塑料排水板排水检验批质量验收记录

塑料排水板排水检验批质量验收记录填表范例:

【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)
【条文摘录】
摘录一:
3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。

摘录二:
7.3 塑料排水板排水
7.3.1 塑料排水板适用于无自流排水条件且防水要求较高的地下工程以及地下工程种植顶板排水。
7.3.2 塑料排水板排水构造应选用抗压强度大且耐久性好的凹凸型排水板。
7.3.3 塑料排水板排水构造应符合设计要求,并宜符合以下工艺流程:
1 室内底板排水按混凝土底板→铺设塑料排水板(支点向下)→混凝土垫层→配筋混凝土面层等顺序进行;
2 室内侧墙排水按混凝土侧墙→粘贴塑料排水板(支点向墙面)→钢丝网固定→水泥砂浆面层等顺序进行;
3 种植顶板排水按混凝土顶板→找坡层→防水层→混凝土保护层→铺设塑料排水板(支点向上)→铺设土工布→覆盖等顺序进行;
4 隧道或坑道排水按初期支护→铺设土工布→铺设塑料排水板(支点向初期支护) →二次衬砌结构等顺序进行。
7.3.4 铺设塑料排水板应采用搭接法施工,长短边搭接宽度均不应小于100mm。塑料排水板的接缝处宜采用配套胶粘剂粘结或热熔焊接。
7.3.5 地下工程种植顶板种植土若低于周围土体,塑料排水板排水层必须结合排水沟或盲沟分区设置,并保持排水畅通。
7.3.6 塑料排水板应与土工布复合使用。土工布宜采用200g/m2~400g/m2的聚酯无纺布。土工布应铺设在塑料排水板的凸面上。相邻土工布搭接宽度不应小于200mm,搭接部位应采用粘合或缝合。
7.3.7 塑料排水板排水分项工程检验批的抽样检验数量:应按铺设面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。
Ⅰ主 控 项 目
7.3.8 塑料排水板和土工布必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证和产品性能检测报告。
7.3.9 塑料排水板排水层必须与排水系统连通,不得有堵塞现象。
检验方法:观察检查
Ⅱ一 般 项 目
7.3.10 塑料排水板排水层构造做法应符合本规范第7.3.3条的规定。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
7.3.11 塑料排水板的搭接宽度和搭接方法应符合本规范第7.3.4条的规定。
检验方法:观察和尺量检查。
7.3.12 土工布铺设应平整、无折皱;土工布的搭接宽度和搭接方法应符合本规范第7.3.6条的规定。
检验方法:观察和尺量检查。



其他类似问题

塑料排水板排水检验批质量验收记录填表范例: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:7.3 塑料排水板排水7.3.1 塑料排水板适用于无自流排水条件且防水要求较高的地下工程以及地下工程种植顶板排水。7.3.2 塑料排水板排水构造应选用抗压强度大且耐久性好的凹凸型排水板。7.3.3 塑料排水板排水构造应符合设计要求,并宜符合以下工艺流程:1 室内底板排水按混凝土底板→铺设塑料排水板(支点向下)→混凝土垫层→配筋混凝土面层等顺序进行;2 室内侧墙排水按混凝土侧墙→粘贴塑料排水板(支点向墙面)→钢丝网固定→水泥砂浆面层等顺序进行;3 种植顶板排水按混凝土顶板→找坡层→防水层→混凝土保护层→铺设塑料排水板(支点向上)→铺设土工布→覆盖等顺序进行;4 隧道或坑道排水按初期支护→铺设土工布→铺设塑料排水板(支点向初期支护) →二次衬砌结构等顺序进行。7.3.4 铺设塑料排水板应采用搭接法施工,...阅读全文

啦啦啦 2018-09-29 1267 0

塑料排水板排水检验批质量验收记录表格示例—— 塑料排水板排水检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 7.3 塑料排水板排水 7.3.1 塑料排水板适用于无自流排水条件且防水要求较高的地下工程以及地下工程种植顶板排水。 7.3.2 塑料排水板排水构造应选用抗压强度大且耐久性好的凹凸型排水板。 7.3.3 塑料排水板排水构造应符合设计要求,并宜符合以下工艺流程: 1 室内底板排水按混凝土底板→铺设塑料排水板(支点向下)→混凝土垫层→配筋混凝土面层等顺序进行; 2 室内侧墙排水按混凝土侧墙→粘贴塑料排水板(支点向墙面)→钢丝网固定→水泥砂浆面层等顺序进行; 3 种植顶板排水按混凝土顶板→找坡层→防水层→混凝土保护层→铺设塑料排水板(支点向上)→铺设土工布→覆盖...阅读全文

Better me 2018-08-02 2337 0

塑料排水板排水检验批质量验收记录表格范例—— 塑料排水板排水检验批质量验收记录填写说明——【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:7.3 塑料排水板排水7.3.1 塑料排水板适用于无自流排水条件且防水要求较高的地下工程以及地下工程种植顶板排水。7.3.2 塑料排水板排水构造应选用抗压强度大且耐久性好的凹凸型排水板。7.3.3 塑料排水板排水构造应符合设计要求,并宜符合以下工艺流程:1 室内底板排水按混凝土底板→铺设塑料排水板(支点向下)→混凝土垫层→配筋混凝土面层等顺序进行;2 室内侧墙排水按混凝土侧墙→粘贴塑料排水板(支点向墙面)→钢丝网固定→水泥砂浆面层等顺序进行;3 种植顶板排水按混凝土顶板→找坡层→防水层→混凝土保护层→铺设塑料排水板(支点向上)→铺设土工布→覆盖等顺序进行;4 隧道或坑道排水按初期支护→铺设土工布→铺设塑料排水板(支点向初期支护) →二次衬砌结构等...阅读全文

Better me 2018-09-30 2288 0

塑料排水板处理软土路基检验批质量检验记录填表范例 塑料排水板处理软土路基检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 6 塑料排水板质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1)塑料排水板质量必须符合设计要求。 检查数量:按不同材料进场批次,每批检查1次。 检验方法:查检验报告。 2)塑料排水板下沉时不得出现扭结、断裂等现象。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 3)板深不小于设计要求,排水板在井口外应伸入砂垫层50cm以上。 检查数量:全数检查。 检验方法:查施工记录。 一 般 项 目 4)塑料排水板设置允许偏差应符合表6.8.4—4的规定。 表6.8.4—4 塑料排水板设置允许偏差 项目 允许偏差 检验频率 检验方法 范围 点数 板间距(mm) =150 全部 ...阅读全文

冒牌货 2019-02-20 979 0

Better me 2018-01-17 2190 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭