漂泊浪子
发帖时间:2019-08-29 16:06:12 楼主

悬挑3.5m脚手架怎么选参数,才能通过计算

云中飞鹤
回帖时间:2019-09-03 09:00:02 1楼

增加型钢截面型号,或者增加下支撑
逗逗567
回帖时间:2019-08-30 11:03:27 2楼

参考JGJ130---2011规范  6.10     有对材料选择的规范要求 。如果你采用型钢平铺在楼板上的形式,要注意下1.25这个关系 ,外挑长度一般不超过3m,搭设高度一般不超过20m,   否则的话要专家论证    

其他类似问题

悬挑3.5m脚手架怎么选参数,才能通过计算...阅读全文

漂泊浪子 2019-08-29 1006 2

如图所示是本方案的设计内容此种模式是不是用搁置主梁进行验算?如果是,主梁与建筑物的连接方式中平铺在楼板上然后选择锚固点设置方式U型锚固螺栓;与主梁与建筑物的连接方式中锚固螺栓连接方式有什么区别?本工程中剪力墙两侧都是电梯井,所以不适合用平铺在楼板上的方式,请问选择哪种连接方式较好?求教...阅读全文

Z 2015-01-15 5733 2

悬挑脚手架,工字钢架在楼板上,有一段压在悬挑阳台上,阳台有悬挑梁和封口梁,封口梁受压悬挑梁受剪切力和弯矩,梁的配筋怎样验算,算不过怎么办?...阅读全文

看看 2013-08-13 10229 2

悬挑脚手架主梁布置在悬挑板上的计算方法或计算模块应该怎么选择?...阅读全文

豆豆650 2020-12-31 934 1

像这跟立杆一般如何考虑计算,是按照双排还是三排计算...阅读全文