觅香
发帖时间:2019-01-10 11:44:13 楼主

规范中,接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合表1中相应等级的强度要求时,该验收批应评为合格。如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大1倍。

1、验收批是什么意思,我们都是按层划分检验批,如果每层不到同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头不到500,是否也按一个验收批,还是不用管按层划分的检验批,凑齐500个就算一个验收批呢?

2、必须在工程结构中随机截取,这个工程结构中随机截取的意思是什么,是指的在安装好接头的柱子上取样吗,还是也可以在安装前取样,或者是加工区取样?因为我觉得在安装好的柱梁板上取样很不现实。

盼各位大神解答,谢谢!

爱瑞瑞
回帖时间:2019-01-11 10:32:45 1楼

1、按层,不足500也为一个批次;

2、就是安装好的位置去取

云中飞鹤
回帖时间:2019-01-11 09:47:28 2楼

1、接头是按施工现场截取式样的,因此都是按层来取的-------规范规定了不足数量也是一个验收批,当然要按规范执行了

2.随机截取,就是不事先约定部位,随意在安装现场抽取试件

明朗的天
回帖时间:2019-01-10 14:29:31 3楼

按层划分的检验批

其他类似问题

规范中,接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合表1中相应等 ...阅读全文

觅香 2019-01-10 1724 3

钢筋直螺纹连接技术交底1、?概述为提高施工工艺和施工质量,增加施工科学技术水平,及依据招投标文件要求,项目部决定对Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ32钢筋采用较为先进的钢筋机械连接技术。并且在对钢筋机械连接中的几种连接接头做了研究比较后,最终决定使用与传统焊接方式相比较,具有较为明显的接头强度高、连接速度快、 ...阅读全文

梁星 2017-09-28 2842 0

人防工程钢筋连接怎么没有直螺纹的??人防工程钢筋连接怎么评定??? ...阅读全文

busiwuxie 2014-09-07 2987 1

钢筋直螺纹套筒取样应该怎样取?先要送所有规格的检验一次,以后每个部位再送?具体是怎么规定的?那本规范有说明?大家指点一二 ...阅读全文

000 2017-07-22 3858 2

谁有直螺纹套筒连接规范 ...阅读全文

技术员 2011-06-12 4746 1