请问一下这个管道冲洗记录里面的流量和流速,是怎么计算得来得,或者说还是直接根据图纸说明上的直接变动一下。

云中飞鹤
回帖时间:2018-12-26 09:19:26 1楼

根据规范要求采取加压措施来满足的
韦先生
回帖时间:2018-12-26 08:36:24 2楼

详见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》6 系统试压和冲洗6.4 冲 洗6.4.1 管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。6.4.2 管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s;其流量不宜小于表6.4.2的规定。当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。冲洗水流量 表6.4.2  管道公称直径(mm)300  250   200    150  125  100   80   65  50   40     冲洗流量(L/s)220  154   98     58   38     25   15   10   6     4