三个石头
发帖时间:2020-06-01 20:48:24 楼主

1、几栋厂房的超高区域及高度分别为A\2000㎡(8.5m)、B\ 2500㎡(9.5m)、C\ 3000㎡(9.2m)、D\3500㎡(9m),类型都差不多。那么应该选择A\B\C\D中哪一个作为样本?个人选择是B,不知道妥当吗?


2、以上厂房的长度为96米,宽度42米,在长度方向的中间设有伸缩缝,伸缩缝左右两侧有框架梁,那么请问,该高支模的 计算样本 是以96/2=48米×42米的区域,还是以96米×42米的区域?(伸缩缝左右两侧的设置基本相同),另外若以96/2=48米×42米的区域作为计算样本,那么伸缩缝边的框架梁是否可以看做  一侧有板的梁 进行考虑?

逗逗567
回帖时间:2020-06-09 23:09:53 1楼

梁高取最大的,高度取最高的 
逗逗567
回帖时间:2020-06-02 17:38:26 2楼

朋友  B类梁高2500  D类3500,相比较而言D危险性更强,也要看你梁下的立杆间距是否一样,如果你梁下立杆间距不同,要出多个计算的。
  • 三个石头2020-06-04 22:32:00回复

    2500和3500是指建筑面积,高度分别为9.2米和9米。麻烦再指导一下,谢谢 2500和3500是指建筑面积,高度分别为9.2米和9米。麻烦再指导一下,谢谢

三个石头
回帖时间:2020-06-02 11:54:11 3楼

A/B/C/D均为标准厂房,梁截面基本也相同,仅仅是面积上及高度有区别,那么选择B是否妥当?


逗逗567
回帖时间:2020-06-02 11:12:40 4楼

这也要取决于ABCD四类梁的下面立杆间距是否相同, 就你列的四类梁,D类梁危险性更大些,梁高主控因素。