第7号框架梁,有5跨。一端有悬挑
2、梁截面尺寸
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_6
3、梁箍筋
梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区和非加密区及肢数。
例: Φ10@100/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径Φ10,加密区间距为100,非加密区的间距为200,箍筋为4肢箍。
4、梁上部通长筋或架力筋配置
(通长筋可为相同或不同直径的钢筋,采用搭接连接、机械连接、或对焊连接的方式)
 当同排主筋中既有通长筋又有架力筋时,应用加号“﹢” ,将通长筋和架力筋相连
例:2Φ22+(4Φ12),其中2Φ22为通长筋, 4Φ12为架力筋
5、梁侧面纵项构造筋或受扭钢筋的配置
       当梁腹板高度Hw≥450mm时,须配置纵向构造钢筋,该项注以大写字母G表示,注写设置在梁两个侧面的总配筋值,且对称配置
       例:  G4Φ12,表示梁的两侧共配置4Φ12的纵向构造钢筋,每侧各配置2Φ12   当梁侧面需配置受扭纵筋时,该项注以大写字母N表示,注写设置在梁两个侧面的总配筋值,且对称配置
     例:  N6Φ14,表示梁的两侧共配置6Φ14的纵向构造钢筋,每侧各配置3Φ14
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_7
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_8
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_9
6、原位标注
梁支座上部纵筋,含通长筋在内的所有纵筋
梁下部纵筋
附加箍筋或吊筋
用于集中标注不适合于某跨时标注的数值。
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_10
集中标注表示:框架梁KL1,3跨,一端有悬挑,截面为300*600;为I级钢筋,直径8,加密区间距为100,非加密区间距为200 ,均为两肢箍;上部通长筋为2根直径22的二级钢;
原位标注表示:支座1上部纵筋为4根直径22的二级钢,支座2两边上部纵筋为6根直径22的二级钢分两排,上一排为4根,下一排为2根;第一跨跨距3600,下部纵筋为3根直径18的二级钢,全部伸入支座,;第二跨跨距5800,下部纵筋为4根直径18的二级钢,全部伸入支座;以后类推。
 LlE:纵向受拉钢筋抗震搭接长度(任何情况下不得小于300mm)
   Lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度(任何情况下不得小于200mm)
        Ln: 梁净跨;              Hc: 柱截面沿框架方向的高度 
      一级抗震加密区>=2Hb,二至四级>=1.5Hb
三、柱
纵筋     角筋      截面b边中部筋和h边中部筋
箍筋     钢筋级别+直径+间距(加密和非加密)
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_11
1、柱箍筋
柱箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区和非加密区及肢数
 例: Φ10@100/250,表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径Φ10,加密区间距为100,非加密区的间距为250。 
 当圆柱采用螺旋箍筋时,需在箍筋前 “ L ”
例:L Φ10@100,表示采用螺旋箍筋, Ⅰ级钢筋,直径Φ10,间距为100,沿柱全高加密。
2、柱箍筋加密区范围
三个因素取大值
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_12
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_13
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_14
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_15
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_16
四、平法墙
剪力墙的钢筋有三个构件组成:墙柱、墙身、墙梁。
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_17
       剪力墙身共有三种钢筋,水平钢筋、竖向钢筋和拉筋 。
       对于分布钢筋网的排数规定
      非抗震:当剪力墙厚度大于160时,应配置双排;
       当其厚度不大于160时,   宜配置双排。
       抗震: 当剪力墙厚度不大于400时,应配置双排;                   当剪力墙厚度大于400,但不大于700时,应配三排;当剪力墙厚度大于700时,应配置四排;
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_18
1、剪力墙竖向分布筋第一排与边缘构件的间距详下图,水平筋起步50mm,如下图水平筋间距应该C12/14@100绑扎完成应该C12与C14间距100(做法见16g101-1第40页),边缘柱箍筋标注有相同的同此做法
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_19
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_20
    
2、剪力墙边缘柱处有箍筋还有附加箍筋时,起步筋、水平钢筋起步均为50mm。
剪力墙50mm处应该是箍筋,箍筋与墙竖向钢筋搭接在底部加强层部位错开,其余部位可以全部落地搭接见16g101-1第73页,剪力墙水平筋、竖筋搭接长度均取≥1.2lae边缘钢筋搭接长度取≥1.4lae.
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_21
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_22
五、板集中标注
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_23
贯通纵筋按板块分为底筋(B)和 面筋(T)
     轴网向心布置时,可分为X项贯通纵筋,Y项贯通纵筋
   例如:设有一楼面为:LB5   h=110
           B: XΦ12@120;  YΦ10@110;
           表示5号楼面板,板厚110mm
           板下部配置的贯通纵筋X向为Φ12@120, Y向为Φ10@110
           板上部未配置贯通纵筋
       当在延伸悬挑板YXB,或纯悬挑板XB的底筋配置有构造筋时,则X向以Xc打头, Y向以Yc打头
例如:设有一延伸悬挑板注写为:YXB2   h=150/100
      B: Xc&YcΦ8@200;
      表示2号延伸悬挑板,板根部厚150mm,端部厚100mm  ,配置构造底筋双向均为Φ8@200
板负筋,就是楼板的负弯矩筋,是板面钢筋,一般不通长布置。位置在楼板与梁交接的地方,负弯矩筋跨梁布置。
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_24
温度筋,在温度收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋(做法见总说明)
      温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_25
板中分布筋是指与板底受力筋相交的钢筋。固定支座负筋的钢筋。分布筋一般不受力。
板的底部钢筋伸入支座长度≥5d(除特殊注明外,悬挑板的底筋伸入支座≥12d)
且应伸过支座中心线。
板筋起步取距梁边为1/2板筋间距。分布钢筋搭接长度150
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_26
六、需注意的问题
1、料单表示方式混乱、不规范、单位混乱,有用cm、mm,无间距等绑扎要求,搭接锚固长度及说明备注,下料长度伸长缩扣除不到位。以下为一个标准格式可供参考。
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_27
2、料表算量时墙体竖向钢筋与约束边缘钢筋可按墙体间距布筋(见总说明图24),搭接按16G101-1   73页一、二级抗震等级底部加强部位需错开500mm,其余均可全部落地绑扎,搭接均按≥1.2LaE计算,剪力墙拉钩长度偏长见下图,水平筋搭接均按≥1.2LaE计算,料表计算时注意扣减保护层,避免钢筋加工多,搭接长。边缘柱注意箍筋直径及配料箍筋,拉钩数量,避免浪费。
结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢_28
3、板料表配料时注意底筋长度W/2+25即可,不要加太长,上部负筋配料注意降板、通跨钢筋长度,按要求相应扣减长度,负筋长度合并尺寸需调整,分布筋注意规格及长度(现料表均偏差大)。
4、现场钢筋加工注意直条钢筋应做到长料长用,短料短用,长短搭配的原则,先加工长料再加工短料,(最后剩短料与1m以上短料用闪光对焊重新利用),箍筋及拉钩应按料表总合计数量统一扣减,避免剩料,加工钢筋必须量钢筋正长,调整轴大小,避免钢筋加工角度大,绑扎剩余钢筋及时回收到后台重新调整加工利用,捆盘圆的A6钢筋可以加工成线管上钢筋附加网片绑扎利用。对于前期剩余部分短拉钩统一协调到后期楼栋能用的用掉
5、钢筋现场绑扎要按图纸规范要求,钢筋规格间距、锚固长度、搭接长度、保护层等要严格制作,避免绑扎不到位后加筋,浇筑砼时注意甩筋位置正确、钢筋不移位,绑扎完后工完场请并及时在后台加工调整或扣减加工,发现料表或加工出现问题及时改正。


T1A.ZvByWT1RCvBVdK.png

(来源:豆丁施工,版权归原作者所有,仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

不三不四
回帖时间:2018-09-04 18:04:15 1楼

对新入工地的人很有用 

其他类似问题

结构图纸看不懂?那是你钢筋识图基础知识没打牢 一、钢筋常用级别 一级钢 热轧圆钢 二级-四级 热轧螺纹钢 RRB400也是三级钢, 热处理的三级钢 图纸里标明直径6的钢筋,按直径6.5的钢筋计算,钢筋只有直径6.5的钢筋,图纸还是按直径6表示,因为理论重量不一样。 钢筋算量的三项核心内容: 1、锚固长度(封头或收口) 2、连接方式 3、数量 锚固长度:指钢筋伸入砼支座的长度连接方式有:搭接、焊接和机械连接根数:(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1 影响钢筋长度两大因素: 混凝土标号 抗震等级 在任何情况下,锚固长度不应小于200mm 抗震锚固长度laE,非抗震锚固长度la。 钢筋重量=钢筋设计长度×钢筋根数×钢筋理论重量 二、梁的平面注写 梁的平面注写包括集中标注与原位标注。 1、梁编号 注:(XXA)为一端悬挑, (XXB)为两端悬挑,悬挑不计入跨数 例:KL7(5A)表示第7号框架梁,有5跨。一端有悬挑 2、梁截面尺寸 3、梁箍筋 梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区和非加密区及肢数。 例: Φ10@100/20...阅读全文

我懂 2018-09-04 2012 1

脚手架计算高度为29.4米,在16米高处采用钢丝绳卸荷,计算书中(2+1)怎么理解,16/29.4又怎么理解?脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.05/(2+1)=0.105kN/m ;活荷载标准值: Q=2×1.05/(2+1)=0.7kN/m;立杆的轴心压力设计值 :N=11.489×16/29.4 =6.253kN;...阅读全文

xyc 2010-08-19 4366 2

我是按梁围起来算一块板的。...阅读全文

jie 2017-07-03 2486 2

混凝土数据里面的统计方法,非统计方法中的字母,各代表什么意思。...阅读全文

2014-08-25 1605 0

图纸是管桩基础,告诉我们桩基承台面标高是-1.1,垫层厚100,承台高1400,那承台底标高是-1.1吗?那承台面高度怎么算?垫层厚100是垫层的底标高还是垫层面标高?...阅读全文

豆豆120 2016-10-12 8854 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭