冒牌货
发帖时间:2019-02-15 15:04:53 楼主

水泥混凝土面层检验批质量检验记录填表范例

水泥混凝土面层检验批质量检验记录填表说明及范例

水泥混凝土面层检验批质量检验记录填表说明及范例

水泥混凝土面层检验批质量检验记录填表说明及范例

【规范名称及编号】城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008

【条文摘录】

10.8 检验标准

10.8.1 水泥混凝土面层质量检验应符合下列规定:
       1 原材料质量应符合下列要求:          

主 控 项 目

        1)水泥品种、级别、质量、包装、贮存,应符合国家现行有关标准的规定。
         检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场,袋装水泥不超过200t为一批,散装水泥不超过500t为一批,每批抽样1次。
                    水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,复验合格后方可使用。
         检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告,进场复验。
        2)混凝土中掺加外加剂的质量应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076 和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。
         检查数量:按进场批次和产品抽样检验方法确定。每批不少于1次。
         检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
        3)钢筋品种、规格、数量、下料尺寸及质量应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
         检查数量: 全数检查。
         检查方法: 观察,用钢尺量,检查出厂检验报告和进场复验报告。
        4)钢纤维的规格质量应符合设计要求及本规范第10.1.7条的有关规定。
         检查数量:按进场批次,每批抽检1次。
         检验方法:现场取样、试验。
        5)粗集料、细集料应符合本规范第l0.1. 2、l0.1.3条的有关规定。
         检查数量:同产地、同品种、同规格且连续进场的集料,每400m3为一批,不足400m3按一批计,每批抽检1次。
         检验方法:检查出厂合格证和抽检报告。
        6)水应符合本规范第7.2.1条第3款的规定。
         检查数量:同水源检查1次。
         检验方法:检查水质分析报告。
       2 混疑土面层质量应符合设计要求。
        1)混凝土弯拉强度应符合设计规定。
         检查数量:每100m3的同配合比的混凝土,取样1次;不足100m3时按1次计。每次取样应至少留置l组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定,最少l组。
         检验方法:检查试件强度试验报告。
        2)混凝土面层厚度应符合设计规定,允许误差为±5mm。
         检查数量:每1000m2抽测l点。
         检验方法:查试验报告、复测。
        3)抗滑构造深度应符合设计要求。
         检查数量:每1000m2抽测1点。
         检验方法:铺砂法。        

一 般 项 目

         4)水泥混凝土面层应板面平整、密实,边角应整齐、无裂缝,并不应有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象,蜂窝麻面面积不得大于总面积的0. 5%。 
          检查数量:全数检查。
          检查方法:观察、量测。
         5)伸缩缝应垂直、直顺,缝内不应有杂物。伸缩缝在规定的深度和宽度范围内全部贯通,传力杆应与缝面垂直。
          检查数量:全数检查。
          检查方法:观察。
         6)混凝土路面允许偏差应符合表10.8.1的规定。

表10. 8. 1   混凝土路面允许偏差

项目 允许偏差或规定值 检验频率 检验方法
城市快速路、主干路 次干路、支路 范围 点数
纵断高程(mm) ±15 20m 1 用水准仪测量
中线偏位(mm) ≤20 100m 1 用经纬仪测量
平整度 标准差σ(mm) ≤1. 2 ≤2 100m 1 用测平仪检测
最大间隙(mm) ≤3 ≤5 20m 1 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值
宽度(mm) 0
-20
40m 1 用钢尺量
横坡(%) ±0. 30%且不反坡 20m 1 用水准仪测量
井框与路面高差(mm) ≤3 每座 1 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值
相邻板高差(mm) ≤3 20m 1 用钢板尺和塞尺量
纵缝直顺度(mm) ≤10 100m 1 用20m线和钢尺量
横缝直顺度(mm) ≤10 40m 1
蜂窝麻面面积 (%)   ≤2 20m 1 观察和用钢尺量

注:①每20m查1块板的侧面。



云中飞鹤
回帖时间:2019-02-17 08:29:25 1楼

市政的资料----挺好的
  • `ˊ夥計,洅等伍忿鈡。ミ2019-07-25 08:23:43回复

    有没有公路的资料 有没有公路的资料

其他类似问题

水泥混凝土面层检验批质量检验记录填表范例 水泥混凝土面层检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 12.2.4 水泥混凝土面层质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 混凝土原材料与混凝土面层质量应符合本规范第10.8.1条关于主控项目的有关规定。 一 般 项 目 2 水泥混凝上面层外观质量应符合本规范第l0.8.1条一般项目的有关规定。 3 水泥混凝土面层允许偏差应符合表12.2.4的规定。 表12. 2. 4 广场、停车场水泥混凝土面层允许偏差 项目 允许偏差 检验频率 检查方法 范围 点数 高程(m) ±10 施工单元① 1 用水准仪测量 平整度(m) ≤5 10m×10m 1 用3m直尺和塞尺连续...阅读全文

冒牌货 2019-02-21 1993 0

水泥混凝土面层检验批质量检验记录填表范例 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 10.8 检验标准 10.8.1 水泥混凝土面层质量检验应符合下列规定: 1 原材料质量应符合下列要求: 主 控 项 目 1)水泥品种、级别、质量、包装、贮存,应符合国家现行有关标准的规定。冒牌货 2019-02-15 11595 1

预制混凝土砌块面层检验批质量检验记录填表范例 预制混凝土砌块面层检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 11. 3. 2 预制混凝土砌块面层检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 砌块的强度应符合设计要求。 检查数量:同一品种、规格,每1000m2抽样检查1次。 检查方法:查出厂检验报告、复验。 2 砂浆平均抗压强度等级应符合设计规定,任一组试件抗压强度最低值不应低于设计强度的85%。 检查数量:同一配合比,每l000m21组(6块),不足1000m2取1组。 检验方法:查试验报告。 一 般 项 目 3 外观质量应符合本规范第11.3.1条第3款的规定。 4 预制混疑土砌块面层允许偏差应符合表11.3.2的规定。 表11. 3. 2 预制混凝土砌块面层允许偏差 项目 允许偏差 检验频率 检查方法 范围 点数 纵断高程(mm) ±15...阅读全文

冒牌货 2019-02-21 1153 0

预制混凝土砌块面层检验批质量检验记录填表范例 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 12.2.2 预制混凝土砌块面层质量检验应符合下列规定:主 控 项 目 1 预制块强度、外形尺寸及砂浆平均抗压强度等级应符合本规范第11.3.2条的有关规定。一 般 项 目 2 预制块安装除应符合本规范第11. 3.2条的有关规定外,预制混凝土砌块面层允许偏差尚应符合表12.2.2的规定。表12.2. 2 广场、停车场预制混凝土砌块面层允许偏差 项目允许偏差检验频率检查方法范围点数高程(m)±10施工单元① 1用水准仪测量平整度(m)≤510m×10m1用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值宽度不小于设计规定40m② 1用钢尺或测距仪量测坡度±0. 3%且不反坡20m1用水准仪测量井框与路面高差(mm)≤4每座1十字法,用直尺和塞尺量,取最大值相邻块高差(mm)≤210m×10m1用钢板尺量纵、横缝直顺度(mm)≤1040m×40m1用20m线和钢尺量缝宽(mm)+3-240m×40m用钢尺量注:①同表12.2.1注。 ②适用于矩形广场与停车场。...阅读全文

冒牌货 2019-02-18 2260 0

混合料面层检验批质量检验记录填表范例 混合料面层检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 12. 2. 3 沥青混合料面层质量检验应符合本规范第8.5.1、8. 5. 2条的有关规定外,尚应符合下列规定: 主 控 项 目 1 面层厚度应符合设计规定,允许偏差为±5mm。 检查数量:每1000m2抽测l点,不足1000m2取l点。 检验方法:钻孔用钢尺量。 一 般 项 目 2 广场、停车场沥青混合料面层允许偏差应符合表12.2.3的有关规定。 表12.2.3 广场、停车场沥青混合料面层允许偏差 项目 允许偏差 检验频率 检查方法 范围 点数 高程(m) ±10 施工单元① 1 用水准仪测量 平整度(m) ≤5 10m×10m ...阅读全文

冒牌货 2019-02-21 1177 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭