施工小茗02
发帖时间:2018-09-29 16:51:55 楼主

边坡喷锚检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例:


边坡喷锚检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例



边坡喷锚检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明:

10 边坡工程
    10.1  一般规定
10.1.1  锚杆(索)、挡土墙等可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按支护类型、施工缝或施工段划分若干检验批。
10.1.2  对边坡工程的质量验收,应在钢筋、混凝土、预应力锚杆、挡土墙等验收合格的基础上,进行质量控制资料的检查及感观质
量验收,并对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。
10.1.3  边坡工程应进行监控量测。
    10.2  喷锚支护
10.2.1  施工前应检验锚杆(索)锚固段注浆(砂浆)所用的水泥、细骨料、矿物、外加剂等主要材料的质量。同时应检验锚杆材质的
接头质量,同一截面锚杆的接头面积不应超过锚杆总面积的250%。
10.2.2  施工中应检验锚杆(索)锚固段注浆(砂浆)配合比、注浆(砂浆)质量、锚杆(索)锚固段长度和强度、喷锚混凝土强度等。
10.2.3  锚杆(索)在下列情况应进行基本试验,试验数量不应少于3根,试验方法应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330的规定执行:
    1  当设计有要求时;
    2  采用新工艺、新材料或新技术的锚杆(索);
    3  无锚固工程经验的岩土层内的锚杆(索);
    4  一级边坡工程的锚杆(索)。
10.2.4  施工结束后应进行锚杆验收试验,试验的数量应为锚杆总数的5%,且不应少于5根。同时应检验预应力锚杆(索)锚固后的外露长度。
预应力锚杆(索)拉张的时间应按照设计要求,当无设计要求时应待注浆固结体强度达到设计强度的90%后再进行张拉。
10.2.5  边坡喷锚质量检验标准应符合表10.2.5的规定。




画沙
回帖时间:2018-11-11 17:13:27 1楼

锚杆必须做拉拔试验吗?我们这得边坡只有一点点

其他类似问题

边坡喷锚检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例: 边坡喷锚检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明: 10 边坡工程 10.1 一般规定10.1.1 锚杆(索)、挡土墙等可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按支护类型、施工缝或施工段划分若干检验批。10.1.2 对边坡工程的质量验收,应在钢筋、混凝土、预应力锚杆、挡土墙等验收合格的基础上,进行质量控制资料的检查及感观质量验收,并对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。10.1.3 边坡工程应进行监控量测。 10.2 喷锚支护10.2.1 施工前应检验锚杆(索)锚固段注浆(砂浆)所用的水泥、细骨料、矿物、外加剂等主要材料的质量。同时应检验锚杆材质的接头质量,同一截面锚杆的接头面积不应超过锚杆总面积的250%。10.2.2 施工中应检验锚杆(索)锚固段注浆(砂浆)配合比、注浆(砂浆)质量、锚杆(索)锚固段长度和强度、喷锚混凝土强度等。10.2.3 锚杆(索)在下列情况应进行基本试验,试验数量不应少于3根,试验方法应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330的规定执行: 1 当设计有要求时; 2 采用新工艺、新材料或新技术的锚杆(索); 3 无锚固工程经验的岩土层内的锚杆(索); 4...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 9117 1

边坡开挖检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例:边坡开挖检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 10 边坡工程 10.1 一般规定10.1.1 锚杆(索)、挡土墙等可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按支护类型、施工缝或施工段划分若干检验批。10.1.2 对边坡工程的质量验收,应在钢筋、混凝土、预应力锚杆、挡土墙等验收合格的基础上,进行质量控制资料的检查及感观质量验收,并对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。10.1.3 边坡工程应进行监控量测。10.4 边坡开挖10.4.1 施工前应检查平面位置、标高、边坡坡率、降排水系统。10.4.2 施工中,应检验开挖的平面尺寸、标高、坡率、水位等。10.4.3 预裂爆破或光面爆破的岩质边坡的坡面上宜保留炮孔痕迹,残留炮孔痕迹保存率不应小于50%。10.4.4 边坡开挖施工应检查监测和监控系统,监测、监控方法应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330的规定执行。在采用爆破施工时,应加强环境监测。10.4.5 施工结束后,应检验边坡坡率、坡底标高、坡面平整度等。10.4.6 边坡开挖质量检验标准应符合表10.4.6的规定。...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 5412 0

桩头检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 桩头检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.7 桩头Ⅰ 主 控 项 目5.7.1 桩头用聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂料、遇水膨胀止水条或止水胶和密封材料必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.7.2 桩头防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.7.3 桩头混凝土应密实,如发现渗漏水应及时采取封堵措施。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.7.4 桩头顶面和侧面祼露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层150mm处;桩头周围300mm范围内应抺聚合物水泥防水砂浆过渡层。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1995 0

孔口检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例:孔口检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.8 孔口Ⅰ 主 控 项 目5.8.1 孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.8.2 孔口防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.8.3 人员出入口应高出地面不应小于500mm;汽车出入口设置明沟排水时,其高出地面宜为150mm,并应采取防雨措施。检验方法:观察和尺量检查。5.8.4 窗井的底部在最高地下水位以上时,窗井的墙体和底板应作防水处理,并宜与主体结构断开。窗井下部的墙体和底板应做防水层。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.8.5 窗井或窗井的一部分地最高地下水位以下时...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1933 0

沉井检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 沉井检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:6.4 沉井6.4.1 沉井适用于下沉施工的地下建筑物或构筑物。6.4.2 沉井结构应采用防水混凝土浇筑。沉井分段制作时,施工缝的防水措施应符合本规范第5.1节的有关规定;固定模板的螺栓穿过混凝土井壁时,螺栓部位的防水处理应符合本规范第5.5.6条的规定。6.4.3 沉井干封施工应符合下列规定:1 沉井基底土面应全部挖至设计标高,待其下沉稳定后再将井内积水排干;2 清除浮土杂物,底板与井壁连接部位应凿毛、清洗干净或涂刷混凝土界面处理剂,及时浇筑防水混凝土封底;3 在软土中封底时,宜分格逐段对称进行;4 封底混凝土施工过程中,应从底板上的集水井中不间断地抽水;5 封底混凝土达到设计强度后,方可停止抽水;集水井的封...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1921 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭