屋面防水,蓄水深度及时间,层面防水试水试验记录上,有第一次蓄水和第二次蓄水,屋面防水蓄水试验需做几次。分别在什么时候做、

云中飞鹤
回帖时间:2020-04-26 15:57:30 1楼

在防水层做完,做一次即可
思绪飘了好远
回帖时间:2020-04-19 10:38:59 2楼

蓄水深度2002老规范20-30mm,新规范2012么有特殊要求,保证屋面都有水,蓄水时间不少于24h。老规范蓄水试验两次,第一次在屋面结构施工完,第二次在防水施工完。新规范蓄水试验一次。

其他类似问题

屋面防水,蓄水深度及时间,层面防水试水试验记录上,有第一次蓄水和第二次蓄水,屋面防水蓄水试验需做几次。分别在什么时候做、...阅读全文

美好时光 2020-04-18 8182 2

屋面淋水试验什么时候做,卷材防水层检验批里头有个淋水、蓄水试验记录,那屋面工程全部完工后还要不要做淋水试验...阅读全文

一瞬 2016-10-17 5106 1

我想 知道什么时候需要留置试块?同条件什么时候开始做?标养什么时候开始做?...阅读全文

思。 2015-10-12 2341 4

屋面蓄水试验做几次?在哪个节点做?...阅读全文

豆豆55 2022-05-04 1211 2

地下室蓄水试验应该什么时候做...阅读全文