第一天至第四天,每4h不应少于1次;

第五天至第七天,每8h不应少于1次;

第七天至测温结束,每12h不应少于1次。

除了这条规定还有别的规定吗?

奋斗
回帖时间:2020-06-08 15:37:48 1楼

★内外温差有两个,一个是混凝土中心温度和混凝土表面温度之差,再一个就是混凝土表面温度与大气温度之差。 
★《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中4.1.27中明确要求:混凝土中心温度和混凝土表面温度之差不应大于25℃,再一个就是混凝土表面温度与大气温度之差不应大于20℃(应注意的是:在GB50108-2001中表面与大气温差不应大于25℃,2008新规范中改为20℃)。 
★三个温度感应头位置分别在底板的上、中、下位置,间距不小于500mm,深度分别为表面下200 mm、混凝土中部和混凝土底部上200mm。 测温时间从测点混凝土浇筑完10小时(初凝)后开始,72小时内每2小时测温一次,72小时后每4小时测温一次,7天~14天每6小时测温一次(力求在接近混凝土出现最高和最低温度时测量)测至温度稳定为止。

大体积混凝土测温的作用?
    大体积混凝土因为体积太大,内部水泥水化热散发不出去,内外温差过大,导致混凝土内外膨胀变形不同,直接后果就是产生混凝土裂缝,影响混凝土完整性,而且大体积混凝土一般都做做为基础,地下水通过裂缝侵蚀混凝土内部的钢筋,缩短钢筋使用寿命,直接影响整个建筑的使用质量。
    测温记录就是在混凝土浇筑后水泥水化最集中的时间检测混凝土内外温差的记录,并根据情况调整保温或者散热措施,保证混凝土内外温差不超过25度。

    《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中4.1.27中明确要求:混凝土中心温度和混凝土表面温度之差不应大于25℃,再一个就是混凝土表面温度与大气温度之差不应大于20℃(应注意的是:在GB50108-2001中表面与大气温差不应大于25℃,2008新规范中改为20℃)。 
大体积混凝土测温点布置? 
    三个温度感应头位置分别在底板的上、中、下位置,间距不小于500mm,深度分别为表面下200 mm、混凝土中部和混凝土底部上200mm。
大体积混凝土测温时间?
   测温时间从测点混凝土浇筑完10小时(初凝)后开始,72小时内每2小时测温一次,72小时后每4小时测温一次,7天~14天每6小时测温一次(力求在接近混凝土出现最高和最低温度时测量)测至温度稳定为止。
大体积混凝土温差高的处理方法?
第一,用砼内部的冷却循环水系统调控砼内部绝热温升,循环系统的出口温水加到砼表面,以达到提高表层温度目的;
第二,增加砼表面的覆盖层厚度;
第三,配合比优化,掺入缓凝型减水剂和微膨胀剂,这是从根本上降低水化热温差的方法

在给大体积混凝土测温的时候,白天和晚上的室外温差不同,那么在混凝土水化热上来后,测温孔里的温度随室外的温度变化而变化,收室外的温度的影响,最好在恒温时测. 根据《JGJ55-2000 普通混凝土配合比设计规程》上,定义大体积混凝土为:混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致裂缝的砼称为大体积砼 "大体积混凝土" 在学术文献中的解释              1、过去大体积混凝土的定义是根据几何尺寸主要是根据厚度定义的国际上一般采用0.8m~1m作为界限.故风险的定义是指在给定情况下和特定时间内可能发生的各种结果间的变动程度

2、直观地讲,块体最小尺度大于2m左右的混凝土,就可以称为大体积混凝土,当然这不是一个绝对界限值,比如日本建筑协会(JASS5)的定义是:结构断面尺寸在80cm以上,水化热引起的内部温度与外界气温之差,.预计超过25℃的混凝土,称为大体积混凝土                                        

3、也可定义为:单面散热的结构断面最小尺寸在75厘米以上双面散热在100厘米以上水化热引起的最高温度与外界气温之差预计超过25℃的混凝土称为大体积混凝土

4、正确的定义应是:体积大至需要采取措施防止因水化温升引起体积变化而导致裂缝的混凝土,称为大体积混凝土.如大坝及电站、桥梁、大型工厂、高层楼房、大型设备等的基础                

5、(3)大体积混凝土是指适用于水工或地下建筑物的其外形尺寸较大的混凝土结构物.这类混凝土,需掺用缓凝型外加剂和磨细掺合料,降低水泥用量,并在生产过程中,对粗集料作洒水降温,以减少混凝土的出厂温度                            

6、大体积混凝土是指现浇混凝土结构的几何尺寸较大,且必须采用技术措施以避免水泥水化热及体积变化引起裂缝的结构 

7、而最新研究指出:所谓大体积混凝土,是指其结构尺寸已经大到必须采取相应的技术措施,妥善处理温度差值、合理解决温度应力、并按裂缝开展进行处理及控制的混凝土 

8、大体积混凝土是指混凝土结构物实体最小尺寸≥1m,或预计会因水泥水化热引起混凝土内外温差过大而导致混凝土开裂的混凝土.大体积混凝土的特点是:混凝土量大,结构厚实 

9、以最大限度减少开裂影响的,即称为大体积混凝土.日本建筑学会标准的定义是:结构断面最小尺寸在80cm以上.若〈a,b〉∈R,记作aRb 

10、称为大体积混凝土,这样的混凝土结构如果不采取适当的温控措施,会因水化热导致混凝土开裂.一般情况下,可重构系统的Pareto优解是一个集合,它们和问题空间的约束参数构成了案例库 

11、我国JGJT55-96认为,结构中实体最小尺寸大于或等于1m的部位所用的混凝土,称为大体积混凝土,有时结构虽然断面不大,但水泥的水化热较大,也应按大体积混凝土考虑.大体积混凝土产生温度裂缝主要有以下几个原由:(1)水泥的水化热 

12、日本建筑学会标准(JASS-5)规定:“结构断面最小厚度在80cm以上,同时水化热引起的混凝土内部最高温度与环境温度之差预计超过25℃的混凝土,称为大体积混凝土.

  • 豆豆8152020-06-09 11:38:09回复

    我查了一下 ,《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中并没有-<测温时间从测点混凝土浇筑完10小时(初凝)后开始,72小时内每2小时测温一次,72小时后每4小时测温一次,7天~14天每6小时测温一次>-这条规定 我查了一下 ,《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中并没有-<测温时间从测点混凝土浇筑完10小时(初凝)后开始,72小时内每2小时测温一次,72小时后每4小时测温一次,7天~14天每6小时测温一次>-这条规定

其他类似问题

第一天至第四天,每4h不应少于1次;第五天至第七天,每8h不应少于1次;第七天至测温结束,每12h不应少于1次。除了这条规定还有别的规定吗?...阅读全文

豆豆815 2020-06-07 4384 1

有没有大体积混凝土测温范例问题补充:大体积混凝土测温范例用作参考...阅读全文

nanxia 2013-10-31 3586 2

大体积混凝土的测温记录谁有,该如何填写,温度如何控制,请大家批点...阅读全文

桥东 2018-07-31 1763 1

大体积混凝土养护测温记录 怎么填写...阅读全文

豆豆352 2022-03-03 610 1

求房建大体积混凝土测温记录范例...阅读全文

巩卫霞 2019-11-13 2561 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭