皇泉路,溜鬼
发帖时间:2019-12-10 09:15:54 楼主

1、分体式空调(家用空调那种)选用通风空调中那几张表格做资料?2、通风空调送风采用的是空调箱(里面含风机及空气处理设备)进行送风的,我拿送风系统子分部中的表做的对吗?还是要用舒适性空调系统子分部中的表来做?

桥东
回帖时间:2019-12-19 14:19:49 1楼

可以用舒适性空调来做
  • 豆豆8042021-06-02 18:16:02回复

    舒适性空调用哪张表格 舒适性空调用哪张表格

云中飞鹤
回帖时间:2019-12-11 13:33:58 2楼

家用空调不做资料的哦

其他类似问题

1、分体式空调(家用空调那种)选用通风空调中那几张表格做资料?2、通风空调送风采用的是空调箱(里面含风机及空气处理设备)进行送风的,我拿送风系统子分部中的表做的对吗?还是要用舒适性空调系统子分部中的表来做?...阅读全文

皇泉路,溜鬼 2019-12-10 1299 2

新风系统(单向流)属于送风系统,还是舒适性空调系统?...阅读全文

豆豆716 2020-10-15 876 1

风机与空气处理设备安装检验批容量怎么填写?...阅读全文

Jee 2020-12-16 652 2

送风系统是按楼层来划分检验批还是按系统?...阅读全文

Jee 2020-12-10 662 3

风管系统安装检验批验收质量验收记录(舒适性空调风系统)表格示例—— 风管系统安装检验批验收质量验收记录(舒适性空调风系统)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定: 1)低压风管应为1.5倍的工作压力; 2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 3)高压风管应为1.2倍的工作压力。 2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。 3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。 4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。 5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。 6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,...阅读全文