填充墙植筋末端是否需要做90度弯钩?

健与美
回帖时间:2020-05-30 10:32:04 1楼

填充墙植筋末端无法做90度弯钩。因为你在混凝土柱上钻孔,放入十植筋胶把钢种植进去的,所以用了90度弯钩的钢筋无法(植筋)。只要孔深,植入钢筋筋长度(锚固长度)达到规定的要求(抗拔试验合格)。

其他类似问题

填充墙植筋末端是否需要做90度弯钩?...阅读全文

ranpengliang 2020-05-27 3805 1

一级钢筋的末端为什么要做弯钩,做多少角度的弯钩?...阅读全文

童心未泯 2018-08-14 3174 1

目前填充墙拉墙筋的施工主要有三种形式: 1、以前工程中最长用的:主体框架或剪力墙施工完成后,电锤开孔——吹风机或人工清孔——用植筋胶或胶泥粘接钢筋固定。但由于植筋胶的配比控制不好、清孔不彻底、开孔深度不足等原因造成其不合格率较高,而且有些甚至只是短期内试验结果可以合格不能从根本上保证质量,现在我施工的城市已经禁止使用这种方法了。 2、提前预埋法一:支模完毕后,在需要植筋的部位模板上进行开孔,后塞入拉墙筋,锚固长度应满足设计及规范要求,并用密封材料将钢筋与模板间缝隙填塞密实,防止混凝土浇筑时跑浆,造成蜂窝麻面。植筋外漏长度可根据具体需要进行设置,如主体结构外露拉墙筋需要较短时可直接留够长,但端部暂不设置弯钩,以免造成拆模困难。如需外露长度较长或需要通长设置时可考虑留短筋后进行搭接焊(10d单面焊)或绑扎搭接(55d)。这样施工的不利条件:(1)、拆模受影响不易拆模。(2)、模板损坏率提升。(3)、模板周转使用时,距地面高度变化,造成砌筑时钢筋高度与灰口不对应,拉墙筋起不到作用,影响砌体质量。 3、提前预埋法二:支模前将拉墙筋该锚固的部分锚固,将应外露的部分竖向弯到模板内皮的位置,满足搭接焊长度要求。后进行支模打灰。拆模后派专人在相应位置进行剔凿,凿出预留的钢筋,砌筑施工前派专人进行除锈及焊接,使拉墙筋埋入墙内长度满足设计及规范要求。如此施工的不利条件:(1)、剔凿预...阅读全文

xxx 2014-05-08 3823 2

墙和墙柱中,竖向筋的上部弯钩应当取多长?...阅读全文

豆豆12 2018-08-13 1483 1

原理 : 钢筋混凝土结构柱(墙)施工时不进行拉结筋或其埋件的预埋,在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋的后植入(锚固)施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘拉强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘拉剂向混凝土柱(墙)中传递。 一、工艺流程及施工操作要点 1.工艺流程。弹线定位—→钻孔—→清孔—→配胶—→注胶—→植筋—→检查验收 2.施工操作要点。钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下。 (1)弹线定位。对照施工图,在填充墙与柱或墙想连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,再弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 (2)钻孔。根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2mm~4mm控制,一般采用10mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢...阅读全文

清风 2015-06-25 3136 1