晴 天
发帖时间:2020-05-26 21:58:24 楼主

资料大神,你好,请教一下预制构件进入施工现场需要做的检验批有  02010601_装配式结构预制构件检验批质量验收记录_GB50204-2015和02010602_装配式结构安装与连接检验批质量验收记录_GB50204-2015,   以及0208里构件进场的检验批质量验收记录啊?是不是这样

思绪飘了好远
回帖时间:2020-05-27 08:47:57 1楼

是的,应该包含你说的那些检验批。
晴 天
回帖时间:2020-05-26 21:59:11 2楼

我是在上海地区的

其他类似问题

资料大神,你好,请教一下预制构件进入施工现场需要做的检验批有 02010601_装配式结构预制构件检验批质量验收记录_GB50204-2015和02010602_装配式结构安装与连接检验批质量验收记录_GB50204-2015, 以及0208里构件进场的检验批质量验收记录啊?是不是这样...阅读全文

晴 天 2020-05-26 781 2

1.我的工程是1-4层全部现浇混凝土结构,5-20层每层都有预制剪力墙、预制楼板以及现浇混凝土组合。  那我这边的预制构件报的检验批是应该选混凝土结构子分部里的装配式构件、施工检验批,还是装配整体式混凝土子分部里的预制构件等检验批。2.装配整体式混凝土子分部里的钢筋材料、钢筋加工、以及混凝土检验批这些对应的是制作成预制构件的钢筋以及混凝土吗?...阅读全文

新年 2018-03-19 1938 3

装配式叠合板,是相当于原材料进场吗?还是作为分包,他们自己做得钢筋、模板检验批组要做分项汇总到总包资料吗?...阅读全文

淡淡的 2023-02-14 544 1

装配式预制构件生产厂家需提供哪些构件质量证明文件...阅读全文

樊治文 2024-02-21 241 0

请教专家,如何用安全计算软件进行装配式安全吊装计算?...阅读全文

summer 2020-09-27 806 2