juan
发帖时间:2020-01-09 09:10:00 楼主

门窗气密性检测是一栋楼一组吗?其中一栋楼18个窗且同一型号需要做检测吗

思绪飘了好远
回帖时间:2020-01-10 16:46:11 1楼


1 建筑门窗工程在竣工验收前,应对建筑外窗的气密性能、水密性能进行现场抽样检测。
单位工程建筑面积5000m2(含5000m2)以下时,随机抽取同一生产厂家具有代表性的1组建筑外窗试件,试件数量为同系列、同规格、同分格形式的三樘外窗。
单位工程建筑面积5000m2以上时,随机抽取同一生产厂家具有代表性的2组建筑外窗,每组为试件数量为同系列、同规格、同分格形式的三樘外窗。
云中飞鹤
回帖时间:2020-01-09 10:58:32 2楼

不同规格、材料的单独送样
韩汶洪
回帖时间:2020-01-09 09:51:49 3楼

按照规范是5000平方送一组三性实验,一般单体工程送一组三性试验,具体还得按照当地节能办要求,我之前一个地块也只做过一组也验收通过了,这个一般做法就是一个单体工程送一组三性。

其他类似问题

门窗气密性检测是一栋楼一组吗?其中一栋楼18个窗且同一型号需要做检测吗 ...阅读全文

juan 2020-01-09 1422 3

做完一栋楼,怎样打开另外一栋楼 ...阅读全文

三板 2016-03-11 2360 2

如题 ...阅读全文

真冬 2018-11-20 1193 2

我一栋楼门窗有60樘 可以按2层做一张表图吗 ...阅读全文

dasd 2018-06-04 2216 2

请问,建筑节能施工示范样板确认记录是每一栋楼都要做?还是只要是相同材料、相同工艺的部位放在一起做 ...阅读全文

fofo 2017-04-11 1579 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭