倒虹管及涵洞检验批质量检验记录填表范例
倒虹管及涵洞检验批质量检验记录填表说明
【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
【条文摘录】
14.5.3 砌筑墙体、钢筋混凝土顶板结构人行地道质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
7 砂浆平均抗压强度等级应符合设汁规定,任—组试件抗压强度最低值不应低于设计强度的85%。
检查数量:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按l组计。
检验方法:查试验报告。
16. 11. 2 雨水支管与雨水口质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
1 管材应符合现行国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB 11836的有关规定。
检查数量:每种、每检验批。
检验方法:查合格证和出厂检验报告。
16.11. 4 倒虹管及涵洞质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
1 地基承载力应符合设计要求。
检查数量:每个基础。
检验方法:查钎探记录。
2 管材应符合本规范第16.11.2条第1款的规定。
3 混凝土强度应符合设计要求。
检查数量:每100m31组(3块)。
检验方法:查试验记录。
4 砂浆强度应符合本规范第14.5.3条第7款的规定。
5 倒虹管闭水试验应符合本规范第16. 4.2条第2款的规定。
检查数量:每一条倒虹管。
检验方法:查闭水试验记录。
6 回填土压实度应符合路基压实度要求。
检查数量:每压实层抽查3点。
检验方法:环刀法、灌砂法或灌水法。
7 矩形涵洞应符合本规范第14.5节的有关规定。
一 般 项 目
8 倒虹管允许偏差应符合表16.11.4-1的规定。
表16.11.4-1 倒虹管允许偏差
项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 |
范围 | 点数 |
轴线偏位 | ≤30 | 每座 | 2 | 用经纬仪和钢尺量 |
内底高程 | ±15 | 2 | 用水准仪测量 |
倒虹管长度 | 不小于设计值 | 1 | 用钢尺量 |
相邻管错口 | ≤5 | 每井段 | 4 | 用钢尺和塞尺量 |
9 预制管材涵洞允许偏差应符合表16. 11. 4-2的规定
表16. 11. 4-2 预制管材涵洞允许偏差
项目 | 允许偏差(mm) | 检验频率 | 检验方法 |
范围 | 点数 |
轴线位移 | ≤20 | 每道 | 2 | 用经纬仪和钢尺量 |
内底高程 | D≤1000 | ±10 | 2 | 用水准仪测量 |
D>1000 | ±15 |
涵管长度 | 不小于设计值 | 1 | 用钢尺量 |
相邻管错口 | D≤1000 | ≤3 | 每节 | 1 | 用钢尺和塞尺量 |
D>1000 | ≤5 |
注:D为管涵内径。
10 矩形涵洞应符合本规范第14.5节的有关规定。