水泥混凝土面层检验批质量检验记录填表范例
【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
【条文摘录】
10.8.1 水泥混凝土面层质量检验应符合下列规定:
1 原材料质量应符合下列要求:
主 控 项 目
1)水泥品种、级别、质量、包装、贮存,应符合国家现行有关标准的规定。
检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场,袋装水泥不超过200t为一批,散装水泥不超过500t为一批,每批抽样1次。
水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,复验合格后方可使用。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告,进场复验。
2)混凝土中掺加外加剂的质量应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076 和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。
检查数量:按进场批次和产品抽样检验方法确定。每批不少于1次。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
3)钢筋品种、规格、数量、下料尺寸及质量应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
检查数量: 全数检查。
检查方法: 观察,用钢尺量,检查出厂检验报告和进场复验报告。
4)钢纤维的规格质量应符合设计要求及本规范第10.1.7条的有关规定。
检查数量:按进场批次,每批抽检1次。
检验方法:现场取样、试验。
5)粗集料、细集料应符合本规范第l0.1. 2、l0.1.3条的有关规定。
检查数量:同产地、同品种、同规格且连续进场的集料,每400m3为一批,不足400m3按一批计,每批抽检1次。
检验方法:检查出厂合格证和抽检报告。
6)水应符合本规范第7.2.1条第3款的规定。
检查数量:同水源检查1次。
检验方法:检查水质分析报告。
2 混疑土面层质量应符合设计要求。
1)混凝土弯拉强度应符合设计规定。
检查数量:每100m3的同配合比的混凝土,取样1次;不足100m3时按1次计。每次取样应至少留置l组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定,最少l组。
检验方法:检查试件强度试验报告。
2)混凝土面层厚度应符合设计规定,允许误差为±5mm。
检查数量:每1000m2抽测l点。
检验方法:查试验报告、复测。
3)抗滑构造深度应符合设计要求。
检查数量:每1000m2抽测1点。
检验方法:铺砂法。
一 般 项 目
4)水泥混凝土面层应板面平整、密实,边角应整齐、无裂缝,并不应有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象,蜂窝麻面面积不得大于总面积的0. 5%。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察、量测。
5)伸缩缝应垂直、直顺,缝内不应有杂物。伸缩缝在规定的深度和宽度范围内全部贯通,传力杆应与缝面垂直。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察。
6)混凝土路面允许偏差应符合表10.8.1的规定。
表10. 8. 1 混凝土路面允许偏差
项目 | 允许偏差或规定值 | 检验频率 | 检验方法 |
城市快速路、主干路 | 次干路、支路 | 范围 | 点数 |
纵断高程(mm) | ±15 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
中线偏位(mm) | ≤20 | 100m | 1 | 用经纬仪测量 |
平整度 | 标准差σ(mm) | ≤1. 2 | ≤2 | 100m | 1 | 用测平仪检测 |
最大间隙(mm) | ≤3 | ≤5 | 20m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值 |
宽度(mm) | 0 -20 | 40m | 1 | 用钢尺量 |
横坡(%) | ±0. 30%且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
井框与路面高差(mm) | ≤3 | 每座 | 1 | 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值 |
相邻板高差(mm) | ≤3 | 20m | 1 | 用钢板尺和塞尺量 |
纵缝直顺度(mm) | ≤10 | 100m | 1 | 用20m线和钢尺量 |
横缝直顺度(mm) | ≤10 | 40m | 1 |
蜂窝麻面面积① (%) | ≤2 | 20m | 1 | 观察和用钢尺量 |
注:①每20m查1块板的侧面。