老牛
发帖时间:2019-10-03 13:07:58 楼主

塔吊采用5610    说明书基础是5.5米,后来发现与主楼基础重合,现在准备将基础改为4.4米,计算也通过,能不能行

云中飞鹤
回帖时间:2019-10-10 09:58:49 1楼

改小能通过------你确定参数都没有问题?
好吃哦
回帖时间:2019-10-08 10:05:01 2楼

塔吊的基础不要轻易动    
大大
回帖时间:2019-10-05 09:59:33 3楼

基础不要改,把主楼基础放到塔吊基础里面来

其他类似问题

塔吊采用5610 说明书基础是5.5米,后来发现与主楼基础重合,现在准备将基础改为4.4米,计算也通过,能不能行...阅读全文

老牛 2019-10-03 1344 3

安全计算软件中塔吊参数太少了,最大幅度处起重量都只有1T\1.3T的,有没有象7050这样的塔吊参数呢,这种大塔吊这个软件能不能计算?...阅读全文

zhm 2018-07-20 2403 2

刚接触品茗安全计算软件,请高手指点,新型悬挑型钢脚手架与结构锚固螺栓连接,这个端部型钢锚固螺栓受力计算在哪?我采用上部斜拉,,端部锚固螺栓连接。这个型钢采用16号工字型钢,斜拉杆采用16直径圆钢,型钢长度1.65米,脚手架纵向间距1.5米,步距1.8米,离外墙0.3米,每根型钢与主体结构锚固螺栓采用2个M22螺栓双螺母连接,这个M22螺栓能不能安全?主要是算这个22螺栓,老铁们,帮忙分析下...阅读全文

hongzhanchen 2018-07-22 2024 2

因为品茗软件中没有大连地区塔吊信息,在做塔吊基础验算过程中,基础按照5*5m做,验算不能通过,高度1.5米,截面是1.6*1.6m,地基承载力满足要求,问题是出在哪,是否可以调整参数,请大家帮忙研究一下,问题出在哪里!感谢!...阅读全文

藏领羊 2019-10-20 1312 2

网络计划打印如何一次打印n份?...阅读全文

天马行空 2016-01-08 2401 2

售前客服