一般性楼盖验算界面参数表  
一、基本参数
新浇楼板单元名称
M轴、P轴/1轴、2轴
单/双向板
单向板
单向板计算跨度L0(m)
2.9
单向板计算跨数
5
二、当前施工层支架参数
当前施工层数
2
施工层楼盖厚度(mm)
130
施工层下设支架层数
2


三、层间支架参数



第1层层高(m)
10.05
第1层立杆横向间距La(m)
0.8
第1层立杆纵向间距Lb(m)
0.8
第1层支座周长(m)
0.8
第-1层层高(m)
5
第-1层立杆横向间距La(m)
0.8
第-1层立杆纵向间距Lb(m)
0.8
第-1层支座周长(m)
0.8
四、楼盖板单元结构参数
第1层正筋钢筋等级
HRB335
第1层正筋钢筋直径(mm)
10
第1层正筋钢筋间距(mm)
200
第1层负筋钢筋等级
HRB335
第1层负筋钢筋直径(mm)
10
第1层负筋钢筋间距(mm)
200
第1层砼的龄期(天)
21
第1层砼的实测抗压强度(MPa)
12.87
第1层砼的实测抗拉强度(MPa)
1.287
第1层钢筋弹性模量(MPa)
200000
第1层砼弹性模量实测值(MPa)
29400
第1层砼楼盖厚度(mm)
130
第1层砼强度等级
C30
第1层单/双层配筋
双层配筋
第-1层正筋钢筋等级
HRB335
第-1层正筋钢筋直径(mm)
14
第-1层正筋钢筋间距(mm)
150
第-1层负筋钢筋等级
HRB335
第-1层负筋钢筋直径(mm)
14
第-1层负筋钢筋间距(mm)
150
第-1层砼的龄期(天)
28
第-1层砼的实测抗压强度(MPa)
14.3
第-1层砼的实测抗拉强度(MPa)
1.43
第-1层钢筋弹性模量(MPa)
200000
第-1层砼弹性模量实测值(MPa)
30000
第-1层砼楼盖厚度(mm)
400
第-1层砼强度等级
C30
第-1层单/双层配筋
双层配筋
五、模板支架参数
板底模板型号
胶合板
支撑材料
钢管支撑
钢管型号
Φ48×2.7
六、荷载参数
钢筋混凝土自重(kN/m3)
25.1
模板自重(kN/m2)
0.3
当前施工层每根立杆传递荷载(kN)
10.16

     -1层下已经是基础,不能多加支撑。验算通不过,请教可采取什么措施,软件中如何体现?

云中飞鹤
回帖时间:2018-12-04 07:36:07 1楼

验算不过,要看是是什么情况,如果仅仅是裂缝验算不过的话----保留下面的支模架立杆不拆除即可,如果是承载力或抗冲切不够,需要增加立杆减少单根立杆荷载或增大立杆垫板面积
  • ljix2018-12-04 13:10:07回复

    谢谢!是承载力不够,下层加密,对计算也不影响。不知怎么设置了。 谢谢!是承载力不够,下层加密,对计算也不影响。不知怎么设置了。

  • 云中飞鹤2018-12-05 07:41:10回复

    是施工层加密 是施工层加密

  • ljix2018-12-10 11:40:43回复

    谢谢,我试试 谢谢,我试试

其他类似问题

一般性楼盖验算界面参数表 一、基本参数新浇楼板单元名称M轴、P轴/1轴、2轴单/双向板单向板单向板计算跨度L0(m)2.9单向板计算跨数5二、当前施工层支架参数当前施工层数2施工层楼盖厚度(mm)130施工层下设支架层数2三、层间支架参数第1层层高(m)10.05第1层立杆横向间距La(m)0.8第1层立杆纵向间距Lb(m)0.8第1层支座周长(m)0.8第-1层层高(m)5第-1层立杆横向间距La(m)0.8第-1层立杆纵向间距Lb(m)0.8第-1层支座周长(m)0.8四、楼盖板单元结构参数第1层正筋钢筋等级HRB335第1层正筋钢筋直径(mm)10第1层正筋钢筋间距(mm)200第1层负筋钢筋等级HRB335第1层负筋钢筋直径(mm)10第1层负筋钢筋间距(mm)200第1层砼的龄期(天)21第1层砼的实测抗压强度(MPa)12.87第1层砼的实测抗拉强度(MPa)1.287第1层钢筋弹性模量(MPa)200000第1层砼弹性模量实测值(MPa)29400第1层砼楼盖厚度(mm)130第1层砼强度等级C30第1层单/双层配筋双层配筋第-1层正筋钢筋等级HRB335第-1层正筋钢筋直径(mm)14第-1层正筋钢筋间距(mm)150第-1层负筋钢筋等级HRB335第-1层负筋钢筋直径(mm)14第-1层负筋钢筋间距(mm)150第-1层砼的龄期(天)28第-1层砼的实测抗压强度...阅读全文

ljix 2018-12-02 2440 1

显示:塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。我的QTZ63塔吊的基础上来24米一道,上面18米一道,18米一道,12米一道,悬臂距9.5米,这样设置就是显示第一道附着点反力不是最大,为什么我的工作状态抗倾覆力矩是1350KN,非工作状态下是1520KN。请贵公司提供技术支持,不胜感激!...阅读全文

笑天狂 2018-03-10 6143 3

TC6013塔吊5.5*5.5*1.4的板式基础,验算偏心距通不过什么情况?安装高度约50米附墙 独立基础承载力约160-220,参照塔中及使用基础说明书是可以的。而且我们之前有一个工地也是没有附墙,安装高度40米,5*5*1.4都没有问题。请教下问题在那。起重荷截标准值是不是塔吊最大吊重即60KN...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2014-11-14 8918 2

地下室支撑未拆除、混凝土龄期输入最大值要验算失败。...阅读全文

乱世佳人 2024-01-30 495 0

资料分部编码错误,造成资料大面积重做,电气06等编码与新版资料不符,软件分类模糊,不清晰,隐蔽电气有消防、动力、照明、弱电等,分部分项不明晰...阅读全文

豆豆248 2015-06-22 2318 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭