云中飞鹤
发帖时间:2013-01-05 09:21:11 楼主

品茗安全计算软件之错误:落地脚手架在计算立杆稳定性时,和计算连墙件时钢管采用的规格不一致(施工中不可能备两种钢管的):如采用48X3.2钢管在计算立杆稳定性时,计算书注明采用A(毛截面)=450----这时候的值实际是净截面值,即扣除空洞的截面积;σ=N/(φA)+ Mw/W =8728.88/(0.188×450)+127787.28/4730 但在计算连墙件时,计算书注明采用Ac(净截面)=489(实际是48X3.5钢管的净截面)(Nlw+N0)/(φAc)=(5.78+3)×103/(0.99×489),而规范要求计算稳定性采用毛截面,计算强度采用净截面的,还有连墙件计算长度l0=600(mm)是如何得来的----规范要求同时拉内外立杆的;此时连墙件截面回转半径竟为158(mm)又不知从何而来的?(同样直径的立杆截面回转半径i(mm)为15.9mm。还有就是方案中要求从施工层一下每隔12m满铺脚手板-----这是错误的,会造成坠落人员的二次伤害-----因此规范规定是满挂安全网。还有一点就是纵向水平杆计算为何无计算式?

豆豆782
回帖时间:2019-10-04 11:29:07 1楼

你说的 连墙件Lo=600  ,到现在也没有改过来啊     现在是怎么计算的
aijun12321
回帖时间:2013-01-05 13:43:57 2楼

1、感谢您对软件支持与认可!
2、扣件式脚手架模块,由于现场采用角钢、螺杆、钢管等连墙件种类多样,以及各种定型化、工具化的设施越来越多,一处脚手架里面可能采用多种连墙件作法,脚手架离建筑物的距离也不固定,不统一,为了保障计算的便捷性、准确性;软件界面上,连墙件的相关参数都是放开,并未做关联。软件提供的默认参数是现场采用比较普遍的类型,建议在使用过程中根据现场实际设置相关参数。后续考虑连墙件是否单独作出一个模块,满足现场的需要。
净截面面积:截面的总体截面(毛截面)减去截面中孔洞的截面,即安全考虑取截面面积最小处。
毛截面面积:截面的总体截面,是不扣除孔洞的截面面积。
软件界面设计过程中,考虑到现场对于净截面面积及毛截面面积难以区分,为了保障操作的便捷以及安全性,取截面积较小的参数进行计算即净截面面积AC。
3、对于方案中相关问题,请及时进行软件升级。
为了保障广大用户能使用到放心产品,软件会根据规范更新不断进行升级,希望大家能关注相关升级信息及时响应规范,及时进行软件升级以保证能使用最新产品!
4、一般的简支梁、连续梁计算,基本几个公式就可以计算,对于超静定结构,如果采用力矩分配法、矩阵法等方法将公式都罗列出来,那么一份计算书中一个超静定连续梁的计算就要好几页的篇幅,更不用说好多个连续梁,鉴于此软件开发引入连续梁计算程序,将复杂的计算完全解决。同时如果对软件计算有疑问,也可采用其它连续梁程序进行校核!

至此,感谢您对软件中肯的意见!

其他类似问题

品茗安全计算软件之错误:落地脚手架在计算立杆稳定性时,和计算连墙件时钢管采用的规格不一致(施工中不可能备两种钢管的):如采用48X3.2钢管在计算立杆稳定性时,计算书注明采用A(毛截面)=450----这时候的值实际是净截面值,即扣除空洞的截面积;σ=N/(φA)+ Mw/W=8728.88/(0.188450)+127787.28/4730 但在计算连墙件时 ...阅读全文

云中飞鹤 2013-01-05 8947 2

板厚300的时候,计算可以通过,仅仅修改板厚为150,其他所有参数均未变的情况下,整体和在减小的情况下,却不能通过,重大设计BUG呀!!!妈呀,不敢用这软件啦。。客服看看是软件问题还是使用问题。。上图。。。 ...阅读全文

张三 2012-06-16 6568 4

加我微信yyqqcc69 谢谢 ...阅读全文

独行 2017-10-22 1477 3

你好,我的资料软件出错了,重新下载安装包打开安装包显示乱码。在报错常见问题里也修改了语言重启还是不行,浏览器也换着试也下载也是不行,这到底是哪里出了问题,请帮我处理下好吗?着急用,没办法弄了一上午也没找到原因, ...阅读全文

水晶 2020-07-23 660 1

小白问题不好意思说出口zenmeban ...阅读全文

豆豆800 2020-08-26 454 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭