Better me
发帖时间:2018-09-21 16:56:12 楼主

静压预制桩检验批质量验收记录表格范例——


静压预制桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)



静压预制桩检验批质量验收记录填写说明——


5  基础工程

5.1  一般规定

5.1.1  扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。

5.1.2  预制桩(钢桩)的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。


静压预制桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)

 

5.1.3  灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50 III3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。

5.1.4  灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定。


静压预制桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)

 

5.1.5工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。

5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于l0根。

5.1.7  工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。

5.5  钢筋混凝土预制桩

5.5.1  施工前应检验成品桩构造尺寸及外观质量。

5.5.2  施工中应检验接桩质量、锤击及静压的技术指标、垂直度以及桩顶标高等。

5.5.3施工结束后应对承载力及桩身完整性等进行检验。

5.5.4  钢筋混凝土预制桩质量检验标准应符合表5.5. 4-1、表5.5.4—2的规定。


静压预制桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)




其他类似问题

静压预制桩检验批质量验收记录表格范例—— 静压预制桩检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程 5.1 一般规定 5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。 5.1.2 预制桩(钢桩)的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50 III3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。 5.1.4 灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定。 5.1.7 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少...阅读全文

Better me 2018-09-21 4297 0

锤击预制桩检验批质量验收记录表格范例—— 锤击预制桩检验批质量验收记录填写说明——5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。5.1.7 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩...阅读全文

Better me 2018-09-21 7571 0

钢桩检验批质量验收记录表格范例—— 钢桩检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。每根柱子承台下的桩抽检数量...阅读全文

Better me 2018-09-27 2666 0

锚杆静压桩检验批质量验收记录表格范例—— 锚杆静压桩检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。每根柱子承台下的...阅读全文

Better me 2018-09-27 5045 0

预制混凝土板桩围护墙检验批质量验收记录表格范例——预制混凝土板桩围护墙检验批质量验收记录填写说明——7 基坑支护工程 7.1 一般规定7.1.1 基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。7.1.2 围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行,支锚结构的质量验收应在对应的分层土方开挖前进行,验收内容应包括质量和强度检验、构件的几何尺寸、位置偏差及平整度等。7.1.3 基坑开挖过程中,应根据分区分层开挖情况及时对基坑开挖面的围护墙表观质量,支护结构的变形、渗漏水情况以及支撑竖向支承构件的垂直度偏差等项目进行检查。7.1.4 除强度或承载力等主控项目外,其他项目应按检验批抽取。7.1.5 基坑支护工程验收应以保证支护结构安全和周围环境安全为前提。7.3.3 预制混凝土板桩围护墙的质量检验标准应符合表7.3.3的规定。...阅读全文

Better me 2018-09-27 2583 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭