尊敬的领导:
   您好!
我是贵司品茗施工安全计算软件使用者,现就在使用过程中所遇到的一些问题,向贵司反映一下,以利于贵司在施工安全计算软件开发方面有更好的成就及提升,更好的开阔市场,更好的让广大使用者喜好贵司这款软件。
贵司的安全计算软件在模板计算方面,计算依据有《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、脚手架规范等,为什么在模板支撑验算时,选用《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)作为验算依据时,在板模板计算书中无论选取多厚的板,小梁的强度验算及抗剪验算的数值都一样,例如:350厚板的小梁的强度验算及抗剪验算的数值与250厚板的小梁的强度验算及抗剪验算的数值一样,中间也有咨询结构方面的专家,专家说这是不对的,这两种厚度的板在进行验算过程中是不一样的,还有就是相关方面的专家也说验算哪个模块就应该选取哪个规范作为计算依据,如:验算脚手架,应该选取脚手架规范(JGJ130-2001、GB51210-2016)作为验算依据;验算模板,应该选取模板规范(JGJ162-2008)作为验算依据.
如果模板验算依据也选取脚手架规范,那国家就不需要出模板规范(JGJ162-2008)了,只出脚手架规范就可以了,既然国家出模板规范(JGJ162-2008),那就说明模板在进行验算时应该选取模板规范,贵司研发人员可以自行来检测一下,以模板规范(JGJ162-2008)来进行板模板的验算,是不是我上述反映的问题,望贵司及时给与纠正,修改此安全计算软件,以防止,使用者在以后出现相关安全事故,希望贵司有关领导引起重视,安全不是小问题,现在使用贵司的安全计算软件也很多,也有国有企业、民营企业、个人等,为了贵司能更好的发展,特向贵司提出上述建议。望采纳!


lh
回帖时间:2020-06-11 14:52:42 1楼

你既然问出这个问题,说明你不了解计算理论,选择162这本规范的时候,在进行面板、小梁验算会有一个单独的2.5集中力,会用这个集中力对小梁产生的影响和结构板对小梁产生的影响相比较取较大值,板厚在一定范围内的时候,结构板产生的影响没有2.5的集中力影响大,所以这个时候主控都是2.5的集中力,所以计算结果一样,明白不?你拿1000的板和1200的板试试?不是简单的看结果一样就是有问题,要看公式看计算过程分析为什么一样,明白不?上面那个仁兄已经给你解释得很清楚了
  • lh2020-06-11 16:04:37回复

    举个例子给你说明,两个人(一个1米7、一个1米8)比身高,但是规范规定比身高的时候要把易建联放进来一起比较,那这样的话,你不管怎么比,都是易建联最高,结果一样,难道就说明这原来的两个人一样高了?只是说明这个时候两个人身高都没有易建联高而已,你把姚明拿来试试? 举个例子给你说明,两个人(一个1米7、一个1米8)比身高,但是规范规定比身高的时候要把易建联放进来一起比较,那这样的话,你不管怎么比,都是易建联最高,结果一样,难道就说明这原来的两个人一样高了?只是说明这个时候两个人身高都没有易建联高而已,你把姚明拿来试试?

  • huaye2020-06-11 22:00:55回复

    既然你说了2.5集中力,那我问问你120和150这两个板的集中力是一样?按照你说的,你理解计算理论,你来解释解释,还有你举的例子,1米7和1米8这两个身高,站在同一平面上,哪个产生的集中重力大,按照你所说,两个一样 既然你说了2.5集中力,那我问问你120和150这两个板的集中力是一样?按照你说的,你理解计算理论,你来解释解释,还有你举的例子,1米7和1米8这两个身高,站在同一平面上,哪个产生的集中重力大,按照你所说,两个一样

  • lh2020-06-12 08:48:48回复

    120的板和150的板在计算的时候,会单独有一个2.5集中力,换句话说,会算120的板对方木的影响,再单独算一个2.5集中力对方木的影响,结果120的板太薄了,没有2.5的集中力影响大,明白不?150的板也太薄了,没有2.5集中力影响大,所以计算结果都是用2.5去算的,你换个1000mm的板和1200mm的板试试,已经说得这么通俗了,不去看规范,死在这里扣,你根本就没有明白我说的2.5集中力是怎么回事@ huaye: 120的板和150的板在计算的时候,会单独有一个2.5集中力,换句话说,会算120的板对方木的影响,再单独算一个2.5集中力对方木的影响,结果120的板太薄了,没有2.5的集中力影响大,明白不?150的板也太薄了,没有2.5集中力影响大,所以计算结果都是用2.5去算的,你换个1000mm的板和1200mm的板试试,已经说得这么通俗了,不去看规范,死在这里扣,你根本就没有明白我说的2.5集中力是怎么回事@ huaye:

  • lh2020-06-12 08:56:34回复

    上面仁兄说了在一定范围内板厚不是主控,得,到你这里就变成板厚不参与计算了?别人指导你,就看一半?@ huaye: 上面仁兄说了在一定范围内板厚不是主控,得,到你这里就变成板厚不参与计算了?别人指导你,就看一半?@ huaye:

逗逗567
回帖时间:2020-06-11 10:59:55 2楼

你先看下162规范,4.1条 荷载标准值  对面板、小梁还要有一个2.5kn集中力的验算,软件是根据规范要求做的,你点开设计计算,“ Mmax=max[M1,M2,M3]=max[0.362,0.623,0.508]=0.623kN·m”,此处的弯矩取的是最大值,说明板厚在一定范围内(比较小时)不是主控, 规范的理解你要横向对比。你选择GB51210就不会出现你这一现象。
  • huaye2020-06-11 12:16:14回复

    按照您的意思,板厚是不参与计算的喽,那干嘛设计还设计厚度干嘛,还有就是按照你的理解120的板和150的板荷载是一样的了,要从结构受力来分析,120厚板和150厚板结构受力肯定不一样 按照您的意思,板厚是不参与计算的喽,那干嘛设计还设计厚度干嘛,还有就是按照你的理解120的板和150的板荷载是一样的了,要从结构受力来分析,120厚板和150厚板结构受力肯定不一样

其他类似问题

大家可以看看,只是和大家一起学习交流参考,本人并无恶意,2.5集中荷载可以单独列出计算...阅读全文

huaye 2020-06-14 1435 2

尊敬的领导: 您好! 我是贵司品茗施工安全计算软件使用者,现就在使用过程中所遇到的一些问题,向贵司反映一下,以利于贵司在施工安全计算软件开发方面有更好的成就及提升,更好的开阔市场,更好的让广大使用者喜好贵司这款软件。 贵司的安全计算软件在模板计算方面,计算依据有《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)、脚手架规范等,为什么在模板支撑验算时,选用《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)作为验算依据时,在板模板计算书中无论选取多厚的板,小梁的强度验算及抗剪验算的数值都一样,例如:350厚板的小梁的强度验算及抗剪验算的数值与250厚板的小梁的强度验算及抗剪验算的数值一样,中间也有咨询结构方面的专家,专家说这是不对的,这两种厚度的板在进行验算过程中是不一样的,还有就是相关方面的专家也说验算哪个模块就应该选取哪个规范作为计算依据,如:验算脚手架,应该选取脚手架规范(JGJ130-2001、GB51210-2016)作为验算依据;验算模板,应该选取模板规范(JGJ162-2008)作为验算依据. 如果模板验算依据也选取脚手架规范,那国家就不需要出模板规范(JGJ162-2008)了,只出脚手架规范就可以了,既然国家出模板规范(JGJ162-2008),那就说明模板在进行验算时应该选取模板规范,贵司研发人员可以自行来检测一下,以模板规范(JGJ162-2008)...阅读全文

huaye 2020-06-10 4011 2

想咨询一下,模板支撑架计算依据应该采用JGJ162-2008还是采用GB51210-2016规范进行验算?还有就是为什么依据JGJ162-2008进行板模板验算,无论混凝土板厚度是多少,小梁的验算结果都是一致的?大家有没有遇到这种情况,望给予解答一下!谢谢!...阅读全文

huaye 2020-06-10 928 1

模板支架高度1.7m计算不了吗...阅读全文

豆豆771 2021-01-29 786 1

手动绘制剪刀撑有时不在绘的部位,而在别的部位显示。...阅读全文

2022-10-03 563 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭