附建式人防工程(结建工程)建设的最大特点是结合民用建筑同步建设, 是民用建筑的组成部分。建设过程中“结建工程 ” 的独立性和自成体系的特点常常被忽视, 其自身具有独立性, 其本身是一个完整的 “单位工程 ” 的属性。 由于附件式人防工程的独特性和 民用建筑的密切性, 导致人防工程资料的完整性需要采用民用建筑的表格协同完成。 其中 包括: 工程定位放线、测量记录、 给水管道的冲洗试验、阀门强度严密性试验、水泵安装试运转记录等表格 需要在民用建筑表格中体现其 内容。 由于其表格填写方法与普通民用建筑相同 ,不再一一列举, 以下部分只讲述难点内容。
1.工程定位
(1)工程测量主要有建筑物位置线、现场标准水准点、坐标点(包括场地控制网 或建筑物控制网、标准轴线桩等)。测绘部门根据《建设工程规划许可证》(含附件、附图)批准的建筑工程位置及标高依据, 测定出建筑物红线桩。
(2)施工测量单位(指专业测量单位)应根据测绘部门提供的放线成果、红线桩及场地控制网(或建筑物控制网),测定建筑物位置、 主控轴线及尺寸, 做出平面控制网并绘制成图。
(3)标准水准点由规划部门提供 ,用来作为引入拟建建筑物标高的水准点,一般为2~3点,在使用前必须进行校核, 测定建筑物±0. 000绝对高程。
(4)工程定位测量检查内容包括:校核标准轴线桩点、平面控制网。 校核引进现场施工用水准点、 检查计算资料及成果。
(5)定位抄测示意图:应注明建设单位提供的定位坐标点和高程控制点, 施工单位的坐标控制桩及高程标记点:拟建建筑物主要轴线、 尺寸:坐标、 高程依据的位置及编号(如坐标高程依据比例 画超出表格范围,可只标出相对位置);标注指北针。 详见定位抄测示意图示例。
2. 基槽放线
(1) 基槽平面及标高实测是施工测量单位根据工程定位测量点、 主控轴线及尺寸、 基础平面图对基槽放线后, 对基槽进行复验的一项工作。 复验主要检查建筑物基底位置、轮廓线、 集水坑、 电梯井坑、 基槽标高、 基坑断面尺寸等。
(2)基槽测量放线是在工程定位测量放线的基础上,依据建筑 工程施工图设计给定的轴线、 标高、位置进行的。
(3)基槽测量是根据主控轴线、基底平面图、地基基础施工方案, 测放建筑物基底外轮廓线、 集水坑、 电梯井坑、 垫层标高、 基槽断面尺寸和坡度。 基底标高等进行的。
(4)表格内容填写如下: 工程部位填写基槽测量的具体部位。轴线、标高定位方法以总平面图, 建筑方格网等定位以及竖向投测为依据。 测量放线示意图的内容应包括基底外轮廓线及断面, 垫层标高, 集水坑、 电梯井等垫层标高、位置, 楼层外轮廓线, 楼层重要控制线、 尺寸、相对高程, 示意图指北针方向, 分楼层段的具体图名。