木—Tou人
发帖时间:2020-02-29 10:34:35 楼主

   承载能力极限状态

    q=1.3×(0.033+Gkjb×la/(n+1))+0.9×1.5×Gk×la/(n+1)=1.3×(0.033+0.35×1.2/(2+1))+0.9×1.5×3×1.2/(2+1)=1.845kN/m

    正常使用极限状态

    q'=(0.033+Gkjb×la/(n+1))=(0.033+0.35×1.2/(2+1))=0.173kN/m

为什么正常使用极限状态不考虑施工荷载标准值?

逗逗567
回帖时间:2020-02-29 12:14:40 1楼

GB51210规范要求, GB51210-2016 第5.2.3条

  • 木—Tou人2020-02-29 15:39:05回复

    太感谢了

其他类似问题

承载能力极限状态 q=1.3(0.033+Gkjbla/(n+1))+0.91.5Gkla/(n+1)=1.3(0.033+0.351.2/(2+1))+0.91.531.2/(2+1)=1.845kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.033+Gkjbla/(n+1))=(0.033+0.351.2/(2+1))=0.173kN/m为什么正常使用极限状态不考虑施工荷载标准值? ...阅读全文

木—Tou人 2020-02-29 874 1

为什么选择不考虑风荷载计算书上还是有风荷载数值 ...阅读全文

太阳神 2019-10-17 1822 2

1、落地式脚手架风荷载标准值(连墙件、单立杆稳定性、双立杆稳定性)如何设定?2、单立杆、双立杆稳定性风荷载计算高度应如何取定?对于落地式单立杆取5米,双立杆如何取值? ...阅读全文

红颜知己 2012-03-28 2192 1

阳角了计算中恒荷载标准值与活荷载标准值怎么填写 ...阅读全文

2020-05-26 1697 3

模板计算选择扣件式斜立杆为什么默认不考虑风荷载? 风荷载一栏是灰色的,点都点不进去 ...阅读全文

小田所 2016-07-08 2165 1