桥东
发帖时间:2019-02-25 10:10:25 楼主

以前的老规范中同条件试块是累计温度600度或最长不超60天送检,但现在执行的规范中,没有了最长天数的限制,如冬季施工温度低,累计600度要好几个月,有的都150多天还累计不够,请高手指点,现在送检时间都是怎么决定的啊??

急急

gg超人不会飞
回帖时间:2019-03-01 12:39:12 1楼

怎么复杂的吗?你们砼试块不是在商品砼公司或者检测中心标样的吗?如果是拆了模就可以送去检测中心了啊,制作时间28天后试验抗压出报告。自然养护那你不就28天后送去检测中心的吗?纠结什么矛盾?
  • 桥东2019-03-02 20:53:38回复

    同条件不是标养 同条件不是标养

施工小茗
回帖时间:2019-02-27 10:10:03 2楼

GB50204-2015第45页10.1.2条规定

混凝土强度检险时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600C . d时所对应的龄期,且不应小于14d。

日平均温度为0C及以下的龄期不计入。 



其他类似问题

以前的老规范中同条件试块是累计温度600度或最长不超60天送检,但现在执行的规范中,没有了最长天数的限制,如冬季施工温度低,累计600度要好几个月,有的都150多天还累计不够,请高手指点,现在送检时间都是怎么决定的啊??急急...阅读全文

桥东 2019-02-25 8979 2

同条件试块留置60天后,累计温度还没有达到600度后怎么办?是留置60天送检,还是一直等到温度达到600度后再去送检?...阅读全文

ranpengliang 2018-07-19 5381 2

混凝土同条件试块送检规范...阅读全文

小时石 2019-03-04 2606 1

1、附录C,C。0.4同一强度等 级的同条件养护试块取样,是指同一批次,同一强度同条件试块取样不少于3组吗?2、混凝土强度评定规定划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月是指同条件试块进行强度评定时,可将同一项目,同一单位工程,同一强度但是不同楼层的三个月内浇筑的混凝土试块一起评定吗?3、当采用非标准试块进行评定时需乘以折算系数,如果进行标准养护试块进行评定时需乘以折算系数吗?如果进行同条件试块评定时,需将试块乘以折算系数换算成标准试件后还需除以0.88吗?...阅读全文

﹏ ˋヽ 沁 ▔ 淡然点 2016-05-18 4129 2

老师们1、请问二次结构混凝土地面试块需要送同条件吗?请问在哪个规范中哪一条有说明???查阅了很多没找到具体说法2、还有一个混凝土强度达到设计百分之多少合格?标养需要达到100%以上吗?我想知道在哪个规范中有说明...阅读全文

菜鸟豆豆 2018-11-27 1336 2

售前客服