zhm
发帖时间:2019-04-26 07:41:49 楼主

我在轮扣式板模板计算,发现计算依据是建筑施工承插盘扣式钢管支架安全技术规范,这个跟轮扣架一样吗,我做了个专家论证的方案,专家提出来说这个计算依据不对

爱瑞瑞
回帖时间:2019-04-29 15:15:08 1楼

轮扣目前只有广东省地方标准和协会标准,无行业标准
云中飞鹤
回帖时间:2019-04-29 15:02:22 2楼

轮扣式板模板计算依据是地方标准------比如广东地方标准或者最新的建筑业协会出的团体标准

其他类似问题

我在轮扣式板模板计算,发现计算依据是建筑施工承插盘扣式钢管支架安全技术规范,这个跟轮扣架一样吗,我做了个专家论证的方案,专家提出来说这个计算依据不对...阅读全文

zhm 2019-04-26 1266 2

怎么不见轮扣式脚手架计算...阅读全文

豆豆651 2022-10-15 422 1

轮扣架计算时选用《建筑施工脚手架安全技术统一验收标准》-GB51210-2016可以计算通过,选用《建筑施工承插型轮扣模板支架安全技术规程》-T/CCIAT0003-2019计算不通过,这种情况下如何选择?...阅读全文

David 2020-02-24 1063 1

如题,计算依据选的T/CCIAT0003-2019 建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程。计算书出来后,里面的系数取得跟计算依据不一样。 例如计算面板均布荷载时,计算书内容为:面板承受的单位宽度线荷载设计值:q1=γ0×[1.3×(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.5×γL×Q1k]×b=1×[1.3×(0.1+(24+1.1)×0.4)+1.5×0.9×3]×1=17.232kN/m。公式里永久荷载和可变荷载分项系数分别取了1.3和1.5,规范里永久荷载效应控制时系数是1.35和1.4,可变荷载效应控制时是1.2和1.4。这个1.3和1.5是哪里来的呢?...阅读全文

豆豆262 2022-05-06 1348 1

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016中,轮扣脚手架依据在哪呢?...阅读全文