施工小茗02
发帖时间:2018-09-29 15:31:12 楼主

盾构隧道检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例:


盾构隧道检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例



盾构隧道检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明:


【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。

 

摘录二:

6.3 盾构隧道

6.3.1 盾构隧道适用于在软土和软岩中采用盾构掘进和拼装管片方法修建的衬砌结构。

6.3.2 盾构隧道衬砌防水措施应按表6.3.2 选用。

6.3.2 盾构隧道衬砌防水措施

防水措施

高精度

管片

接缝防水

混凝土内衬

或其他内衬

外防水涂料

密封垫

嵌缝材料

密封剂

螺孔密封圈

l级

必选

必选

全隧道或部分区段应选

可选

必选

宜选

对混凝土有中等以上腐蚀的地层应选,在非腐蚀地层宜选

2级

必选

必选

部分区段

宜选

可选

必选

局部

宜选

对混凝土有中等以上腐蚀的地层宜选

3级

应选

必选

部分区段宜选

----

应选

-----

对混凝土有中等以上腐蚀的地层应宜选

4级

可选

宜选

可选

----

-----

-----

-----

6.3.3 钢筋混凝土管片的质量应符合下列规定:

1 管片混凝土抗压强度和抗渗性能以及混凝土氯离子扩散系数均应符合设计要求;

2 管片不应有露筋、孔洞、疏松、夹渣、有害裂缝、缺棱掉角、飞边等缺陷;

3 单块管片制作尺寸允许偏差应符合表6.3.3 的规定。

6.3.3 单块管片制作尺寸允许偏差

项 目

允许偏差(mm)

宽 度

±1

弧长、弦长

±1

厚度

+3,-l

6.3.4 钢筋混凝土管片抗压和抗渗试件制作应符合下列规定:

1 直径8m以下隧道,同一配合比按每生产10环制作抗压强度试件一组,每生产30环制作抗渗试件一组;

2 直径8m以上隧道,同一配合比按每工作班制作抗压强度试件一组,每生产10环制作抗渗试件一组。

6.3.5 钢筋混凝土管片的单块抗渗检漏应符合下列规定:

1 检验数量:管片每生产100环应抽查一块管片进行检漏测试,连续3次达到检漏标准,则改为每生产200环应抽查一块管片进行检漏测试,再连续3次达到检漏标准,按最终检测频率为400环抽查1块管片进行检漏测试。如出现一次不达标,则恢复每100环抽查1块管片的最初检漏频率,再按上述要求进行抽检。当检漏频率为每100环抽查1块时,如出现不达标,则双倍复检,如再出现不达标,必须逐块检漏。

2 检漏标准:管片外表在0.8MPa水压力下,恒压3h,渗水进入管片外背高度不超过50mm为合格。

6.3.6 盾构隧道衬砌的管片密封垫防水应符合下列规定:

1 密封垫沟槽表面应干燥、无灰尘、雨天不得进行密封垫粘结施工;

2 密封垫应与沟槽紧密贴合,不得有起鼓、超长和缺口现象;

3 密封垫粘贴完毕并达到规定强度后,方可进行管片拼装;

4 采用遇水膨胀橡胶密封垫时,非粘贴面应涂刷缓膨胀剂或采取符合缓膨胀的措施。

6.3.7 盾构隧道衬砌的管片嵌缝材料防水应符合下列规定:

1 根据盾构施工方法和隧道的稳定性,确定嵌缝作业开始的时间;

2 嵌缝槽如有缺损,应采用与管片混凝土强度等级相同的聚合物水泥砂浆修补;

3 嵌缝槽表面应坚实、平整、洁净、干燥;

4 嵌缝作业应在无明显渗水后进行;

5 嵌填材料施工时,应先刷涂基层处理剂,嵌填应密实,平整。

6.3.8 盾构隧道衬砌的管片密封剂防水应符合下列规定:

1 接缝管片渗漏时,应采用密封剂堵漏;

2 密封剂注入口应无缺损,注入通道应通畅;

3 密封剂材料注入施工前,应采取控制注入范围的措施。

6.3.9 盾构隧道衬砌的管片螺孔密封圈防水应符合下列规定:

1 螺栓拧紧前,应确保螺栓孔密封圈定位准确,并与螺栓孔沟槽相贴合;

2 螺栓孔渗漏时,应采取封堵措施;

3 不得使用已破损或提前膨胀的密封圈。

6.3.10 盾构隧道分项工程检验批的抽样检验数量,应按每连续5环抽查1环,且不得少于3 环。

Ⅰ 主 控 项 目

6.3.11 盾构隧道衬砌所用防水材料必须符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

6.3.12 钢筋混凝土管片的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。

检验方法:检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告和管片单块检漏测试报告。

6.3.13 盾构隧道衬砌的渗漏水量必须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查渗漏水检测记录。

Ⅱ 一 般 项 目

6.3.14 管片接缝密封垫及其沟槽的断面尺寸应符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

6.3.15 密封垫在沟槽内应套箍和粘结牢固,不得歪斜、扭曲。

检验方法:观察检查。

6.3.16 管片嵌缝槽的深度比及断面构造形式、尺寸应符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

6.3.17 嵌缝材料嵌填应密实、连续、饱满、表面平整、密贴牢固。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

6.3.18  管片的环向及纵向螺栓应全部穿进并拧紧;衬砌内表面的外露铁件防腐处理应符合设计要求。

检验方法:观察检查。

 


其他类似问题

盾构隧道检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 盾构隧道检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 摘录二:6.3 盾构隧道6.3.1 盾构隧道适用于在软土和软岩中采用盾构掘进和拼装管片方法修建的衬砌结构。6.3.2 盾构隧道衬砌防水措施应按表6.3.2 选用。表6.3.2 盾构隧道衬砌防水措施防水措施 高精度 管片 接缝防水 混凝土内衬 或其他内衬 外防水涂料 密封垫 嵌缝材料 密封剂 螺孔密封圈 防 水 等 级 l级 必选 必选 全隧道或部分区段应选 可选 必选 宜选 对混凝土有中等以上腐蚀的地层应选,在非腐蚀地层宜选 2级 必选 必选 部分区段 宜选 可选 必选 局部 宜选 对混凝土有中等以上腐蚀的地层宜选 3级 应选 必选 部分区段宜选 ---- 应选 ----- 对混凝土有中等以上腐蚀的地层应宜选 4级...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 2715 0

桩头检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 桩头检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.7 桩头Ⅰ 主 控 项 目5.7.1 桩头用聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂料、遇水膨胀止水条或止水胶和密封材料必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.7.2 桩头防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.7.3 桩头混凝土应密实,如发现渗漏水应及时采取封堵措施。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.7.4 桩头顶面和侧面祼露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层150mm处;桩头周围300mm范围内应抺聚合物水泥防水砂浆过渡层。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 2000 0

孔口检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例:孔口检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.8 孔口Ⅰ 主 控 项 目5.8.1 孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.8.2 孔口防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.8.3 人员出入口应高出地面不应小于500mm;汽车出入口设置明沟排水时,其高出地面宜为150mm,并应采取防雨措施。检验方法:观察和尺量检查。5.8.4 窗井的底部在最高地下水位以上时,窗井的墙体和底板应作防水处理,并宜与主体结构断开。窗井下部的墙体和底板应做防水层。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.8.5 窗井或窗井的一部分地最高地下水位以下时...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1935 0

沉井检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 沉井检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:6.4 沉井6.4.1 沉井适用于下沉施工的地下建筑物或构筑物。6.4.2 沉井结构应采用防水混凝土浇筑。沉井分段制作时,施工缝的防水措施应符合本规范第5.1节的有关规定;固定模板的螺栓穿过混凝土井壁时,螺栓部位的防水处理应符合本规范第5.5.6条的规定。6.4.3 沉井干封施工应符合下列规定:1 沉井基底土面应全部挖至设计标高,待其下沉稳定后再将井内积水排干;2 清除浮土杂物,底板与井壁连接部位应凿毛、清洗干净或涂刷混凝土界面处理剂,及时浇筑防水混凝土封底;3 在软土中封底时,宜分格逐段对称进行;4 封底混凝土施工过程中,应从底板上的集水井中不间断地抽水;5 封底混凝土达到设计强度后,方可停止抽水;集水井的封...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1924 0

隧道排水、坑道排水检验批质量验收记录表格范例—— 隧道排水、坑道排水检验批质量验收记录填写说明——【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:7.2 隧道排水、坑道排水7.2.1 隧道排水、坑道排水适用于贴壁式、复合式、离壁式衬砌。7.2.2 隧道或坑道内如设置排水泵房时,主排水泵站和辅助排水泵站、集水池的有效容积应符合设计规定。7.2.3 主排水泵站、辅助排水泵站和污水泵房的废水及污水,应分别排入城市雨水和污水管道系统。污水的排放尚应符合国家现行有关标准的规定。7.2.4 坑道排水应符合有关特殊功能设计的要求。7.2.5 隧道贴壁式、复合式衬砌围岩疏导排水应符合下列规定:1 集中地下水出露处,宜在衬砌背后设置盲沟、盲管或钻孔等引排措施;2 水量较大、出水面广时,衬砌背后应设置环向、纵向盲沟组成排水系统,将水集排至排水沟内;3 当地下水丰富、含水层明显且有补给来源时,可采用辅助...阅读全文

Better me 2018-09-30 2392 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭