醉虹
发帖时间:2019-08-20 09:13:18 楼主

请问,承台、底板的检验批容量,如何填写构件数量?是承台数量+1块底板的数量吗?如果按这个原则,那筏板基础的检验批容量就是1吗?

广西玉林-小甘
回帖时间:2019-08-27 09:36:28 1楼

承台数构件数,筏板可根据轴线进行分段。
施工小茗
回帖时间:2019-08-23 14:54:11 2楼

底板可按大空间结构 纵横轴线划分检查面 
云中飞鹤
回帖时间:2019-08-20 11:40:24 3楼

一个承台是一个构件啊
  • 醉虹2019-08-20 16:35:49回复

    谢谢飞鹤老师,没有承台的筏板基础,是把电梯基坑和集水井算单独的构件吗?需要把整体的底板也算一个构件加进去吗?

其他类似问题

请问,承台、底板的检验批容量,如何填写构件数量?是承台数量+1块底板的数量吗?如果按这个原则,那筏板基础的检验批容量就是1吗? ...阅读全文

醉虹 2019-08-20 1378 3

检验批中的模板、钢筋、现浇结构中填写构件数量,具体是指什么 ...阅读全文

hyacinth. 2015-09-25 2311 4

模板安装检验批容量只能填该层的构件数量么?不能填该层的建筑面积么? ...阅读全文

豆豆686 2016-03-22 3734 4

基础承台模板安装检验批容量怎么填写 ...阅读全文

窈窕淑女 2016-03-24 4311 3

我看有的老师回答的钢筋加工检验批的容量是50 件 这个具体是怎么数的?每个构件的每种钢筋加一起? ...阅读全文

往后余生 2018-07-30 5171 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭