施工小茗02
发帖时间:2018-09-29 16:15:36 楼主

穿墙管检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例:

穿墙管检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明:

【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)
【条文摘录】
摘录一:
3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。

摘录二:
5.4  穿墙管
Ⅰ 主 控 项 目
5.4.1 穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
5.4.2 穿墙管防水构造必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
Ⅱ 一 般 项 目
5.4.3 固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理;穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.4.4 套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊,并作好防腐处理;套管内表面应清理干净,穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理,并采用法兰盘及螺栓进行固定。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.4.5 穿墙盒的封口钢板与混凝土结构墙上预埋的角钢应焊平,并从钢板上的预留浇注孔注入改性沥青密封材料或细石混凝土,封填后将浇注孔口用钢板焊接封闭。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.4.6 当主体结构迎水面有柔性防水层时,防水层与穿墙管连接处应增设加强层。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.4.7 密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。


其他类似问题

穿墙管检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 穿墙管检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.4 穿墙管Ⅰ 主 控 项 目5.4.1 穿墙管用遇水膨胀止水条和密封材料必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.4.2 穿墙管防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.4.3 固定式穿墙管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并作好防腐处理;穿墙管应在主体结构迎水面预留凹槽,槽内应用密封材料嵌填密实。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.4.4 套管式穿墙管的套管与止水环及翼环应连续满焊,并作好防腐处理;套管内表面应清理干净,穿墙管与套管之间应用密封材料和橡胶密封圈进行密封处理,并采用法兰盘及螺...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1868 0

桩头检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 桩头检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.7 桩头Ⅰ 主 控 项 目5.7.1 桩头用聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂料、遇水膨胀止水条或止水胶和密封材料必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.7.2 桩头防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.7.3 桩头混凝土应密实,如发现渗漏水应及时采取封堵措施。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.7.4 桩头顶面和侧面祼露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层150mm处;桩头周围300mm范围内应抺聚合物水泥防水砂浆过渡层。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1996 0

孔口检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例:孔口检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.8 孔口Ⅰ 主 控 项 目5.8.1 孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.8.2 孔口防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.8.3 人员出入口应高出地面不应小于500mm;汽车出入口设置明沟排水时,其高出地面宜为150mm,并应采取防雨措施。检验方法:观察和尺量检查。5.8.4 窗井的底部在最高地下水位以上时,窗井的墙体和底板应作防水处理,并宜与主体结构断开。窗井下部的墙体和底板应做防水层。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.8.5 窗井或窗井的一部分地最高地下水位以下时...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1933 0

沉井检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 沉井检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:6.4 沉井6.4.1 沉井适用于下沉施工的地下建筑物或构筑物。6.4.2 沉井结构应采用防水混凝土浇筑。沉井分段制作时,施工缝的防水措施应符合本规范第5.1节的有关规定;固定模板的螺栓穿过混凝土井壁时,螺栓部位的防水处理应符合本规范第5.5.6条的规定。6.4.3 沉井干封施工应符合下列规定:1 沉井基底土面应全部挖至设计标高,待其下沉稳定后再将井内积水排干;2 清除浮土杂物,底板与井壁连接部位应凿毛、清洗干净或涂刷混凝土界面处理剂,及时浇筑防水混凝土封底;3 在软土中封底时,宜分格逐段对称进行;4 封底混凝土施工过程中,应从底板上的集水井中不间断地抽水;5 封底混凝土达到设计强度后,方可停止抽水;集水井的封...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1921 0

管沟土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 管沟土方开挖工程检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填写说明: 9 土石方工程 9.1 一般规定9.1.1 在土石方工程开挖施工前,应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收,合格后方可进行土石方开挖。9.1.2 在土石方工程开挖施工中,应定期测量和校核设计平面位置、边坡坡率和水平标高。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施加以保护,并应定期检查和复测。土石方不应堆在基坑影响范围内。9.1.3 土石方开挖的顺序、方法必须与设计工况和施工方案相一致,并应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。9.1.4 平整后的场地表面坡率应符合设计要求,设计无要求时,沿排水沟方向的坡率不应小于2‰,平整后的场地表面应逐点检查。土石方工程的标高检查点为每100m²取1点,且不应少于10点;土石方工程的平面几何尺寸(长度、宽度等)应全数检查;土石方工程的边坡为每20m取1点,且每边不应少于1点。土石方工程的表面平整度检查点为每100m²取1点,且不应少于10点。 9.2 土方开挖 ‘9.2.1 施工前应检查支护结构质量、定位放线、排水和地下水控制系统,以及对周边影响范围内地下管线和建(构)筑物保护措施的落实,并应...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 5475 0