单位工程观感质量验收记录抽查项目疑问
1658
3
单位工程观感质量验收记录里面观感的抽查点数全部每项按10个点抽查可以吗,请导师帮看下图片上这么抽查对吗
表3.0.14 单位(子单位)工程观感质量抽查数量及评价表
项目
序号
观 感 抽 查 项 目
抽 查 数 量
建筑与结构
1
室外墙面、变形缝、水落管及屋面
全数检查
2
室内墙面、室内顶棚、室内地面
按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于3个自然间,不足3间时应全数检查
楼梯、踏步、护栏
按楼层数的10%抽查,且不少于3层
4
门窗
按不同类型各自总量的5%抽查,且不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于6樘,不足6樘时应全数检查
给排水与采暖
管道接口、坡度、支架
管道接口、支架按不同类型各抽查不少于10个,不足10个时应全数检查;管道坡度按不同类型各自总量的10%抽查,且各不少于5段,不足5段时应全数检查
卫生器具、支架、阀门
按不同类型各自总量的10%抽查,且不少于5组(处),不足5组(处)时应全数检查
检查口、扫除口、地漏
按各自总量的10%抽查,且各不少于5处(个),不足5处(个)时应全数检查
散热器、支架
建筑电气
配电箱、盘、板、接线盒
配电箱(盘、板)按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查;接线盒一般按总量的5%抽查,且不少于10个
设备器具、开关、插座
按各自总量的10%抽查,且不少于10个,不足10个时应全数检查
防雷、接地
防雷、工作、重复接地及系统保护接地应全数检查;线路、设备接地及等电位联结等按各自总量的10%抽查,且不少于10处,不足10处时应全数检查
智能建筑
机房设备安装及布局
按各自总量的10%抽查,且各不少于5台,不足5台时应全数检查
现场设备安装
按各自总量的5%抽查,且不少于10台(个),不足10台(个)时应全数检查
通风与空调
风管、支架
按总量的10%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查;洁净工程按制作总量的20%抽查,且不少于5件,不足5件时应全数检查
风口、风阀
风机、空调设备
按总量的10%抽查,且不少于1台
阀门、支架
续表3.0.14
5
水泵、冷却塔
6
绝热
按总量的10%抽查,其中风管部件、阀门不少于2个,管道阀门、过滤器不少于5个,不足最低数时应全数检查
质
量
评
价
1 抽查结果有90%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为好。
2 抽查结果有80%及以上的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,其余量不得有影响使用功能或明显影响外观质量的缺陷,评价为一般。
3 抽查结果达不到80%的点、处符合相应专业施工质量验收规范规定的外观质量,评价为差。评价为差的子目应进行返修。
其他类似问题
单位工程观感质量验收记录里面观感的抽查点数全部每项按10个点抽查可以吗,请导师帮看下图片上这么抽查对吗...阅读全文
实习资料 2019-10-29 1658 3
单位工程观感质量验收记录里面观感的抽查点数怎么确定?那本规范有相关规定。...阅读全文
咪咪咪 2018-05-27 2145 2
本工程建筑节能和 绿色建筑实施情况如何填写...阅读全文
豆豆660 2023-05-06 846 1
智能建筑和通风空调这两专业是专业验收的,在单位工程质量验收记录表中要不要体现这两大分部呢,因为档案馆这两大分部不用存档,所以分包单位没有给资料,但是总包单位在做竣工验收资料时,单位工程质量竣工验收记录中“分部工程验收”一栏中,需要填写共几个分部,象这种情况智能建筑与通风空调要不要算进去呢...阅读全文
fofo 2024-01-08 245 1
一栋楼作为一个单位工程的话,单位工程质量竣工验收记录表,上面的分部工程要不要包括地基与基础?...阅读全文
一寝梦尘埃 2018-05-16 2240 3
售前客服