脚手架立杆传递荷载标准值:qk=12.226kN;
板的短边计算跨度:l=Bc=2.93m
立杆荷载作用间距:e=la=1.77m
立杆底垫板作用面平行于板跨宽度:bcx=btx+2s+h=b+2s+hi=0.20+0+0.11=0.31m
立杆底垫板作用面垂直于板跨宽度:bcy=bty+2s+h=a+2s+hi=0.20+0+0.11=0.31m
s为垫板的厚度,此处忽略不计。
当bcx≥bcy,bcy≤0.6*l,bcx≤l时,b=bcy+0.7*l=0.31+0.7*2.93=2.36m
当局部荷载作用在板的非支承边附近,即d<b/2时,荷载的有效分布宽度应予折减,b1,=b/2+d=1.22m
当e<b时,荷载的有效分布宽度应予折减,b2,=e=1.77m
b,=min{ b1,,b2,}=1.22m