wlqf
发帖时间:2013-01-17 21:33:14 楼主

就本人所知(恕本人孤陋寡闻),目前有关规范对高大模板体系位移监测的报警值和容许值缺乏明确和具体规定,能找得到的只有《钢管满堂支架预压技术规程》JGJT194-2009中评定支架是否合格的基础和支架的沉降值。但这个规定是否就是高大模板体系位移的容许值?本人认为还值得商榷。网上另有一份2008年的“建筑工程高大模板施工技术培训讲义”倒是提出了一个报警值和容许值,其数值比JGJT194-2009的标准大很多!到底如何确定,请品茗的专家和行内精英不吝赐教!

品茗客服1
回帖时间:2013-01-18 09:27:04 1楼

您好,这个问题是行业内的难题,在此仅代表个人观点予以回复,不当之处请指正。高大支模架的位移主要表现在沉降位移和水平位移,沉降位移可参考您提到的那本规范,上海地标DGTJ08-016-2011《钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程》里有个计算公式也可以借鉴,其竖向位移容许值是H/1000。水平位移的报警值和容许值的限定目前尚未见到相关规范和文件,个人认为主要通过立杆垂直度(3H/1000)和加强与建筑的连接措施来实现水平位移的控制。感谢您对品茗的支持!

其他类似问题

就本人所知(恕本人孤陋寡闻),目前有关规范对高大模板体系位移监测的报警值和容许值缺乏明确和具体规定,能找得到的只有《钢管满堂支架预压技术规程》JGJT194-2009中评定支架是否合格的基础和支架的沉降值。但这个规定是否就是高大模板体系位移的容许值?本人认为还值得商榷。网上另有一份2008年的“建筑工程高大模板施工技术培训讲义”倒是提出了一个报警值和容许值,其数值比JGJT194-2009的标准大很多!到底如何确定,请品茗的专家和行内精英不吝赐教!...阅读全文

wlqf 2013-01-17 7957 1

根据建质87号文 第七条 (五)施工安全保证措施:………………监测监控等。 意思说专项施工方案里必须包含监测监控。这个监测监控主要是混凝土浇筑过程中对模板及支撑系统的监测监控。 那么请问: 1、这个监测监控的内容应该根据哪一本规范或者哪一个文件来编制? 2、监测的项目包括哪些? 3、监测的方法有哪些?具体如何操作? 4、监测点应该如何布置? 5、监测的频率如何确定? 6、监测的报警值应该如何确定?...阅读全文

小田所 2016-04-09 2948 1

这个地方填多少比较合适呢??哪位大神给点建议~~~~万分感谢...阅读全文

豆豆736 2014-07-02 12309 1

新规范里,模板安装检验批,原始记录二里面,模板偏差记录基础等设计值和实际值,是填写结构实际尺寸还是填别的什么东西???...阅读全文

我回来了565 2016-06-11 2900 1

安装导管敷设检验批抽样值如何确定...阅读全文

wang13 2015-10-11 2787 2