【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
【条文摘录】
16.1.1 路缘石宜由加工厂生产,并应提供产品强度、规格尺寸等技术资料及产品合格证。
16.1.2 路缘石宜采用石材或预制混凝土标准块。路口、隔离带端部等曲线段路缘石,宜按设计弧形加工顶制,也可采用小标准块。
16.1.3 石质路缘石应采用质地坚硬的石料加工,强度应符合设计要求,宜选用花岗石。
1 剁斧加工石质路缘石允许偏差应符合表16.1.3-1的规定。
表16.1.3-1 剁斧加工石质路缘石允许偏差
项目 | 允许偏差 |
外形尺寸(mm) | 长 | ±5 |
宽 | ±2 |
厚(高) | ±2 |
外露面细石面平整度(mm) | 3 |
对角线长度差(mm) | ±5 |
剁斧纹路 | 应直顺、无死坑 |
2 机具加工石质路缘石允许偏差应符合表16.1.3-2的规定。
表16. 1. 3-2 机具加工石质路缘石允许偏差
项目 | 允许偏差(mm) |
外形尺寸 | 长 | ±4 |
宽 | ±1 |
厚(高) | ±2 |
对角线长度差 | ±4 |
外露面平整度 | 2 |
16. 1. 4 预制混凝土路缘石应符合下列规定:
1 混凝土强度等级应符合设计要求。设计未规定时,不应小于C30。路缘石弯拉与抗压强度应符合表16.1. 4-1的规定。
表16.1. 4-1 路缘石弯拉与抗压强度
直线路缘石 | 直线路缘石(含圆形、L形) |
弯拉强度(MPa) | 抗压强度(MPa) |
强度等级Cf | 平均值 | 单块最小值 | 强度等级Cc | 平均值 | 单块最小值 |
Cf3. 0 | ≥3. 0 | 2. 40 | Cc30 | ≥30. 0 | 24. 0 |
Cf4. 0 | ≥4. 0 | 3. 20 | Cc35 | ≥35. 0 | 28. 0 |
Cf5. 0 | ≥5. 0 | 4. 00 | Cc40 | ≥40. 0 | 32. 0 |
注:直线路缘石用弯拉强度控制,L形或弧形路缘石用抗压强度控制。
2 路缘石吸水率不得大于8%。有抗冻要求的路缘石经50次冻融试验(D50)后,质量损失率应小于3%,抗盐冻性路缘石经ND25次试验后,质量损失应小于0.5kg/m2。
3 预制混凝土路缘石加工尺寸允许偏差应符合表16.1.4-2的规定。
表16.1.4-2 预制混凝土路缘石加工尺寸允许偏差
项目 | 允许偏差(mm) |
长度 | +5 -3 |
宽度 | +5 -3 |
高度 | +5 -3 |
平整度 | ≤3 |
垂直度 | ≤3 |
4 预制混凝土路缘石外观质量允许偏差应符合表16.1.4-3的规定。
表16.1.4-3 预制混凝土路缘石外观质量允许偏差
项目 | 允许偏差 |
缺棱掉角影响顶面或正侧面的破坏最大投影尺寸(mm) | ≤15 |
面层非贯穿裂纹最大投影尺寸(mm) | ≤10 |
可视面粘皮(脱皮)及表面缺损最大面积(mm2) | ≤30 |
贯穿裂纹 | 不允许 |
分层 | 不允许 |
色差、杂色 | 不明显 |
16.1. 5 路缘石基础宜与相应的基层同步施工。
16.1. 6 安装路缘石的控制桩,直线段桩距宜为l0~15m;曲线段桩距宜为5~10m;路口处桩距宜为l~5m。
16.1.7 路缘石应以干硬性砂浆铺砌,砂桨应饱满、厚度均匀。路缘石砌筑应稳固、直线段顺直、曲线段圆顺、缝隙均匀;路缘石灌缝应密实,平缘石表面应平顺不阻水。
16.1. 8 路缘石背后宜浇筑水泥混凝土支撑,并还土夯实。还土夯实宽度不宜小于50cm,高度不宜小于15cm,压实度不得小于90%。
16.1.9 路缘石宜采用M1O水泥砂浆灌缝。灌缝后,常温期养护不应少于3d。
16.11.1 路缘石安砌质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
1 混凝土路缘石强度应符合设计要求。
检查数量:每种、每检验批l组(3块)。
检验方法:查出厂检验报告并复验。
一 般 项 目
2 路缘石应砌筑稳固、砂浆饱满、勾缝密实,外露面清洁、线条顺畅,平缘石不阻水。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
3 立缘石、平缘石安砌允许偏差应符合表16.11.1的规定。
表 16.11.1 立缘石、平缘石安砌允许偏差
项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 |
范围(m) | 点数 |
直顺度 | ≤10 | 100 | 1 | 用20m线和钢尺量① |
相邻块高差 | ≤3 | 20 | 1 | 用钢板尺和塞尺量① |
缝宽 | ±3 | 20 | 1 | 用钢尺量① |
顶面高程 | ±10 | 20 | 1 | 用水准仪测量 |
注:1 ①示随机抽样,量3点取最大值;
2 曲线段缘石安装的圆顺度允许偏差应结合工程具体制定。