沟槽支护验收批质量验收记录填表范例


沟槽支护验收批质量验收记录填表说明及范例

沟槽支护验收批质量验收记录填表说明

【规范名称及编号】给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008

【条文摘录】

4.6.2 沟槽支护应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的相关规定,对于撑板、钢板桩支撑还应符合下列规定:

主控项目

    1 支撑方式、支撑材料符合设计要求;
    检查方法:观察,检查施工方案。
    2 支护结构强度、刚度、稳定性符合设计要求;
    检查方法:观察,检查施工方案、施工记录。

一般项目

    3 横撑不得妨碍下管和稳管;
    检查方法;观察。
    4 支撑构件安装应牢固、安全可靠,位置正确;
    检查方法:观察。
    5 支撑后,沟槽中心线每侧的净宽不应小于施工方案设计要求;
    检查方法:观察,用钢尺量测。
    6 钢板桩的轴线位移不得大于50mm;垂直度不得大于1.5%;
    检查方法:观察,用小线、垂球量测。  


其他类似问题

沟槽支护验收批质量验收记录填表范例 沟槽支护验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 4.6.2 沟槽支护应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的相关规定,对于撑板、钢板桩支撑还应符合下列规定: 主控项目 1 支撑方式、支撑材料符合设计要求; 检查方法:观察,检查施工方案。 2 支护结构强度、刚度、稳定性符合设计要求; 检查方法:观察,检查施工方案、施工记录。 一般项目 3 横撑不得妨碍下管和稳管; 检查方法;观察。 4 支撑构件安装应牢固、安全可靠,位置正确; 检查方法:观察。 5 支撑后,沟槽中心线每侧的净宽不应小于施工方案设计要求; 检查方法:观察,用钢尺量测。 6 钢板桩的轴线位移不得大于50mm;垂直度不得大于1.5%; 检查方法:观察,用小线、垂球量测。...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 1308 0

沟槽回填验收批质量验收记录填表范例 沟槽回填验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 4.6.3 沟槽回填应符合下列规定: 主控项目 1 回填材料符合设计要求; 检查方法:观察;按国家有关规范的规定和设计要求进行检查,检查检测报告。 检查数量:条件相同的回填材料,每铺筑1000m2,应取样一次,每次取样至少应做两组测试;回填材料条件变化或来源变化时,应分别取样检测。 2 沟槽不得带水回填,回填应密实; 检查方法:观察,检查施工记录。 3 柔性管道的变形率不得超过设计要求或本规范第4.5.12 条的规定,管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况; 检查方法:观察,方便时用钢尺直接量测,不方便时用圆度测试板或芯轴仪在管内拖拉量测管道变形率;检查记录,检查技术处理资料; 检查数量:试验段(或初始50m)不少于3处,每100m正常作业段(取起点、中间点、终点近处各一点),每处平行测量3个断面,取其平均值。 4 回填土压实度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表4.6.3—1、表4.6.3—2的规定。柔性管道沟槽回填部位与压实度见图4.6.3。 一般项目 5 回填应达到设计高程,表面应平整; ...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 2944 0

沟槽开挖验收批质量验收记录填表范例【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 【条文摘录】 4.6 质量验收标准4.6.1 沟槽开挖与地基处理应符合下列规定:主控项目 1 原状地基土不得扰动、受水浸泡或受冻; 检查方法:观察,检查施工记录。 2 地基承载力应满足设计要求; 检查方法:观察,检查地基承载力试验报告。 3 进行地基处理时,压实度、厚度满足设计要求; 检查方法:按设计或规定要求进行检查,检查检测记录、试验报告。一般项目 4 沟槽开挖的允许偏差应符合表4.6.1的规定。...阅读全文

冒牌货 2019-02-18 3147 0

化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表范例 化学建材管接口连接验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.8 化学建材管接口连接应符合下列规定: 主控项目 1 管节及管件、橡胶圈等的产品质量应符合本规范第5.8.1、5.9.1条的规定; 检查方法:检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录, 2 承插、套筒式连接时,承口、插口部位及套筒连接紧密,无破损、变形、开裂等现象;插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象;双道橡胶圈的单口水压试验合格; 检查方法:逐个接口检查;检查施工方案及施工记录,单口水压试验记录;用钢尺、探尺量测。 3 聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接应符合下列规定: 1)焊缝应完整,无缺损和变形现象;焊缝连接应紧密,无气孔、鼓泡和裂缝;电熔连接的电阻丝不裸露; 2)熔焊焊缝焊接力学性能不低于母材; 3)热熔对接连接后应形成凸缘,且凸缘形状大小均匀一致,无气孔、鼓泡和裂缝;接头处有沿管节圆周平滑对称的外翻边,外翻边最低处的深度不低于管节外表面;管壁内翻边应铲平;对接错边量不大于管材壁厚的10%,且不大于3mm。 检查方法:观察;检查熔焊连接工艺试验报告和焊接作业指导书,检查熔焊连接施工记...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 2048 1

钢管阴极保护工程验收批质量验收记录填表范例 钢管阴极保护工程验收批质量验收记录填表说明 【规范名称及编号】《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 【条文摘录】 5.10.5 钢管阴极保护工程质量应符合下列规定: 主控项目 1 钢管阴极保护所用的材料、设备等应符合国家有关标准的规定和设计要求; 检查方法:对照产品相关标准和设计文件,检查产品质量保证资料;检查成品管进场验收记录。 2 管道系统的电绝缘性、电连续性经检测满足阴极保护的要求; 检查方法:阴极保护施工前应全线检查;检查绝缘部位的绝缘测试记录、跨接线的连接记录;用电火花检漏仪、高阻电压表、兆欧表测电绝缘性,万用表测跨线等的电连续性。 3 阴极保护的系统参数测试应符合下列规定: 1)设计无要求时,在施加阴极电流的情况下,测得管/地电位应小于或等于一850mV(相对于铜一饱和硫酸铜参比电极); 2)管道表面与同土壤接触的稳定的参比电极之间阴极极化电位值最小为100mV; 3)土壤或水中含有硫酸盐还原菌,且硫酸根含量大于0.5%时,通电保护电位应小于或等于一950mV(相对于铜一饱和硫酸铜参比电极); 4)被保护体埋置于干燥的或充气的高电阻率(大于 500Ω·m)土壤中时,测得的极化电位小于或等于一750m...阅读全文

施工小茗 2019-02-26 1155 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭