井室验收批质量验收记录填表范例


井室验收批质量验收记录填表说明及范例

井室验收批质量验收记录填表说明及范例

井室验收批质量验收记录填表说明

【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008

【条文摘录】

8.5.1 井室应符合下列要求:

主控项目

    1 所用的原材料、顶制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求;
    检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。
    2 砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度符合设计要求;
    检查方法:检查水泥砂浆强度、混凝土抗压强度试块试验报告。
    检查数量:每50m3砌体或混凝土每浇筑1个台班一组试块。
    3 砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝、瞎缝:预制装配式结构应坐浆、灌浆饱满密实,无裂缝:混凝土结构无严重质量缺陷:井室无渗水、水珠现象;
    检查方法:逐个观察。

一般项目

    4 井壁抹面应密实平整,不得有空鼓,裂缝等现象;混凝土无明显一般质量缺陷;井室无明显湿渍现象;
    检查方法:逐个观察。
    5 井内部构造符合设计和水力工艺要求,且部位位置及尺寸正确,无建筑垃圾等杂物;检查井流槽应平顺、圆滑、光洁;
    检查方法:逐个观察。
    6 井室内踏步位置正确、牢固;
    检查方法:逐个观察,用钢尺测量。
    7 井盖、座规格符合设计要求,安装稳固;
    检查方法:逐个观察。
    8 井室的允许偏差应符合表8.5.1的规定。


其他类似问题

井室验收批质量验收记录填表范例 井室验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 【条文摘录】 8.5.1 井室应符合下列要求: 主控项目 1 所用的原材料、顶制构件的质量应符合国家有关标准的规定和设计要求; 检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告、进场验收记录。 2 砌筑水泥砂浆强度、结构混凝土强度符合设计要求; 检查方法:检查水泥砂浆强度、混凝土抗压强度试块试验报告。 检查数量:每50m3砌体或混凝土每浇筑1个台班一组试块。 3 砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平直,不得有通缝、瞎缝:预制装配式结构应坐浆、灌浆饱满密实,无裂缝:混凝土结构无严重质量缺陷:井室无渗水、水珠现象; 检查方法:逐个观察。 一般项目 4 井壁抹面应密实平整,不得有空鼓,裂缝等现象;混凝土无明显一般质量缺陷;井室无明显湿渍现象; 检查方法:逐个观察。 5 井内部构造符合设计和水力工艺要求,且部位位置及尺寸正确,无建筑垃圾等杂物;检查井流槽应平顺、圆滑、光洁; 检查方法:逐个观察。 6 井室内踏步位置正确、牢固; 检查方法:逐个观察,用钢尺测量。 7 井盖、座规格符合设计要求,安装稳固; 检查方法:逐个观察。 8 井室的允许偏差应...阅读全文

冒牌货 2019-02-19 1572 0

工作井验收批质量验收记录填表范例 工作井验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 【条文摘录】 6.7.1 工作井的围护结构、井内结构施工质量验收标准应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的相关规定执行。 6.7.2 工作并应符合下列规定: 主控项目 1 工程原材料、成品、半成品的产品质量应符合国家相关标准规定和设计要求; 检查方法:检查产品质量合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 2 工作井结构的强度、刚度和尺寸应满足设计要求,结构无滴漏和线流现象: 检查方法:观察按本规范附录F第F.0.3条的规定逐座进行检查,检查施工记录。 3 混凝土结构的抗压强度等级、抗渗等级符合设计要求; 检查数量:每根钻孔灌柱桩、每幅地下连续墙混凝土为一个验收批,抗压强度、抗渗试块应各留置一组:沉井及其他现浇结构的同一配合比混凝土,每工作班且每浇筑100m3为一个验收批,抗压强度试块留置不应少于1组;每浇筑500m3混凝土抗渗试块留置不应少于1组; 检查方法:检查混凝土浇筑记录,检查试块的抗压强度、抗渗试验报告。 一般项目 4 结构无...阅读全文

冒牌货 2019-02-19 1272 0

化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表范例 化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.8 化学建材管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合本规范第5.8.1、5.9.1条的规定; 检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录, 2 承插、套筒式连接时,承口、插口部位及套筒连接紧密,无破损、变形、开裂等现象;插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象;双道橡胶圈的单口水压试验合格; 检查方法:逐个接口检查;检查施工方案及施工记录,单口水压试验记录;用钢尺、探尺量测。 3 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接应符合下列规定: 1)焊缝应完整,无缺损和变形现象;焊缝连接应紧密,无气孔、鼓泡和裂缝;电熔连接的电阻丝不裸露; 2)熔焊焊缝焊接力学性能不低于母材; 3)热熔对接连接后应形成凸缘,且凸缘形状大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂缝;接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边,外翻边最低处的深度不低于管节外表面;管壁内翻边应铲平;对接错边量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。 检查方法:观察;检查熔焊连接工艺试验报告和焊接作业指导书,检查熔焊连接施工记...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 2050 1

钢管阴极保护工程验收批质量验收记录填表范例 钢管阴极保护工程验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.5 钢管阴极保护工程质量应符合下列规定: 主控项目 1 钢管阴极保护所用的材料、设备等应符合国家有关标准的规定和设计要求; 检查方法:对照产品相关标准和设计文件,检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录。 2 管道系统的电绝缘性、电连续性经检测满足阴极保护的要求; 检查方法:阴极保护施工前应全线检查;检查绝缘部位的绝缘测试记录、跨接线的连接记录;用电火花检漏仪、高阻电压表、兆欧表测电绝缘性,万用表测跨线等的电连续性。 3 阴极保护的系统参数测试应符合下列规定: 1)设计无要求时,在施加阴极电流的情况下,测得管/地电位应小于或等于一850mV(相对于铜一饱和硫酸铜参比电极); 2)管道表面与同土壤接触的稳定的参比电极之间阴极极化电位值最小为100mV; 3)土壤或水中含有硫酸盐还原菌,且硫酸根含量大于0.5%时,通电保护电位应小于或等于一950mV(相对于铜一饱和硫酸铜参比电极); 4)被保护体埋置于干燥的或充气的高电阻率(大于 500Ω·m)土壤中时,测得的极化电位小于或等于一750m...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 1157 0

钢管外防腐层验收批质量验收记录填表范例 钢管外防腐层验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.4 钢管外防腐层应符合下列规定: 主控项目 1 外防腐层材料(包括补口、修补材料)、结构等应符合国家相关标准的规定和设计要求; 检查方法:对照产品标准和设计文件,检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录。 2 外防腐层的的厚度、电火花检漏、粘结力应符合表5.10.4的规定。 一般项目 3 钢管表面除锈质量等级应符合设计要求; 检查方法:观察;检查防腐管生产厂提供的除锈等级报告,对照典型样板照片检查每个补口处的除锈质量.检查补口处除锈施工方案。 4 管道外防腐层(包括补口、补伤)的外观质量应符合本规范第5.4.9条的相关规定; 检查方法:观察;检查施工记录。 5 管体外防腐材料搭接、补口搭接、补伤搭接应符合要求; 检查方法:观察;检查施工记录。...阅读全文