雨打归舟
发帖时间:2018-12-22 11:06:17 楼主

采用非搁置楼板的主梁,根部采用螺栓连接性,非搁置楼板的,需要增加螺栓验算及焊缝验算

爱瑞瑞
回帖时间:2018-12-25 10:33:28 1楼

软件确实应该把这一块直接加上,方便直接出计算书。
云中飞鹤
回帖时间:2018-12-24 10:43:39 2楼

用品茗工具箱来计算
  • 雨打归舟2019-08-03 10:48:32回复

    如果能够直接在计算书里面直接生成那就提高方案编制人员的效率了 如果能够直接在计算书里面直接生成那就提高方案编制人员的效率了

其他类似问题

采用非搁置楼板的主梁,根部采用螺栓连接性,非搁置楼板的,需要增加螺栓验算及焊缝验算...阅读全文

雨打归舟 2018-12-22 1209 2

悬挑主梁与建筑物连接处采用锚固螺栓连接,为什么没有螺栓计算选项呢...阅读全文

2018-03-06 2318 3

悬挑主梁与建筑物连接处采用螺栓连接,计算软件中没有螺栓型号或是根数的选项...阅读全文

2018-03-06 3188 9

在梁侧模计算中,梁高较小的时候,不用对拉螺栓,软件中没法选择不设对拉螺栓,怎么弄?...阅读全文

zhm 2018-10-05 1846 2