路缘石检验批质量检验记录填表范例

【规范名称及编号】城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008

【条文摘录】

16.1 路 缘 石

16.1.1 路缘石宜由加工厂生产,并应提供产品强度、规格尺寸等技术资料及产品合格证。
16.1.2 路缘石宜采用石材或预制混凝土标准块。路口、隔离带端部等曲线段路缘石,宜按设计弧形加工顶制,也可采用小标准块。
16.1.3 石质路缘石应采用质地坚硬的石料加工,强度应符合设计要求,宜选用花岗石。 
    1 剁斧加工石质路缘石允许偏差应符合表16.1.3-1的规定。

表16.1.3-1 剁斧加工石质路缘石允许偏差

项目 允许偏差
外形尺寸(mm) ±5
±2
厚(高) ±2
外露面细石面平整度(mm) 3
对角线长度差(mm) ±5
剁斧纹路 应直顺、无死坑

    2 机具加工石质路缘石允许偏差应符合表16.1.3-2的规定。

表16. 1. 3-2 机具加工石质路缘石允许偏差

项目 允许偏差(mm)
外形尺寸 ±4
±1
厚(高) ±2
对角线长度差 ±4
外露面平整度 2


16. 1. 4 预制混凝土路缘石应符合下列规定:
    1 混凝土强度等级应符合设计要求。设计未规定时,不应小于C30。路缘石弯拉与抗压强度应符合表16.1. 4-1的规定。

表16.1. 4-1 路缘石弯拉与抗压强度

直线路缘石 直线路缘石(含圆形、L形)
弯拉强度(MPa) 抗压强度(MPa)
强度等级Cf 平均值 单块最小值 强度等级Cc 平均值 单块最小值
Cf3. 0 ≥3. 0 2. 40 Cc30 ≥30. 0 24. 0
Cf4. 0 ≥4. 0 3. 20 Cc35 ≥35. 0 28. 0
Cf5. 0 ≥5. 0 4. 00 Cc40 ≥40. 0 32. 0


   注:直线路缘石用弯拉强度控制,L形或弧形路缘石用抗压强度控制。
       2 路缘石吸水率不得大于8%。有抗冻要求的路缘石经50次冻融试验(D50)后,质量损失率应小于3%,抗盐冻性路缘石经ND25次试验后,质量损失应小于0.5kg/m2
       3 预制混凝土路缘石加工尺寸允许偏差应符合表16.1.4-2的规定。

表16.1.4-2 预制混凝土路缘石加工尺寸允许偏差

项目 允许偏差(mm)
长度 +5
-3
宽度 +5
-3
高度 +5
-3
平整度 ≤3
垂直度 ≤3

       4 预制混凝土路缘石外观质量允许偏差应符合表16.1.4-3的规定。

表16.1.4-3 预制混凝土路缘石外观质量允许偏差

项目 允许偏差
缺棱掉角影响顶面或正侧面的破坏最大投影尺寸(mm) ≤15
面层非贯穿裂纹最大投影尺寸(mm) ≤10
可视面粘皮(脱皮)及表面缺损最大面积(mm2 ≤30
贯穿裂纹 不允许
分层 不允许
色差、杂色 不明显


16.1. 5 路缘石基础宜与相应的基层同步施工。
16.1. 6 安装路缘石的控制桩,直线段桩距宜为l0~15m;曲线段桩距宜为5~10m;路口处桩距宜为l~5m。
16.1.7 路缘石应以干硬性砂浆铺砌,砂桨应饱满、厚度均匀。路缘石砌筑应稳固、直线段顺直、曲线段圆顺、缝隙均匀;路缘石灌缝应密实,平缘石表面应平顺不阻水。
16.1. 8 路缘石背后宜浇筑水泥混凝土支撑,并还土夯实。还土夯实宽度不宜小于50cm,高度不宜小于15cm,压实度不得小于90%。
16.1.9 路缘石宜采用M1O水泥砂浆灌缝。灌缝后,常温期养护不应少于3d。


16.11.1 路缘石安砌质量检验应符合下列规定:

主 控 项 目

     1 混凝土路缘石强度应符合设计要求。
       检查数量:每种、每检验批l组(3块)。
       检验方法:查出厂检验报告并复验。

一 般 项 目

     2 路缘石应砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实,外露面清洁、线条顺畅,平缘石不阻水。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察。
     3 立缘石、平缘石安砌允许偏差应符合表16.11.1的规定。

表 16.11.1 立缘石、平缘石安砌允许偏差

项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法
范围(m) 点数
直顺度 ≤10 100 1 用20m线和钢尺量
相邻块高差 ≤3 20 1 用钢板尺和塞尺量
缝宽 ±3 20 1 用钢尺量
顶面高程 ±10 20 1 用水准仪测量


注:1 ①示随机抽样,量3点取最大值;
    2 曲线段缘石安装的圆顺度允许偏差应结合工程具体制定。


其他类似问题

路缘石检验批质量检验记录填表范例 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16.1 路 缘 石 16.1.1 路缘石宜由加工厂生产,并应提供产品强度、规格尺寸等技术资料及产品合格证。16.1.2 路缘石宜采用石材或预制混凝土标准块。路口、隔离带端部等曲线段路缘石,宜按设计弧形加工顶制,也可采用小标准块。16.1.3 石质路缘石应采用质地坚硬的石料加工,强度应符合设计要求,宜选用花岗石。 1 剁斧加工石质路缘石允许偏差应符合表16.1.3-1的规定。 表16.1.3-1 剁斧加工石质路缘石允许偏差 项目 允许偏差 外形尺寸(mm) 长 ±5 宽 ±2 厚(高) ±2 外露面细石面平整度(mm) 3 对角线长度差(mm) ±5 剁斧纹路 应直顺、无死...阅读全文

冒牌货 2019-02-18 3453 0

帽石检验批质量检验记录填表范例 帽石检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 15. 6. 2 装配式钢筋混凝土挡土墙质量检验应符合下列规定: 一 般 项 目 6 预制挡土墙板安装应板缝均匀、灌缝密实,泄水孔通畅。帽石安装边缘顺畅、顶面平整、缝隙均匀密实。 检查数量:全数检查 检验方法:观察。...阅读全文

冒牌货 2019-02-25 1188 0

防眩板检验批质量检验记录填表范例 防眩板检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16.11.10 防眩板质量检验应符合下列规定: 一 般 项 目 1 防眩板质量应符合设计要求。 检查数量:每种、每批查1次。 检验方法:查出厂检验报告。 2 防眩板安装应牢固、位置准确,遮光角符合设计要求,板面无裂纹,涂层无气泡、缺损。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 3 防眩板安装允许偏差应符合表16.11.10的规定。 表16. 11.10 防眩板安装允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 防眩板直顺度(mm) ≤8 20m 1 用10线和钢尺量 垂直度 ≤5 20m且不少于5处 ...阅读全文

冒牌货 2019-02-26 1210 0

隔离栅检验批质量检验记录填表范例 隔离栅检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16. 11. 7 隔离栅质量检验应符合下列规定: 一 般 项 目 1 隔离栅材质、规格、防腐处理均应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000件)1次。 检验方法:查出厂检验报告。 2 隔离栅柱(金属、混凝土)材质应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000根)1次。 检验方法:查出厂检验报告或试验报告。 3 隔离栅柱安装应牢固。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4 隔离栅允许偏差应符合表16.11.7的规定, 表16. 11.7 隔离栅允许偏差 项目 允许偏差 检验频率 检验方法 范围(m) 点数 顺直度(mm) ≤20 20 1 用20m线和钢尺量 ...阅读全文

冒牌货 2019-02-26 1968 0

隔离墩检验批质量检验记录填表范例 隔离墩检验批质量检验记录填表说明 【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 【条文摘录】 16.11.6 隔离墩质量检验应符合下列规定: 主 控 项 目 1 隔离墩混凝土强度应符合设计要求。 检查数量:每种、每批(2000块)1组。 检验方法:查出厂检验报告并复验。 2 隔离墩预埋件焊接应牢固,焊缝长度、宽度、高度均应符合设计要求,且无夹渣、裂纹、咬肉现象。 检查数量:全数检查。 检验方法:查隐蔽验收记录。 一 般 项 目 3 隔离墩安装应牢固、位置正确、线型美观,墩发面整洁。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4 隔离墩安装允许偏差应符合表16. 11. 6的规定。 表16.11.6 隔离墩安装允许偏差 项目 允许偏差(mm) 检验频率 检验方法 范围 点数 直顺度 ≤5 每20m 1 ...阅读全文

冒牌货 2019-02-26 1205 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭