锚杆拉拔力是锚喷支护工程质量的重要指标,设计无特别规定时,锚杆抗拔力的检查和试验检测可按如下方法进行:
⑴ 锚杆孔应按设计所示长度打孔(见2003交通部招标文件范本)。
⑵ 锚杆下料长度,一般应按设计所示长度下料,但在设计要求锚杆与钢筋网等结构进行焊接连接,锚杆的下料长度设计有特别要求时,则按设计要求下料,设计无要求时施工单位就应考虑在下料时予以增加,可将增加的费用加入设计长度内报价,因为计量是按设计长度计价的。
⑶ 锚杆插入孔内的长度不得短于设计长度的95%,并应保证孔底预留8~10cm的孔深,以保证锚杆在孔底的浆液保护层厚度。
⑷ 实施锚杆抗拔力试验的锚杆的选择:可用方法①:锚杆插入并注浆完成后,由监理工程师随机按锚杆抗拔力规定检查频率,选定拟作锚杆抗拔力试验的锚杆,由施工单位在锚杆外露处焊接满足锚杆抗拔力测试仪工作的直径和长度的钢筋后,就可以喷混凝土,待达到28d龄期,即可实施锚杆抗拔力试验;或方法②完成锚杆注浆及喷混凝土后,待混凝土达到28d龄期,由监理工程师随机按锚杆抗拔力规定检查频率,选定拟作锚杆抗拔力检查的锚杆,凿开混凝土(因为规范要求喷射混凝土完成后,一般不得有锚杆及钢筋外露,此法选择锚杆较困难),露出锚杆,即可实施锚杆抗拔力试验。锚杆抗拔力测试仪的具体操作按有关规程执行。
⑸对于WTD25型的空心注浆加固锚杆,还应检查锚杆垫板与围岩的密贴程度、紧固螺帽的紧固力,简单的方法可用带扭力的扳手检查,检查频率建议按锚杆数的10%进行,但不应少于10个,扭矩以控制在设计螺帽的紧固力±10%为宜。可参照《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)附录B操作。
⑹砂浆锚杆和灌浆锚杆的灌浆强度,应按《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1)附录F和参照桥梁工程的预应力孔道压浆取样、试验的有关规定执行。
所有检查均应建立完整、详细的检查原始记录,并经现场监理工程师签认。