ranpengliang
发帖时间:2020-05-27 22:04:04 楼主

填充墙植筋末端是否需要做90度弯钩?

健与美
回帖时间:2020-05-30 10:32:04 1楼

填充墙植筋末端无法做90度弯钩。因为你在混凝土柱上钻孔,放入十植筋胶把钢种植进去的,所以用了90度弯钩的钢筋无法(植筋)。只要孔深,植入钢筋筋长度(锚固长度)达到规定的要求(抗拔试验合格)。

其他类似问题

填充墙植筋末端是否需要做90度弯钩? ...阅读全文

ranpengliang 2020-05-27 3546 1

一级钢筋的末端为什么要做弯钩,做多少角度的弯钩? ...阅读全文

童心未泯 2018-08-14 3089 1

目前填充墙拉墙筋的施工主要有三种形式: 1、以前工程中最长用的:主体框架或剪力墙施工完成后,电锤开孔——吹风机或人工清孔——用植筋胶或胶泥粘接钢筋固定。但由于植筋胶的配比控制不好、清孔不彻底、开孔深度不足等原因造成其不合格率较高,而且有些甚至只是短期内试验结果可以合格不能从根本上保证质量,现在我施工 ...阅读全文

xxx 2014-05-08 3689 2

墙和墙柱中,竖向筋的上部弯钩应当取多长? ...阅读全文

豆豆12 2018-08-13 1425 1

原理 : 钢筋混凝土结构柱(墙)施工时不进行拉结筋或其埋件的预埋,在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋的后植入(锚固)施工,在墙体拉结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋根据砌块模 ...阅读全文

清风 2015-06-25 2970 1