高墙模板,主梁、螺杆距验算无法通过,如果按分层浇筑,按半高浇筑高度计算能够验算通过,但是下层混凝土浇筑高度实际并没有改变,这不是矛盾吗?哪位高手解释下!

云中飞鹤
回帖时间:2019-08-12 09:16:11 1楼

一般浇筑都是按层高计算的----没有按半高计算的 
  • 逗我玩呢2019-08-12 11:12:28回复

    那高墙模板就无法通过验算了,软件里所有参数调整都没有效了

其他类似问题

高墙模板,主梁、螺杆距验算无法通过,如果按分层浇筑,按半高浇筑高度计算能够验算通过,但是下层混凝土浇筑高度实际并没有改变,这不是矛盾吗?哪位高手解释下! ...阅读全文

逗我玩呢 2019-08-11 747 1

需要安装三台QTZ6015的塔吊,塔吊的最大独立高度44M,假如第一次附墙设在36M处,往上每20M一道附墙,塔吊总安装高度为150M,用软件验算时“塔机独立状态的计算高度”是不是填44M?即使塔吊总高度150M,验算时是不是只验算独立状态下的44M高度就可以了? ...阅读全文

小杨 2015-11-20 4199 3

这种的如何计算 ...阅读全文

豆豆366 2021-11-22 724 2

这种墙模板如何计算 ...阅读全文

豆豆366 2021-11-22 580 1

我看了所有有关梁侧模计算的问题,楼主回答解决不了实际问题,不论是增加固定支撑点还是别的解释,无法避免梁侧模软件默认的两道对拉螺杆的问题,我只需设一道,不管是顶撑(对顶)、步步紧、拉杆,默认为两道,对解决实际问题没有帮助。抓狂中! ...阅读全文

歼20 2011-11-22 4475 5