zi
发帖时间:2020-05-07 07:00:42 楼主

屋顶上的蜗牛
回帖时间:2020-05-07 08:36:44 1楼

红框中不用填,把那个勾取消掉
  • zi2020-05-07 11:13:35回复

    计算书内没有风荷载的值,所以我想用按规范分步计算,红框内的数值应该怎么填写,想请教下

  • 屋顶上的蜗牛2020-05-07 14:29:12回复

    厂家在给出上部荷载的时候,已经考虑风荷载了,所以按照说明书计算的话,是不需要再填写风荷载的,如果你要按规范分步计算,红框中的数据在说明书应该都有的呀,各个零部件的自重,说明书都会给的

其他类似问题

软件新人,刚刚学着使用计算软件,今天算塔吊基础的时候,发现很多数据软件中的单位是KN。而说明书中的是t.m。如图软件中的都是荷载标准值 求大神来指导指导怎么换算 ...阅读全文

为你我受冷风吹 2018-09-05 1479 2

塔吊(吴淞)80A 新说明书 ...阅读全文

林国源 2016-10-09 1940 1

现在在做的一个塔吊基础验算,但是说明书未给出塔吊传递给基础的各项荷载值,只能按规范分步计算,但是计算出来的值和其他差不多型号的塔吊说明书给的参数差很多,几乎相差一倍,而且倾覆荷载值在非工作状态下比工作状态下还大, 我看了其他的几个塔吊都是倾覆荷载非工作状态比工作状态要大,这样的计算值是否存在错误?还是 ...阅读全文

沧蔚 2018-09-19 2309 3

截图1中的标准节重量为2X1230是什么意思,同样还有压重(一)4X3500,压重(二)4X3500 撑杆4X300。。。。这个X是什么东东,又不是乘号。像这个塔吊我要计算它的塔机自重荷截标准值,是多少呢。那个帮忙看下,多谢 ...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2014-11-11 3349 1

售前客服