发帖时间:2019-10-20 16:57:41 楼主

房子在顶层19.8米处挑出已露台,长9米、宽1米。最大粱200*800。从-0.3米用扣件式钢管支撑,用软件进行粱验算后,验算结果显示:“抗倾覆验算不符合要求,请采取设置连墙杆或者钢管抱箍等加固措施”。请教怎样在软件中加入连墙杆杆的验算,或者要进行手算。

云中飞鹤
回帖时间:2019-10-21 17:19:48 1楼

连墙措施是不参与计算的,你这个主要是高宽比不符合要求造成的哦
  • 云中飞鹤2019-10-21 17:20:32回复

    空间满足的情况下,加宽架体宽度即可解决 空间满足的情况下,加宽架体宽度即可解决

正在读取中
回帖时间:2019-10-21 10:05:00 2楼

在脚手架工程中添加连墙件计算模块
老吴
回帖时间:2019-10-20 21:24:50 3楼

用连墙杆件计算搞倾覆

作业脚手架连墙件杆件的强度及稳定承载力应按下列公式计算:


式中:σ——连墙件杆件应力值(Nmm2)

Ac——连墙件杆件净截面面积(mm2)

A——连墙件杆件毛截面面积(mm2)

NLd——连墙件杆件由风荷载及其他作用产生的轴向力设计值(N)

NwLd——连墙件杆件由风荷载产生的轴向力设计值(N)

φ——连墙件杆件的轴心受压构件的稳定系数,应根据其长细比λ按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定取用;

L1——连墙件水平间距(mm)

N0——连墙件约束作业脚手架的平面外变形所产生的轴向力设计值,单排作业脚手架应取2kN;双排作业脚手架应取3kN