努力的人
发帖时间:2018-09-05 09:25:07 楼主

每层一个检查口,三十三层,我这样填对么

韦先生
回帖时间:2018-09-07 09:37:32 1楼

讲道理 给排水 没有抽样数值的规范 你就按你数的总数的百分之十来弄 没错  不够5点写5
  • 努力的人2018-09-07 09:44:28回复

    好,谢谢 好,谢谢

  • 韦先生2018-09-07 09:47:16回复

    小事 有问题了再问我我刷刷经验 哈哈@努力的人: 小事 有问题了再问我我刷刷经验 哈哈@努力的人:

韦先生
回帖时间:2018-09-05 16:56:32 2楼

你这样做排水 岂不是很复杂 我做的 就每层一个检验批  包括立管 支管   你这问题就是涉及到你的部位填写了 你是写一栋楼的卫生间吧  为什么会有要写33处? 容量就写米数 或者户就可以了 抽样才会具体到这些数量  抽样的 我建议你 如果 3的 还是写大点的数值  超过规范数值最好 想想 33处你只抽查两三处···太草率了  只是针对立管的 可以不要坡度 立管是垂直度偏移值
  • 努力的人2018-09-07 07:53:15回复

    我写的是一栋楼的卫生间立管按系统,支管没有标号单独写的。33处,有33层,每一层都有。支管是按3层一写,实际抽样呢我又想写成6处,我迷就迷到这了,不知道怎么填了。还有那个规范数值我怎么找不到啊。还有个问题,一般项目中的横管纵横弯曲那个是说支管的吧 我写的是一栋楼的卫生间立管按系统,支管没有标号单独写的。33处,有33层,每一层都有。支管是按3层一写,实际抽样呢我又想写成6处,我迷就迷到这了,不知道怎么填了。还有那个规范数值我怎么找不到啊。还有个问题,一般项目中的横管纵横弯曲那个是说支管的吧

  • 韦先生2018-09-07 09:41:35回复

    @努力的人:立管没编号 可以用轴线代替 检查口33处 没毛病 三层一个检验批 那你想想实际监理会去抽查几处呢 就明白了 抽样往大数值写没错 如果是全数检查的 那你就要总数填写了 @努力的人:立管没编号 可以用轴线代替 检查口33处 没毛病 三层一个检验批 那你想想实际监理会去抽查几处呢 就明白了 抽样往大数值写没错 如果是全数检查的 那你就要总数填写了

韦先生
回帖时间:2018-09-05 16:30:30 3楼

图片看不见 实际抽样 大于等于最小抽样就可以
  • 努力的人2018-09-05 16:40:58回复

    卫生间排水立管按系统写的,检查口每层都有,三十三层,写33处么?最小抽样是自动生成的我也不想改了。主控项目坡度不写吧,垂直度5m以上也填33处么 卫生间排水立管按系统写的,检查口每层都有,三十三层,写33处么?最小抽样是自动生成的我也不想改了。主控项目坡度不写吧,垂直度5m以上也填33处么

其他类似问题

每层一个检查口,三十三层,我这样填对么...阅读全文

努力的人 2018-09-05 1046 3

我现在真搞不懂实际抽样怎么填了,说有这样填的,有那样填的,谁让这样填的,出来...阅读全文

努力的人 2018-09-05 986 1

检验批中最小/实际抽样数量怎么填的呀...阅读全文

习惯了宠爱 2017-10-22 6779 2

通风与空调的检验批容量与最小/实际抽样数量该怎么填?例如:冷媒管、风管等可以用米算吗?8.3.4 制冷系统管道、管件的安装应符合下列规定:检查数量:按系统抽查20%,且不得少于5件。 检查方法:尺量、观察检查。 冷媒管我们的工程量是按m算的,检验批容量与最小/实际抽样数量该怎么填?...阅读全文

乄吥蒗漫の罪茗 2016-12-29 6941 1

给水管道及配件安装、排水管道及配件安装检验批的实际抽样数量怎么确定?...阅读全文

小草的四叶草 2018-11-08 6166 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭